Courants de fuite. Piquets de terre...
Bonjour,
Suite à une visite diagnostic de Proxiserve, je suis à mon tour confronté à un pb de terre : j'ai 200 là où il faudrait moins de 100... des ohms, je crois, mais je n'en suis pas bien sûr...
Je crois avoir compris ce qu'il convenait de faire (1-2 piquets de plus reliés entre eux avec du cuivre...) mais je cherche à retrouver, mais en vain..., un tableau, récupéré sur internet par un intervenant, et montrant notamment l'éventail des résistivités susceptibles d'être rencontrées et les cas correspondants.
Si quelqu'un peut m'aider...
Suite à une visite diagnostic de Proxiserve, je suis à mon tour confronté à un pb de terre : j'ai 200 là où il faudrait moins de 100... des ohms, je crois, mais je n'en suis pas bien sûr...
Je crois avoir compris ce qu'il convenait de faire (1-2 piquets de plus reliés entre eux avec du cuivre...) mais je cherche à retrouver, mais en vain..., un tableau, récupéré sur internet par un intervenant, et montrant notamment l'éventail des résistivités susceptibles d'être rencontrées et les cas correspondants.
Si quelqu'un peut m'aider...
Yvanpasterrible- Messages : 888
Date d'inscription : 10/05/2015
Localisation : Maisons-Laffitte
Re: Courants de fuite. Piquets de terre...
Effectivement il faut 100 Ohms.
Tu peux aussi essayer d'arroser ton piquet de terre ou simplement rajouter un piquet.
Tu peux aussi essayer d'arroser ton piquet de terre ou simplement rajouter un piquet.
Sujets similaires
» Problème de fuite à la terre
» Étanchéité coffre
» Fuite sous le moteur
» Fuite batterie 12 V - c'est quoi ?
» Gasland ou la fuite en avant
» Étanchéité coffre
» Fuite sous le moteur
» Fuite batterie 12 V - c'est quoi ?
» Gasland ou la fuite en avant
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum