Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
+24
Léonard
Gavzel
Passant_Mbr
crazyfrog
Bigfoot
ximtou
Feneck91
LaurentB
stef44
zoeilvert
Hub45
MrDiez44
COAXIAL
RD150
MAC974
TomC
pascal11
fxmx86
axme
Pixel
deltaplouf
cece74
caillou
Zizoe
28 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Edit : sujet créé le 15 mai 2018 par division de cet autre sujet :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2437-pre-tuto-passer-une-borne-schneider-ev-link-nca11130-en-11-kw-triphase#37097
Je compte donc passer en triphasé prochainement et je compare les diverses solutions possibles pour le faire à moindres frais.
J'ai une borne Schneider 7 kW NCA11230.
Je viens d'aller lui soulever lejupon capot.
Comme la NCA11130, elle est équipée d'un relais 4 pôles.
L'opération doit donc être possible aussi.
Évidemment, il est toujours possible de revendre cette borne et d'en acheter une en tri mais la simplicité de la manip me fait pencher pour la modification.
Pour le différentiel, j'ai trouvé celui-ci qui est un HPi 40 A.
https://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-dx3id-visvis-400v40a-type-30ma-depart-p-32738.html
Mais c'est un interrupteur, pas un disjoncteur.
Il me faut trouver un disjoncteur 40 A tri pas trop cher à mettre en amont.
La question que je me pose est celle de la bobine MNx, obligatoire en 7 kW et qui est déjà installée mais avec le disjoncteur différentiel mono livré avec la borne.
Je me demande si je peux trouver un disjoncteur tri compatible avec la bobine MNx existante.
Sinon, je viens d'avoir une idée.
Idée de génie ou idée à faire hurler les ayatollahs de la NFC-15-100 ?
Je vous l'expose quand même.
Le principe de la bobine MNx est que la borne, en cas de défaut de son relais de puissance qui resterait collé, émet une tension qui commande la bobine MNx qui à son tour, fait tomber le disjoncteur.
Je pense me servir de cette tension pour activer un relais en lieu et place de la bobine MNx.
Ce relais branchera une résistance de l'ordre de 10 kohm entre une phase à l'entrée et une autre phase à la sortie du différentiel.
Cela créera une fuite de l'ordre de 40 mA et le différentiel sautera.
C'est l'équivalent du bouton de test du différentiel.
La fonction MNx sera ainsi assurée.
Qu'en pensez-vous ?
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2437-pre-tuto-passer-une-borne-schneider-ev-link-nca11130-en-11-kw-triphase#37097
Je compte donc passer en triphasé prochainement et je compare les diverses solutions possibles pour le faire à moindres frais.
J'ai une borne Schneider 7 kW NCA11230.
Je viens d'aller lui soulever le
Comme la NCA11130, elle est équipée d'un relais 4 pôles.
L'opération doit donc être possible aussi.
Évidemment, il est toujours possible de revendre cette borne et d'en acheter une en tri mais la simplicité de la manip me fait pencher pour la modification.
Pour le différentiel, j'ai trouvé celui-ci qui est un HPi 40 A.
https://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-dx3id-visvis-400v40a-type-30ma-depart-p-32738.html
Mais c'est un interrupteur, pas un disjoncteur.
Il me faut trouver un disjoncteur 40 A tri pas trop cher à mettre en amont.
La question que je me pose est celle de la bobine MNx, obligatoire en 7 kW et qui est déjà installée mais avec le disjoncteur différentiel mono livré avec la borne.
Je me demande si je peux trouver un disjoncteur tri compatible avec la bobine MNx existante.
Sinon, je viens d'avoir une idée.
Idée de génie ou idée à faire hurler les ayatollahs de la NFC-15-100 ?
Je vous l'expose quand même.
Le principe de la bobine MNx est que la borne, en cas de défaut de son relais de puissance qui resterait collé, émet une tension qui commande la bobine MNx qui à son tour, fait tomber le disjoncteur.
Je pense me servir de cette tension pour activer un relais en lieu et place de la bobine MNx.
Ce relais branchera une résistance de l'ordre de 10 kohm entre une phase à l'entrée et une autre phase à la sortie du différentiel.
Cela créera une fuite de l'ordre de 40 mA et le différentiel sautera.
C'est l'équivalent du bouton de test du différentiel.
La fonction MNx sera ainsi assurée.
Qu'en pensez-vous ?
Dernière édition par Pixel le Sam 23 Juin 2018 - 16:02, édité 6 fois
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Eh bien ce n'est pas tout à fait équivalent car ça suppose que le différentiel fonctionne bien alors que l'action de la bobine MNx sur le bouton est physique ...
Si c'était autorisé, tout le monde l'utiliserait car ça éviterait les deux fils qui retournent vers le tableau pour activer la bobine
Après... c'est mieux que rien...
Si c'était autorisé, tout le monde l'utiliserait car ça éviterait les deux fils qui retournent vers le tableau pour activer la bobine
Après... c'est mieux que rien...
Zizoe- Messages : 1504
Date d'inscription : 17/05/2017
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Effectivement, il faut que le différentiel fonctionne.
Il faut aussi que le relais fonctionne, que le câble ne soit pas coupé, que...
Le principe de toutes ces sécurités électriques est que l'on n'a pas deux pannes simultanées.
Par exemple, s'il y a un court-circuit, on part du principe que le disjoncteur fonctionne, sinon, on obligerait à mettre deux disjoncteurs en série.
Pour les deux fils qui retournent vers le tableau, il les faut toujours car c'est la borne qui doit activer mon relais, comme elle le ferait avec une bobine MNx.
Bon, de toutes façons, je pense que le problème va se régler autrement.
Je viens de trouver un disjoncteur Schneider tri 40 A courbe B à 38,50 € sur Ebay !
Je pense qu'il est compatible avec ma bobine MNx existante.
Je m'en tire pour pas cher et je serai aux normes.
Il faut aussi que le relais fonctionne, que le câble ne soit pas coupé, que...
Le principe de toutes ces sécurités électriques est que l'on n'a pas deux pannes simultanées.
Par exemple, s'il y a un court-circuit, on part du principe que le disjoncteur fonctionne, sinon, on obligerait à mettre deux disjoncteurs en série.
Pour les deux fils qui retournent vers le tableau, il les faut toujours car c'est la borne qui doit activer mon relais, comme elle le ferait avec une bobine MNx.
Bon, de toutes façons, je pense que le problème va se régler autrement.
Je viens de trouver un disjoncteur Schneider tri 40 A courbe B à 38,50 € sur Ebay !
Je pense qu'il est compatible avec ma bobine MNx existante.
Je m'en tire pour pas cher et je serai aux normes.
Dernière édition par Pixel le Mer 4 Avr 2018 - 16:13, édité 1 fois
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Tu pourrais très bien mettre ton relais et ta résistance au niveau de la borne, ça fera disjoncter le différentiel tout pareil.Pixel a écrit:Pour les deux fils qui retournent vers le tableau, il les faut toujours car c'est la borne qui doit activer mon relais, comme elle le ferait avec une bobine MNx.
Zizoe- Messages : 1504
Date d'inscription : 17/05/2017
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Et non !
L'une des bornes de la résistance doit être reliée à une phase avant le différentiel, sinon ça ne saute pas.
On économise un fil sur les deux.
Ou alors, il faut la brancher entre une phase et la terre.
Mais le bouton de test, sur un différentiel est branché comme je l'indique.
C'est logique puisque la terre n'est pas disponible sur le différentiel !
On pourrait aussi brancher la résistance entre une phase et la terre.
L'une des bornes de la résistance doit être reliée à une phase avant le différentiel, sinon ça ne saute pas.
On économise un fil sur les deux.
Ou alors, il faut la brancher entre une phase et la terre.
Mais le bouton de test, sur un différentiel est branché comme je l'indique.
C'est logique puisque la terre n'est pas disponible sur le différentiel !
On pourrait aussi brancher la résistance entre une phase et la terre.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Pixel a écrit:Je viens de trouver un disjoncteur Schneider tri 40 A courbe B à 38,50 € sur Ebay !
Je m'en tire pour pas cher et je serai aux normes.
La norme c'est:
disjoncteur 4P courbe D
inter diff 4P 30mA type B
La pièce chère c'est l'inter diff à cause du type B.
Maintenant est ce que le type B est nécessaire, c'est une question difficile, c'est censé protéger de remontées de courant continu et un chargeur de VE présente un risque de faire remonter des courants continus. Est-ce une surprotection de lobby pour vendre du matériel cher ? Peut être...
caillou- Messages : 784
Date d'inscription : 21/03/2013
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Ah, oui, c'est comme ça que je le voyais...Pixel a écrit:On pourrait aussi brancher la résistance entre une phase et la terre.
Zizoe- Messages : 1504
Date d'inscription : 17/05/2017
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Pour le disjoncteur, la courbe B, c'est plus sévère que la C et que la D.
Donc ça va dans le sens de la sécurité.
Peut-être aussi dans le sens des emmerdes, je ne sais pas.
Il faut quand même une heure pour que ça déclenche avec une surcharge de 1,45 In, soit 58 A !
Edit : les courbes B, C et D, c'est pour la partie magnétique du disjoncteur, donc celle qui protège contre les courts-circuits francs.
Typiquement :
courbe B : 4 fois l'intensité nominale In
courbe C : 8 fois In
courbe D : 12 fois In
https://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/gb/pdf/page/GBAP338.pdf
Par contre, Schneider fournit un type D avec ses bornes.
Le différentiel que j'ai trouvé, c'est un HPi, donc un type A + faible sensibilité aux parasites.
Il détecte les défauts en AC et DC.
C'est ce que Schneider fournit avec ses bornes.
Tu parles de quelle norme ?
Donc ça va dans le sens de la sécurité.
Peut-être aussi dans le sens des emmerdes, je ne sais pas.
Il faut quand même une heure pour que ça déclenche avec une surcharge de 1,45 In, soit 58 A !
Edit : les courbes B, C et D, c'est pour la partie magnétique du disjoncteur, donc celle qui protège contre les courts-circuits francs.
Typiquement :
courbe B : 4 fois l'intensité nominale In
courbe C : 8 fois In
courbe D : 12 fois In
https://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/gb/pdf/page/GBAP338.pdf
Par contre, Schneider fournit un type D avec ses bornes.
Le différentiel que j'ai trouvé, c'est un HPi, donc un type A + faible sensibilité aux parasites.
Il détecte les défauts en AC et DC.
C'est ce que Schneider fournit avec ses bornes.
Tu parles de quelle norme ?
Dernière édition par Pixel le Mer 16 Mai 2018 - 13:25, édité 1 fois
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Ok pour le disjoncteur
D'après ce topic page1, l'inter diff type B c'est la recommandation, je ne sais pas si c'est écrit dans une norme en réalité.
Si Schneider installe du triphasé en HPi ... ça suit probablement la norme, ou en tous cas, ça doit être suffisant
D'après ce topic page1, l'inter diff type B c'est la recommandation, je ne sais pas si c'est écrit dans une norme en réalité.
Si Schneider installe du triphasé en HPi ... ça suit probablement la norme, ou en tous cas, ça doit être suffisant
caillou- Messages : 784
Date d'inscription : 21/03/2013
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Les type B, c'est entre 500 et 800 €. C'est de la folie !
C'est le prix d'une borne !
Si ça continue, je vais mettre des dominos !
C'est le prix d'une borne !
Si ça continue, je vais mettre des dominos !
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Mais le type A n'est pas capable de détecter toutes les fuites continues susceptibles d'être générées par la ZOE en triphasé (en monophasé, type A c'est OK) :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t10195-wallbox-triphase-interrupteur-dif-type-a-ou-type-b#208130
Il me semble bien que dans les spécifications ZE Ready, il est explicitement indiqué type B en tri .
https://renault-zoe.forumpro.fr/t10195-wallbox-triphase-interrupteur-dif-type-a-ou-type-b#208130
Il me semble bien que dans les spécifications ZE Ready, il est explicitement indiqué type B en tri .
cece74- Messages : 2284
Date d'inscription : 14/10/2012
Age : 50
Localisation : Haute Savoie
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Bon, ben je n'ai plus qu'à reprendre mes recherches.
Mais pas question de payer 500 € un truc qui ne sert jamais !
Et bien oui, j'exagère.
Mais pour le principe et pour l'exemple aussi
Je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi.
[Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Acte II, scène VIII]
Mais pas question de payer 500 € un truc qui ne sert jamais !
Et bien oui, j'exagère.
Mais pour le principe et pour l'exemple aussi
Je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi.
[Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Acte II, scène VIII]
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Et le type G/B alors, c'est quoi ?
https://www.reichelt.com/fr/fr/EATON-167893/3/index.html?ACTION=3&LA=514&ARTICLE=199088
https://www.reichelt.com/fr/fr/EATON-167893/3/index.html?ACTION=3&LA=514&ARTICLE=199088
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Bon, ça y est, j'ai trouvé un type B à un prix raisonnable.
Je vais le chercher demain.
Ça m'enlève un beau caillou dans la chaussure !
Je vais le chercher demain.
Ça m'enlève un beau caillou dans la chaussure !
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Je l'ai !
Je pense que celui-là doit couper tout ce qu'il peut y avoir à couper, même les cheveux en quatre !
J'attends un disjoncteur tri 40 A courbe B trouvé sur Ebay.
J'espère qu'il sera compatible avec ma bobine MNx.
Sinon, je ferai la manip évoquée plus haut (relais + résistance pour faire sauter le différentiel).
Je pense que celui-là doit couper tout ce qu'il peut y avoir à couper, même les cheveux en quatre !
J'attends un disjoncteur tri 40 A courbe B trouvé sur Ebay.
J'espère qu'il sera compatible avec ma bobine MNx.
Sinon, je ferai la manip évoquée plus haut (relais + résistance pour faire sauter le différentiel).
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Ouah, il est carrément beau ! tu dois être super content ! Félicitations.
Plus sérieusement, tu as réussi à l'avoir à combien ? (je commence à réfléchir, il faudrait que j'installe une borne chez ma mère aussi pour me faciliter la vie)
Plus sérieusement, tu as réussi à l'avoir à combien ? (je commence à réfléchir, il faudrait que j'installe une borne chez ma mère aussi pour me faciliter la vie)
deltaplouf- Messages : 528
Date d'inscription : 16/02/2013
Age : 53
Localisation : Carpentras
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Oui, il est beau et tout neuf.
Je te mets un MP.
Je te mets un MP.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Au fait, j'ai relu ce fil et je vois que sur vos NCA11130, le relais est un tripolaire.
Sur ma NCA 11230 (7 kW), c'est un tétrapolaire.
Par ailleurs, j'ai vu qu'il y a la place pour ajouter deux bornes d'entrée à côté des trois existantes (terre, phase et neutre).
Ça fera plus propre que de câbler directement sur le relais.
Il ne me restera plus qu'à raturer l'étiquette signalétique et ça sera une vraie borne triphasée !
Même Schneider n'y verra que du feu.
Sur ma NCA 11230 (7 kW), c'est un tétrapolaire.
Par ailleurs, j'ai vu qu'il y a la place pour ajouter deux bornes d'entrée à côté des trois existantes (terre, phase et neutre).
Ça fera plus propre que de câbler directement sur le relais.
Il ne me restera plus qu'à raturer l'étiquette signalétique et ça sera une vraie borne triphasée !
Même Schneider n'y verra que du feu.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Le problème principal pour la faisabilité du projet était la possibilité de passer de mono à triphasé à un coût raisonnable.
J'ai donc demandé à mon fournisseur, Total Spring, combien ça coûtait.
Réponse après consultation d'ENEDIS : 154,70 €.
Je leur ai demandé de contacter ENEDIS pour faire l'opération.
ENEDIS m'a appelé, a pris rendez-vous et, hier, un technicien est venu voir sur place.
Ce matin il me rappelle pour me dire qu'il va falloir changer le coffret du compteur qui est trop petit.
Coût total de l'intervention : environ 850 €.
Je lui dis qu'à ce prix-là, il n'est pas question que je fasse l'opération.
Je lui rappelle qu'il y a un tarif officiel ENEDIS sur internet et que c'est 154,70 €.
Je lui dis que je ne vois pas pourquoi on ne peut pas tout mettre dans le coffret existant, d'autant plus que seul le compteur est dans le coffret sur la rue et que le disjoncteur est dans un autre coffret au dos, ce qu'il a bien vu sur place.
Mais rien à faire, il dit qu'il est désolé mais que c'est le prix.
Je raccroche, bien déçu. J'envisage de mettre le matériel déjà approvisionné en vente sur Le Bon Coin.
Une petite heure après, le gars me rappelle en me disant qu'il a vu avec sa hiérarchie.
Ils vont passer le dossier au service "petites interventions".
Ça sera 150 € et la date est déjà fixée au 4 juin !
Comme quoi ça sert de discuter.
Les devis ENEDIS sont négociables et pas qu'un peu !
C'est bon à savoir.
J'ai donc demandé à mon fournisseur, Total Spring, combien ça coûtait.
Réponse après consultation d'ENEDIS : 154,70 €.
Je leur ai demandé de contacter ENEDIS pour faire l'opération.
ENEDIS m'a appelé, a pris rendez-vous et, hier, un technicien est venu voir sur place.
Ce matin il me rappelle pour me dire qu'il va falloir changer le coffret du compteur qui est trop petit.
Coût total de l'intervention : environ 850 €.
Je lui dis qu'à ce prix-là, il n'est pas question que je fasse l'opération.
Je lui rappelle qu'il y a un tarif officiel ENEDIS sur internet et que c'est 154,70 €.
Je lui dis que je ne vois pas pourquoi on ne peut pas tout mettre dans le coffret existant, d'autant plus que seul le compteur est dans le coffret sur la rue et que le disjoncteur est dans un autre coffret au dos, ce qu'il a bien vu sur place.
Mais rien à faire, il dit qu'il est désolé mais que c'est le prix.
Je raccroche, bien déçu. J'envisage de mettre le matériel déjà approvisionné en vente sur Le Bon Coin.
Une petite heure après, le gars me rappelle en me disant qu'il a vu avec sa hiérarchie.
Ils vont passer le dossier au service "petites interventions".
Ça sera 150 € et la date est déjà fixée au 4 juin !
Comme quoi ça sert de discuter.
Les devis ENEDIS sont négociables et pas qu'un peu !
C'est bon à savoir.
Dernière édition par Pixel le Mer 16 Mai 2018 - 16:35, édité 1 fois
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Bonjour
Qu'elle est la différence de tarif d'abonnement ?
Vas-tu devoir recâbler ton tableau pour équilibrer les phases ?
Qu'elle est la différence de tarif d'abonnement ?
Vas-tu devoir recâbler ton tableau pour équilibrer les phases ?
axme- Messages : 2070
Date d'inscription : 01/11/2016
Age : 58
Localisation : Écuisses 71
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Oui, pour la maison, j'ai deux tableaux d'une rangée chacun.
Je vais changer un des deux pour le passer à deux rangées.
J'aurai ainsi trois rangées, une par phase avec le différentiel qui va bien sur chaque rangée.
Je dois aussi recâbler le tableau de la wallbox.
Première rangée : Disjonteur + bobine MNx, différentiel et compteur tri. C'est plein.
Seconde rangée : Disjoncteur différentiel Green'Up, shunt de mesure et ses sorties en façade.
Pour le tarif, chez Total Spring, j'étais à 12 kVA option HC/HP, pour un abonnement annuel de 171,12 €.
Pour 30 kVA en tarif de base, je serai à 261, 48 € soit 90,36 € de plus.
Pour 36 kVA en tarif de base, je serai à 293.64 € soit 122,52 € de plus.
Je n'ai pas encore choisi mais je pense que ça passe tranquille à 30 kVA.
Je vais changer un des deux pour le passer à deux rangées.
J'aurai ainsi trois rangées, une par phase avec le différentiel qui va bien sur chaque rangée.
Je dois aussi recâbler le tableau de la wallbox.
Première rangée : Disjonteur + bobine MNx, différentiel et compteur tri. C'est plein.
Seconde rangée : Disjoncteur différentiel Green'Up, shunt de mesure et ses sorties en façade.
Pour le tarif, chez Total Spring, j'étais à 12 kVA option HC/HP, pour un abonnement annuel de 171,12 €.
Pour 30 kVA en tarif de base, je serai à 261, 48 € soit 90,36 € de plus.
Pour 36 kVA en tarif de base, je serai à 293.64 € soit 122,52 € de plus.
Je n'ai pas encore choisi mais je pense que ça passe tranquille à 30 kVA.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
J'ai vu que la Hager xev101 monte à 63 A.
Ça pourrait être intéressant si j'investis dans un un VE de 60 kWh.
Ça pourrait être intéressant si j'investis dans un un VE de 60 kWh.
axme- Messages : 2070
Date d'inscription : 01/11/2016
Age : 58
Localisation : Écuisses 71
Pixel- Administrateur
- Messages : 34977
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
30 kVA ? C'est énorme ! Je recharge ma Zoé 22 de nuit, en triphasé 3 x 13 A en 3 heures et je suis resté sur du 9 kVA.Pixel a écrit:
Je n'ai pas encore choisi mais je pense que ça passe tranquille à 30 kVA.
Pourquoi veux tu passer sur une telle puissance ? Recharger de 0 à 100% en une heure top chrono ?
PS : tu zappes HC/HP ? C'est quand même bien de recharger lorsque la demande est faible, pour limiter la surcharge du réseau, non ?
fxmx86- Messages : 1397
Date d'inscription : 20/07/2017
Localisation : Dans le SO - 64
Re: Conversion de ma borne de monophasé 7 kW en triphasé 22 kW
Bravo pour la négociation sur le Devis !
Pour les 63A il faut aussi un câble spécial et un abonnement !!
Pour les 63A il faut aussi un câble spécial et un abonnement !!
pascal11- Messages : 3510
Date d'inscription : 30/10/2014
Age : 49
Localisation : Carcassonne
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sujets similaires
» Rendement du chargeur Caméléon R Triphasé vs Monophasé
» Borne Hager XEV100 branchée en monophasé
» Avis borne de recharge Morec (besen) Mono 32A
» C'est bon le ZE Ready pour SAINTRONICS
» Etendre le réseau des bornes en proposant une prise en Triphasé ou en monophasé sur chargemap
» Borne Hager XEV100 branchée en monophasé
» Avis borne de recharge Morec (besen) Mono 32A
» C'est bon le ZE Ready pour SAINTRONICS
» Etendre le réseau des bornes en proposant une prise en Triphasé ou en monophasé sur chargemap
Page 1 sur 8
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum