Salut je lis et relis le forum et je trouve de tout....c'est énervant. J'arrive pas à avoir une info identique donc je pose ma question :
Quelle section de câble pour borne 7kw à 20 metre maxi du tableau ?
Épingler un tableau serait cool. Merci
Quelle section de câble pour borne 7kw à 20 metre maxi du tableau ?
Épingler un tableau serait cool. Merci
Invité- Invité
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
Pour 32A et 20m de long, le calcul indique que du 4mm² cuivre est suffisant (chute de tension de 3,2% inférieure aux 5% admis).phantom35160 a écrit:Salut je lis et relis le forum et je trouve de tout....c'est énervant. J'arrive pas à avoir une info identique donc je pose ma question :
Quelle section de câble pour borne 7kw à 20 metre maxi du tableau ?
Épingler un tableau serait cool. Merci
D'un autre côté, la norme NFC 15-100 indique généralement une section de 6mm² pour 32A.
Il y a un calculateur assez bien fait sur le site Nexans.
Ke2- Messages : 5335
Date d'inscription : 13/03/2013
Age : 61
Localisation : Antibes
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
Ke2: le site de Nexans a l'air foireux
Un tableau, en voici un plutôt bien foutu je trouve :
http://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html#Abaque%20section%20de%20c%C3%A2ble%20%C3%A9lectrique%20220V
(j'ai appris plein de choses sur ce site, je fais moi-même l'électricité de ma maison)
6mm² pour su 32A, c'est bien. C'est d'ailleurs ce que je fais chez moi : 24m de 6mm² pour mon OpenEVSE 7kW.
Un tableau, en voici un plutôt bien foutu je trouve :
http://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html#Abaque%20section%20de%20c%C3%A2ble%20%C3%A9lectrique%20220V
(j'ai appris plein de choses sur ce site, je fais moi-même l'électricité de ma maison)
6mm² pour su 32A, c'est bien. C'est d'ailleurs ce que je fais chez moi : 24m de 6mm² pour mon OpenEVSE 7kW.
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
Merci
Avis aux modos un tableau simple serait cool
Avis aux modos un tableau simple serait cool
Invité- Invité
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
En même temps, c'est pas un site d'électricité domestique
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
Chez moi ça marche...seb@maccagnoni a écrit:Ke2: le site de Nexans a l'air foireux
Celui de seb@maccagnoni ou celui que j'ai posté plus haut ne te conviennent pasphantom35160 a écrit:Avis aux modos un tableau simple serait cool
Ke2- Messages : 5335
Date d'inscription : 13/03/2013
Age : 61
Localisation : Antibes
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
Ke2 : normal que ça marche chez toi et pas chez moi : « Your Nexans internet session has timed out. »
Le site de Nexans utilise les cookies pour te pister, et moi n'y étant jamais allé j'ai pas de cookie de chez eux...
Le site de Nexans utilise les cookies pour te pister, et moi n'y étant jamais allé j'ai pas de cookie de chez eux...
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
Tu as raison.seb@maccagnoni a écrit:Ke2 : normal que ça marche chez toi et pas chez moi : « Your Nexans internet session has timed out. »
Le site de Nexans utilise les cookies pour te pister, et moi n'y étant jamais allé j'ai pas de cookie de chez eux...
Alors, il faut y arriver par cette page et cliquer sur "Faire un calcul avec EASYCALC™" en haut à droite.
Ke2- Messages : 5335
Date d'inscription : 13/03/2013
Age : 61
Localisation : Antibes
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
Le tableau du site schéma électrique est au poil . Il faut l'épingle en tête de la section bornes domestique .. cela évitera de lire de tout et de se perdre.
Merci
Merci
Invité- Invité
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
Je vais simplement créer un sujet avec un lien car en-dessous du tableau il est indiqué, Droits d'auteurs enregistrés Reproduction interdite.
Dernière édition par Caméléon le Mar 2 Juin 2015 - 16:26, édité 1 fois
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
Pour 32A en 230v sur 20 m de longueur, 5v de perte maxi, sous gaine apparente :
Le EasyCalc de Nexans donne du 3G4. Donc 4 mm²
La NF C 15-100 donne 6 mm²
Eco-Motion préconise 10 mm² (Interprétation de l'UTE à cause du disjoncteur 40A).
Qui dit mieux ... une fois ... deux fois ...
Le EasyCalc de Nexans donne du 3G4. Donc 4 mm²
La NF C 15-100 donne 6 mm²
Eco-Motion préconise 10 mm² (Interprétation de l'UTE à cause du disjoncteur 40A).
Qui dit mieux ... une fois ... deux fois ...
Pixel- Administrateur
- Messages : 34975
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
Pffft c'est exactement ce que je disait. Y a toujours quelqu'un qui balance de quoi ne plus savoir quoi penser....m'en fout je consulte le beau tableau na. ..
Invité- Invité
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
Tssssss, je suis pas une balance moi, je suis un informateur, nuance !phantom35160 a écrit:Pffft c'est exactement ce que je disait. Y a toujours quelqu'un qui balance de quoi ne plus savoir quoi penser....m'en fout je consulte le beau tableau na. ..
Je donne des chiffres et après, chacun fait fait fait, c'qui lui plait plait plait ...
Pixel- Administrateur
- Messages : 34975
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
C'était de l'humour bien sur mais mon problème c'était de trouver la bonne info facilement. Y a tellement de discussion qui en parle qu on s'y perd. Mais plus maintenant merci
Invité- Invité
Re: Section câble pour borne 7kw à 20 mètres.
Pixel a écrit:Pour 32A en 230v sur 20 m de longueur, 5v de perte maxi, sous gaine apparente :
Le EasyCalc de Nexans donne du 3G4. Donc 4 mm²
La NF C 15-100 donne 6 mm²
Eco-Motion préconise 10 mm² (Interprétation de l'UTE à cause du disjoncteur 40A).
Qui dit mieux ... une fois ... deux fois ...
Tout le monde a juste car il faut pas tout confondre.
D'abord la norme c'est "UTE NF C15-100" ce n'est pas 2 choses différentes.
Comme je l'ai déjà dit, mettre du 3G4mm² n'est pas non-conforme à la norme. Pour une installation qui sera contrôlée il faut dans ce cas là être capable de prouver que le dimensionnement du câble est bon à l'aide du calcul de section (fait avec un logiciel, je ne sais pas si celui de Nexans peut convenir).
Après si l'on ne tient pas compte de ce qui est branché au bout du câble, disjoncteur 32A -> 6mm², 40A -> 10mm², ... (en restant dans l'abaque longueur/section). Dans ce cas là le jour où l'on branche sur cette ligne un appareil plus puissant (par ex 38A) alors il n'y a pas besoin de changer le câble.
Et sinon dans le doute, qui peut le plus peut le moins...
Donc désolé, en électricité il n'y a pas une réponse unique, il y a des paramètres à prendre en compte.
Sujets similaires
» Cable T2-T2 32 Amp / 5 metres pour 259 euro livré
» Zoé livré avec un câble de 4 mètres ou 6.5 mètres
» Câble T2-T2 de 30 mètres
» Câble de recharge d'au moins 10 mètres en T2
» Section du câble d'alimentation de la wallbox ?
» Zoé livré avec un câble de 4 mètres ou 6.5 mètres
» Câble T2-T2 de 30 mètres
» Câble de recharge d'au moins 10 mètres en T2
» Section du câble d'alimentation de la wallbox ?
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum