Section du câble d'alimentation de la wallbox ?

5 participants

Aller en bas

Section du câble d'alimentation de la wallbox ? Empty Section du câble d'alimentation de la wallbox ?

Message par Stive Lun 2 Sep 2013 - 11:00

Bonjour,
J'ai actuellement la construction de ma maison qui en cours et je souhaite prévoir dès maintenant d'installer au niveau du garage une sortie de fil dans laquelle sera connectée une Wallbox. Quelle est la section à prévoir ?

Stive

Messages : 3
Date d'inscription : 02/09/2013

Revenir en haut Aller en bas

Section du câble d'alimentation de la wallbox ? Empty Re: Section du câble d'alimentation de la wallbox ?

Message par schouf26 Lun 2 Sep 2013 - 12:54

cool!!!mais quelle puissance souhaites-tu installer, quelle longueur entre ton tableau et ta box? mono ou tri?
schouf26
schouf26

Messages : 377
Date d'inscription : 06/08/2012
Localisation : Drome

Revenir en haut Aller en bas

Section du câble d'alimentation de la wallbox ? Empty Re: Section du câble d'alimentation de la wallbox ?

Message par Stive Lun 2 Sep 2013 - 13:31

Installation monophasée avec 10 mètres entre la Wallbox etle tableau. Je souhaite installer un câble qui me permette de disposer de la puissance maximale des wallbox en monophasé (temps de charge mini).

Stive

Messages : 3
Date d'inscription : 02/09/2013

Revenir en haut Aller en bas

Section du câble d'alimentation de la wallbox ? Empty Re: Section du câble d'alimentation de la wallbox ?

Message par Thidel Lun 2 Sep 2013 - 13:49

6 mm² pour prévoir une alimentation en 32 A, cela te donnera la possibilité de mettre une borne de 7 kW, en monophasé je ne crois pas qu'il y ait plus puissant.
Thidel
Thidel

Messages : 503
Date d'inscription : 11/12/2012
Localisation : Essonne

Revenir en haut Aller en bas

Section du câble d'alimentation de la wallbox ? Empty Re: Section du câble d'alimentation de la wallbox ?

Message par TontonPatrix Lun 2 Sep 2013 - 15:02

Stive a écrit:Installation monophasée avec 10 mètres entre la Wallbox etle tableau. Je souhaite installer un câble qui me permette de disposer de la puissance maximale des wallbox en monophasé (temps de charge mini).
Entre du 6 et 10 mm² la différence de prix ne sera pas très importante, et à 10m de distance une section de 10 mm² chauffera moins donc moins de pertes : c'est probablement ce que je mettrais.
Bon chantier !
TontonPatrix
TontonPatrix

Messages : 1759
Date d'inscription : 07/05/2013
Localisation : 78

http://www.eccity-motocycles.com

Revenir en haut Aller en bas

Section du câble d'alimentation de la wallbox ? Empty Re: Section du câble d'alimentation de la wallbox ?

Message par .vince Lun 2 Sep 2013 - 17:23

Je vote pour du 3G10mm² mais je rajouterais aussi un câble réseau pour la téléinfo ou autre.
.vince
.vince

Messages : 256
Date d'inscription : 24/03/2013
Localisation : Moselle

Revenir en haut Aller en bas

Section du câble d'alimentation de la wallbox ? Empty Re: Section du câble d'alimentation de la wallbox ?

Message par Stive Lun 2 Sep 2013 - 19:09

Bonne idée la gaine pour la téléinfo car ça permettrait de faire de la charge dynamique

Section du câble d'alimentation de la wallbox ? DcklC

Stive

Messages : 3
Date d'inscription : 02/09/2013

Revenir en haut Aller en bas

Section du câble d'alimentation de la wallbox ? Empty Re: Section du câble d'alimentation de la wallbox ?

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum