Message par Fred.Leudon Mer 10 Avr 2013 - 7:23

Bonjour à tous,

Je vous met ici mon retour d'expérience suite à un risque d'incendie électrique survenu hier soir.

Je rappelle d'EDF est intervenu sur mon installation le 18 avril 2013 pour passer mon disjoncteur à 45A.

Depuis une semaine, Zoé recharge toutes les fin d'après midi et les débuts de nuits.
Depuis une semaine, nous n'avons pas changé nos habitudes de consommation (four, lave vaisselle, sèche linge, etc ...)

Ors, hier soir, une odeur de plastique ayant trop chaud à commencé à se faire sentir.

L'odeur provenait du disjoncteur EDF, celui-ci étant brulant.

J'ai de suite arrêté la charge de Zoé, arrêté le sèche linge et tout gros consommateur électrique.

Après 10 minutes, le disjoncteur était un peu moins chaud.

J'ai vérifié le câble d'alimentation EDF, celui-ci n'était pas chaud.

Comme l'odeur de plastique trop chaud était persistante et craignant un incendie, j'ai fait sauter le plomb et j'ai trouvé ça:


[Info] Electricité, mauvais serrage attention Img_3313

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Img_3314

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Img_3315

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Img_3316

Je n'ai pas réussi à prendre de meilleures photos (éclairage à la bougie), mais un des deux câble (celui de droite) était TOTALEMENT desserré et le contact se faisait uniquement par la résistance du câble à la torsion.

Ce que je trouve déplorable, c'est que le technicien qui est passé à la maison pour augmenter l'ampérage du compteur n'ai pas vérifié le serrage. Ca devrait être systématique, à chaque fois qu'ils retirent le plombage du disjoncteur!

J'ai appelé les services d'urgence d'EDF, en moins d'une heure un technicien était sur place. Il a tout démonté, vérifié et mis un disjoncteur tout neuf. Son intervention a duré 30 minute, l'heure suivante étant passée dans le garage à parler voiture électrique et plus particulièrement Zoé.

Moralité, si votre installation n'est pas toute neuve (la mienne a au moins 20 ans), vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'échauffement anormal....
Fred.Leudon
Fred.Leudon

Messages : 4814
Date d'inscription : 11/12/2012
Age : 49
Localisation : Leudon-en-Brie, Seine & Marne

Revenir en haut Aller en bas

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Empty Re: [Info] Electricité, mauvais serrage attention

Message par XL63 Mer 10 Avr 2013 - 8:02

merci de l'info

XL63

Messages : 31
Date d'inscription : 06/04/2013
Age : 55
Localisation : CLERMONT-FERRAND

Revenir en haut Aller en bas

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Empty Re: [Info] Electricité, mauvais serrage attention

Message par Mario Mer 10 Avr 2013 - 8:15

L'installateur WB n'est-il pas sensé vérifier la ligne ? Sinon ça sert a quoi de faire appel a un professionnel agrée?
Mario
Mario

Messages : 3389
Date d'inscription : 28/09/2012

Revenir en haut Aller en bas

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Empty Re: [Info] Electricité, mauvais serrage attention

Message par CROLLES Mer 10 Avr 2013 - 8:18

C'est quasiment invérifiable, car il faudrait ouvrir le cache plombé par ERDF pour avoir acces a la cosse de serrage incriminée. C'est interdit sauf cas d'urgence comme celui ci.
Cdlt
Very Happy
CROLLES
CROLLES

Messages : 1510
Date d'inscription : 04/07/2012
Age : 75
Localisation : Crolles 38920

Revenir en haut Aller en bas

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Empty Re: [Info] Electricité, mauvais serrage attention

Message par DD222 Mer 10 Avr 2013 - 8:20

Mario a écrit:L'installateur WB n'est-il pas sensé vérifier la ligne ? Sinon ça sert a quoi de faire appel a un professionnel agrée?

Non , l'installateur n'est pas censé faire sauter le plomb ( scelles ) du compteur.
DD222
DD222

Messages : 501
Date d'inscription : 21/10/2012
Age : 66
Localisation : Bas Rhin

Revenir en haut Aller en bas

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Empty Re: [Info] Electricité, mauvais serrage attention

Message par zoeilvert Mer 10 Avr 2013 - 8:48

En tout cas, merci pour ce retour et ces photos.
Je vais ouvrir un nouveau sujet sur quelques recommandations.






_________________
L'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme très sage apprend des erreurs des autres (Confucius)
ZOE Life de mars 2013, sans souci avec 197 000 km.
Octobre 2023 : ZOE Intens, d'août 2020, occasion 27000 ->actuellement 37 000 km.
zoeilvert
zoeilvert
Administrateur

Messages : 6009
Date d'inscription : 05/01/2013
Age : 60
Localisation : Bas Rhin

Revenir en haut Aller en bas

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Empty Re: [Info] Electricité, mauvais serrage attention

Message par cadaguy Mer 10 Avr 2013 - 9:17

Oui le problême est là, il faut reprendre les serrages des vis sur son tableau mais pas touche au compteur et disponcteur edf ( il y a un plombage c'est pas pour la déco !) et Véolia ne peux pas faire sauter ces plombage. Et ensuite faire fonctionner ses disjoncteurs 30 mA et le disjoncteur edf avec la petite touche test chaque année. Ton problême est que l'agent EDF ou l'entreprise électrique n'a pas bien fait son travail à l'epoque.
cadaguy
cadaguy

Messages : 559
Date d'inscription : 23/09/2012
Age : 52
Localisation : Haut Rhin

Revenir en haut Aller en bas

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Empty Re: [Info] Electricité, mauvais serrage attention

Message par nh2o2 Mer 10 Avr 2013 - 9:44

J'ai déjà eu ce genre de problème, mais sans zoe.

https://renault-zoe.forumpro.fr/t518-mon-installation-electrique

En effet on a beau être certifié par le saint esprit, ça n'empêchera jamais ce genre de problème.
nh2o2
nh2o2

Messages : 1863
Date d'inscription : 26/07/2012

Revenir en haut Aller en bas

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Empty Re: [Info] Electricité, mauvais serrage attention

Message par zoeilvert Mer 10 Avr 2013 - 11:05

nh2o2 a écrit:J'ai déjà eu ce genre de problème, mais sans zoe.

https://renault-zoe.forumpro.fr/t518-mon-installation-electrique

En effet on a beau être certifié par le saint esprit, ça n'empêchera jamais ce genre de problème.

Un esprit saint suivra les recommandations ICI

_________________
L'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme très sage apprend des erreurs des autres (Confucius)
ZOE Life de mars 2013, sans souci avec 197 000 km.
Octobre 2023 : ZOE Intens, d'août 2020, occasion 27000 ->actuellement 37 000 km.
zoeilvert
zoeilvert
Administrateur

Messages : 6009
Date d'inscription : 05/01/2013
Age : 60
Localisation : Bas Rhin

Revenir en haut Aller en bas

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Empty Re: [Info] Electricité, mauvais serrage attention

Message par nh2o2 Mer 10 Avr 2013 - 11:13

zoeilvert a écrit:
Un esprit saint suivra les recommandations ICI

T’inquiète... Je vais scruter le moindre symptôme avec attention sur les premières charges.

Je vais mettre un détecteur d'incendie à proximité du compteur et acheter un extincteur pour feu électrique. What a Face
nh2o2
nh2o2

Messages : 1863
Date d'inscription : 26/07/2012

Revenir en haut Aller en bas

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Empty Re: [Info] Electricité, mauvais serrage attention

Message par zoeilvert Mer 10 Avr 2013 - 12:39

Idea
très bonne idée de mettre un détecteur de fumé et avoir un extincteur pour feu électrique...

Je vais le rajouter aux recommandations...il faut que je trouve une bonne formule.

_________________
L'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme très sage apprend des erreurs des autres (Confucius)
ZOE Life de mars 2013, sans souci avec 197 000 km.
Octobre 2023 : ZOE Intens, d'août 2020, occasion 27000 ->actuellement 37 000 km.
zoeilvert
zoeilvert
Administrateur

Messages : 6009
Date d'inscription : 05/01/2013
Age : 60
Localisation : Bas Rhin

Revenir en haut Aller en bas

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Empty Re: [Info] Electricité, mauvais serrage attention

Message par fgreus Mer 10 Avr 2013 - 12:47

Bonjour,

Hier après-midi, INFOROMU est venu installer ma borne (très bon boulot au passage).
Avant de couper le jus, il a voulu couper toutes les lignes de mon tableau une par une en appuyant sur le bouton test des inter-diff. Sur les 3 lignes, 1 seul a fonctionné et les 2 autres sont restés "collés" et n'ont pas sauter. Pire encore, lorsqu'il à voulu couper le disjoncteur principal avec le bouton test, celui-ci n'a pas sauter non plus.
Au moment de remettre le jus, le disjoncteur n'a pas voulu se réarmer et un bon coup de poing bien senti l'a débloqué. Par contre le bouton test ne fonctionne toujours pas.
Quant aux inter-diff, ils refonctionnent tous les 3, le marche-arret manuel a du les débloquer (mais un changement est à prévoir).

Pour info, ma maison date de 2002 donc pas très vielle.

Je viens de prendre RDV avec EDF pour remplacement du disjoncteur (et passage à 15kVA en même temps).

Moralité : il faut tester les différentiels fréquemment (il est préconisé 1 fois par mois mais 2 fois par an est toujours mieux que jamais).

fgreus

fgreus

Messages : 135
Date d'inscription : 28/01/2013
Age : 50
Localisation : Epernon (28)

Revenir en haut Aller en bas

[Info] Electricité, mauvais serrage attention Empty Re: [Info] Electricité, mauvais serrage attention

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum