Problème de charge avec wallbox Hager
+4
RD150
ZElectroVE
Pixel
Stefon777
8 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Oui autant pour moi, pixel, c’est plutôt la puissance que je parle que j’ai vu sur le compteur réel et en éteignant tous les autres appareils chez moi, 4,5 - 4,6 kW.
Pour être plus précis J’avais vu sur le compteur électronique du 4,32 kW.
Mais bon, c’était sur un instant T donc la puissance montait certainement par moment à 4,6 kW.
Par contre, vu la puissance, je ne comprends pas pourquoi ça a mis 6h15 pour charger à cent pour cent. Est-ce que finalement la puissance mise à la batterie est moins élevé ? Désolé je n’ai pas assez de connaissances pouvez-vous m’éclairer ?
Pour être plus précis J’avais vu sur le compteur électronique du 4,32 kW.
Mais bon, c’était sur un instant T donc la puissance montait certainement par moment à 4,6 kW.
Par contre, vu la puissance, je ne comprends pas pourquoi ça a mis 6h15 pour charger à cent pour cent. Est-ce que finalement la puissance mise à la batterie est moins élevé ? Désolé je n’ai pas assez de connaissances pouvez-vous m’éclairer ?
Stefon777- Messages : 85
Date d'inscription : 13/09/2020
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Ta batterie fait 41 kWh.
Tu as commencé à la charger avec 44 % de charge résiduelle.
Pour aller à 100 %, cela fait 56 % à charger.
56 % x 41 kWh = 23 kWh.
Avec une puissance de charge de 4,6 kW, il te faut 23 kWh / 4,6 kW = 5 heures, théoriquement.
En tenant compte du rendement de charge et du temps d'équilibrage en fin de charge, il n'est pas anormal que la charge ait pris 6h15.
Tu as commencé à la charger avec 44 % de charge résiduelle.
Pour aller à 100 %, cela fait 56 % à charger.
56 % x 41 kWh = 23 kWh.
Avec une puissance de charge de 4,6 kW, il te faut 23 kWh / 4,6 kW = 5 heures, théoriquement.
En tenant compte du rendement de charge et du temps d'équilibrage en fin de charge, il n'est pas anormal que la charge ait pris 6h15.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Stephon777 a écrit:Vu la différence des harmoniques au cours de la charge, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit les harmoniques qui déclencheraient des pannes mais plutôt la puissance qui était avant sur 32 A. Mais bon il faut voir les autres charges que je ferai sur 20 A. Pour être sur que ça ne plante plus et ça arrive à cent pour cent à chaque fois la charge
Pour être bien sûr de comprendre la situation et résumer : Tu as réalisé une charge de 44 à 100% sous 20 A avec uniquement la box d'alimentée (tous les autres disjoncteurs de l'installation étaient ouvert) ?
Donc, pour l'instant, il est impossible de définir qui (quoi ?) est la cause de quoi --> 2 modifications de situation en même temps.
Il semble intéressant que tu refasses au moins une charge avec la même situation (pour confirmer), puis au moins 2 toujours sous 20 A mais avec l'installation alimentée en totalité (cela permettra de voir si des harmoniques réapparaissent, après quoi nous pourrions essayer de définir ce qui en est la cause en "tronçonnant" l'installation --> explications à venir au cas ou) et enfin revenir à 32 A si rien de concret sur les situations précédentes.
RD150- Messages : 6295
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 66
Localisation : Vosges
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Non non RD150, la charge de 44 à 100% je l’ai faite sous 20A, certes, mais avec tout le tableau électrique fonctionnel (aucun fusible eteint!) car j’ai deja fait le test plusieurs fois sous 32A et tout hors tension et ça plante à chaque fois. Donc, la semaine qui vient, je vais continuer à tester la charge sous 20 A pour voir si ça charge bien toujours à 100 % et avec le tableau électrique fonctionnel à cent pour cent aussi
Stefon777- Messages : 85
Date d'inscription : 13/09/2020
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Il est possible de mettre la borne à jour via usb.
On ne trouve rien sur le site Hager, mais tu peux peut-être les contacter pour qu'ils t'envoient la dernière mise à jour et la procédure de mise en place.
Au cas où il y ait un problème de soft.
On ne trouve rien sur le site Hager, mais tu peux peut-être les contacter pour qu'ils t'envoient la dernière mise à jour et la procédure de mise en place.
Au cas où il y ait un problème de soft.
axme- Messages : 2069
Date d'inscription : 01/11/2016
Age : 58
Localisation : Écuisses 71
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
OK merci axme pour le filon je verrai si ça marche en 20 A, puis en 25 A après et pour le 32 A à ce moment-là je verrai avec Hager.
Stefon777- Messages : 85
Date d'inscription : 13/09/2020
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Tu peux aussi mettre un message à @WittyP, qui est sur le forum et qui travaille chez Hager.
Il a toujours été de bon conseil ici.
Il a toujours été de bon conseil ici.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
@Stéphon777, aurais-tu remarqué si la voiture "ventile" à certain moment (la climatisation se met en route pour maintenir la batterie à une température raisonnable) quand tu charges en 32 A et /ou aux autres intensités ?
Ce pourrait être éventuellement la cause des pics d'harmoniques.
En sachant qu'en monophasé la ZOE interrompt la charge au moment de démarrer la climatisation, n'y aurait-il pas un paramètre (de sécurité) sur la borne qui lui interdirait de redémarrer sans "demande" (dialogue) de la voiture ?
Effectivement, @WittyP pourrait te donner des pistes sur le fonctionnement de la borne.
Ce pourrait être éventuellement la cause des pics d'harmoniques.
En sachant qu'en monophasé la ZOE interrompt la charge au moment de démarrer la climatisation, n'y aurait-il pas un paramètre (de sécurité) sur la borne qui lui interdirait de redémarrer sans "demande" (dialogue) de la voiture ?
Effectivement, @WittyP pourrait te donner des pistes sur le fonctionnement de la borne.
RD150- Messages : 6295
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 66
Localisation : Vosges
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
RD150, la voiture ventile, effectivement de temps en temps, aussi bien en 32 A que en 20 A . Mais ça n’a jamais provoqué une interruption de charge. Et merci pour le contact que vous m’avez donné pour la walbox Hager.
Stefon777- Messages : 85
Date d'inscription : 13/09/2020
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Attention à ne pas confondre ventilation et climatisation.
La voiture ventile presque toujours.
Pour la clim, c'est moins fréquent, surtout en hiver.
La mise en marche de la ventilation ne coupe pas la charge.
Pour ce qui me concerne, la clim non plus ! Mais il paraît que ça arrive à certains.
La voiture ventile presque toujours.
Pour la clim, c'est moins fréquent, surtout en hiver.
La mise en marche de la ventilation ne coupe pas la charge.
Pour ce qui me concerne, la clim non plus ! Mais il paraît que ça arrive à certains.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
C'est normal pour toi @Pixel, si tu recharges en triphasé il n'y a pas de coupure.
RD150- Messages : 6295
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 66
Localisation : Vosges
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Ah ok alors la clim je ne sais pas... dites moi, je suis sur un abonnement maintenant avec un calibre de 45A mais j’ai toujours des dijoncteurs differentiels de 40 A, cela ne perturbe pas la zoe? Car j’ai appris, en théorie, que lorsqu’on a de l’arrivée à 45 A il faut mettre des disjoncteurs différentiel de 63 A.
Stefon777- Messages : 85
Date d'inscription : 13/09/2020
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
J'ai des disjoncteurs de 40A et je n'ai pas de soucis pour charger en 32 A.
axme- Messages : 2069
Date d'inscription : 01/11/2016
Age : 58
Localisation : Écuisses 71
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Et c'est qui ce Théorie ?
Les calibres des disjoncteurs de ton installation n'ont aucun lien avec celui du "général", ce sont les sections de fils qui déterminent quels disjoncteurs (différentiel ou non) installer.
Les calibres des disjoncteurs de ton installation n'ont aucun lien avec celui du "général", ce sont les sections de fils qui déterminent quels disjoncteurs (différentiel ou non) installer.
RD150- Messages : 6295
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 66
Localisation : Vosges
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
@axme et @Stefon777.
Attention de ne pas confondre :
- les disjoncteurs, qui détectent les sur-intensités,
- les différentiels, qui détectent les fuites à la terre,
- les disjoncteurs-différentiels qui regroupent dans un même boîtier, les deux fonctions.
Comme disjoncteurs-différentiels, dans une installation, on a :
Le disjoncteur-différentiel général (AGCP) qui a deux calibres :
- un calibre pour la fonction disjoncteur (par exemple 45 A pour un abonnement 9 kVA),
- un calibre pour la fonction différentiel (en général 500 mA en France).
Si on a une Green'Up, elle est protégée par un disjoncteur-différentiel
- calibre 20 A en disjoncteur,
- calibre 30 mA en différentiel.
Dans le tableau général de l'installation, on a des rangées de disjoncteurs (calibres divers, en général 10 A à 32 A)
Chaque rangée est protégée par un différentiel (30 mA) placé en général à gauche de la rangée.
Attention, c'est là où il y a souvent erreur d'interprétation.
Ce différentiel a deux calibres inscrits sur son boîtier :
- le calibre de 30 mA : en cas de fuite à la terre supérieure à 30 mA, il saute.
- le calibre de 32 A, 40 A ou 63 A, le plus souvent. Ce calibre indique seulement le courant maximum qui peut passer dans le différentiel.
Comme ce n'est pas un disjoncteur, si on fait passer plus de courant que le calibre, il ne va pas sauter !
Il va seulement chauffer et peut-être être détruit !
La protection contre les surintensités est assurée par les disjoncteurs de la rangée qui est à droite du différentiel.
Il est important de savoir quels appareils peuvent être branchés sur les divers disjoncteurs d'une rangée afin de ne pas dépasser le calibre du différentiel en tête de rangée.
Exemple de rangée :
- un différentiel de 40 A 30 mA en tête
puis
- un disjoncteur 20 A,
- deux disjoncteurs 16 A,
- deux disjoncteurs 10 A.
Total 72 A.
Si on branche des appareils sur les prises alimentées par les 5 disjoncteurs avec des intensités proches du maxi de chaque disjoncteur,
par exemple, respectivement :
- 20 A
- 15 A et 15 A
- 8 A et 8 A
Total 66 A.
Rien ne va sauter. Ni les disjoncteurs, ni le différentiel.
En revanche, le différentiel, en tête, va voir 66 A.
Comme il est dimensionné pour 40 A maxi, il va chauffer, fondre et ça va sentir très mauvais dans la maison.
En pratique ça n'arrivera jamais parce qu'on n'utilise jamais des appareils puissants, à fond, simultanément et pendant de longues périodes.
Sauf... la recharge des VE qui est un cas vraiment particulier : fort courant sur plusieurs heures.
Et c'est essentiellement pour ça qu'on demande des disjoncteurs différentiels dédiés et reliés en tête de tableau pour les bornes et les prises de recharge.
Ainsi, on ne risque pas la surcharge du différentiel si d'autres gros consommateurs sont utilisés en même temps que la charge.
Punaise, le pavé !
@RD150 : Théorie n'est pas une personne. C'est un pays. Le pays où tout se passe bien.
Attention de ne pas confondre :
- les disjoncteurs, qui détectent les sur-intensités,
- les différentiels, qui détectent les fuites à la terre,
- les disjoncteurs-différentiels qui regroupent dans un même boîtier, les deux fonctions.
Comme disjoncteurs-différentiels, dans une installation, on a :
Le disjoncteur-différentiel général (AGCP) qui a deux calibres :
- un calibre pour la fonction disjoncteur (par exemple 45 A pour un abonnement 9 kVA),
- un calibre pour la fonction différentiel (en général 500 mA en France).
Si on a une Green'Up, elle est protégée par un disjoncteur-différentiel
- calibre 20 A en disjoncteur,
- calibre 30 mA en différentiel.
Dans le tableau général de l'installation, on a des rangées de disjoncteurs (calibres divers, en général 10 A à 32 A)
Chaque rangée est protégée par un différentiel (30 mA) placé en général à gauche de la rangée.
Attention, c'est là où il y a souvent erreur d'interprétation.
Ce différentiel a deux calibres inscrits sur son boîtier :
- le calibre de 30 mA : en cas de fuite à la terre supérieure à 30 mA, il saute.
- le calibre de 32 A, 40 A ou 63 A, le plus souvent. Ce calibre indique seulement le courant maximum qui peut passer dans le différentiel.
Comme ce n'est pas un disjoncteur, si on fait passer plus de courant que le calibre, il ne va pas sauter !
Il va seulement chauffer et peut-être être détruit !
La protection contre les surintensités est assurée par les disjoncteurs de la rangée qui est à droite du différentiel.
Il est important de savoir quels appareils peuvent être branchés sur les divers disjoncteurs d'une rangée afin de ne pas dépasser le calibre du différentiel en tête de rangée.
Exemple de rangée :
- un différentiel de 40 A 30 mA en tête
puis
- un disjoncteur 20 A,
- deux disjoncteurs 16 A,
- deux disjoncteurs 10 A.
Total 72 A.
Si on branche des appareils sur les prises alimentées par les 5 disjoncteurs avec des intensités proches du maxi de chaque disjoncteur,
par exemple, respectivement :
- 20 A
- 15 A et 15 A
- 8 A et 8 A
Total 66 A.
Rien ne va sauter. Ni les disjoncteurs, ni le différentiel.
En revanche, le différentiel, en tête, va voir 66 A.
Comme il est dimensionné pour 40 A maxi, il va chauffer, fondre et ça va sentir très mauvais dans la maison.
En pratique ça n'arrivera jamais parce qu'on n'utilise jamais des appareils puissants, à fond, simultanément et pendant de longues périodes.
Sauf... la recharge des VE qui est un cas vraiment particulier : fort courant sur plusieurs heures.
Et c'est essentiellement pour ça qu'on demande des disjoncteurs différentiels dédiés et reliés en tête de tableau pour les bornes et les prises de recharge.
Ainsi, on ne risque pas la surcharge du différentiel si d'autres gros consommateurs sont utilisés en même temps que la charge.
Punaise, le pavé !
@RD150 : Théorie n'est pas une personne. C'est un pays. Le pays où tout se passe bien.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Bon à savoir pour le pays, je vais faire une demande de visa de suite .
Pour le pavé il me semble qu'il est effrité, aucune allusion au calibre du disjoncteur en lien avec la section des conducteurs :
https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Norme_NF_C_15-100_:_section_des_conducteurs_et_calibre_des_protections
Pour le pavé il me semble qu'il est effrité, aucune allusion au calibre du disjoncteur en lien avec la section des conducteurs :
https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Norme_NF_C_15-100_:_section_des_conducteurs_et_calibre_des_protections
RD150- Messages : 6295
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 66
Localisation : Vosges
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Merci les super calés de l’électricité j’en apprends chaque jour!
Stefon777- Messages : 85
Date d'inscription : 13/09/2020
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Je voulais dire que tout est en 40 A
le disjoncteur de mon tableau principal que j'ai installé.
le différentiel et le disjonteur fournis avec la borne installés par proxiserv
dans un tableau secondaire à coté de la borne.
le disjoncteur de mon tableau principal que j'ai installé.
le différentiel et le disjonteur fournis avec la borne installés par proxiserv
dans un tableau secondaire à coté de la borne.
axme- Messages : 2069
Date d'inscription : 01/11/2016
Age : 58
Localisation : Écuisses 71
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
J’avais bien compris et c’est comme ça aussi chez moi. Merci.
Stefon777- Messages : 85
Date d'inscription : 13/09/2020
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Mon but est d'expliquer les différents appareils rencontrés dans une installation.RD150 a écrit:Pour le pavé il me semble qu'il est effrité, aucune allusion au calibre du disjoncteur en lien avec la section des conducteurs :
Ce n'est pas de réécrire intégralement la NFC15-100.
C'était suite au message de Stefon777 qui disait "disjoncteur-différentiel" pour parler de "différentiel" tout court.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Je vois qu’apparemment, en 20 A, la walbox charge la zoe sans interruption . Mais maintenant, le problème est que je ne peux pas faire toujours des charges complètes (à cause d’une double activité et des charges de moins de 6h et demi grand max) pour être sûr que la zoe ou la box ne se mette pas en sécurité. Mais j’ai l’intuition que le problème a disparu avec cette intensité. J’ai donc l’idée, à partir de demain, de calibrer l’intensité de la box sur du 25 A et refaire le test et là je pourrai voir si les charges se font bien jusqu’à 100 % vu la durée de charge plus courte ou si il y a une interruption ou pas, sur plusieurs jours.
Stefon777- Messages : 85
Date d'inscription : 13/09/2020
Reussite aussi en 25 A
Apparemment ça tient aussi la charge calibré sur 25 A, puisque pour la troisième fois j’arrive à charger quasiment complètement, c’est juste que j’ai dû interrompre la charge car je devais partir avec la voiture. Je vais me rapprocher de la personne que vous m’avez désigné qui travaille à Hager, et lui expliquer tout en détail. Merci encore
Stefon777- Messages : 85
Date d'inscription : 13/09/2020
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Bon et bien on dira que le problème est résolu. Car finalement la Walbox réglé sur 25 A fonctionne bien ça ne s’interrompt plus et ça charge relativement vite une charge complète entre 7 et huit heures. En tout cas merci à vous tous pour votre aide.
Stefon777- Messages : 85
Date d'inscription : 13/09/2020
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Cela semble confirmer une tension résiduelle neutre/terre qui fluctue (à la hausse dans ton cas). Il faut bien être conscient que diminuer la puissance de charge n'est qu'une solution provisoire --> il peut y avoir des changements sur le réseau (ajout ou retrait clients, par exemple) qui pourrait le faire réapparaître.
Je te conseillerais de contacter ton fournisseur afin qu'il étudie la solution la plus appropriée à ton environnement, soit changement de phase sur le réseau pour ton raccordement, soit création d'une terre du neutre réseau à proximité de ton domicile.
Je te conseillerais de contacter ton fournisseur afin qu'il étudie la solution la plus appropriée à ton environnement, soit changement de phase sur le réseau pour ton raccordement, soit création d'une terre du neutre réseau à proximité de ton domicile.
RD150- Messages : 6295
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 66
Localisation : Vosges
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Oui, RD150, je confirme que ça ne regle pas le problème à long terme; même si, sur les 2 mois passés, je n’ai eu qu’une interruption de charge. Mais hier soir, deuxième fois qu’il y a un souci: température extérieure : -5 degrés, branchement du vehicule vers 21h40, lors du branchement je m’aperçois, au debut de la charge, qu’il y a un bruit bizarre de cliquetis, venant apparemment de la zoe : ça fait « clic », « clic » avec frequences irrégulières du cliquetis... et le lendemain matin, je m’aperçois sur l’application Myrenault, Que la charge s’est interrompu à 23h45 ! Sur ces deux interruptions seulement pendant deux mois, on s’était aperçu qu’un nouveau voisin (installé depuis pas longtemps ) avait beaucoup d’activités chez lui avec toutes les lumières allumées et je sais que son chauffage est électrique. Est-ce que le problème vient de là ? Je vais effectivement revoir mon fournisseur d’électricité Synelva Pour qu’il révise la distribution du réseau électrique dans mon quartier car il doit effectivement y avoir des pertes de puissance qui viennent de là je pense.
Stefon777- Messages : 85
Date d'inscription : 13/09/2020
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Ces clics sont plus probablement un problème sur le moteur de verrouillage de la prise. Peut être le
froid qui accentue ?
froid qui accentue ?
RD150- Messages : 6295
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 66
Localisation : Vosges
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sujets similaires
» Problème de charge avec CRO
» Problème de charge sur borne Hager
» Anomalie de charge avec borne Hager XEV101 model 3
» Problème de charge avec ma ZOE
» Problème de charge avec Green'Up et HC/HP
» Problème de charge sur borne Hager
» Anomalie de charge avec borne Hager XEV101 model 3
» Problème de charge avec ma ZOE
» Problème de charge avec Green'Up et HC/HP
Page 7 sur 7
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum