Câblage avant installateur Veolia
+9
baki
ECO-MOTION
RD150
Teirhy
Flo01
LaurentB
Bigfoot
Pixel
emmanuelm
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Câblage avant installateur Veolia
Si les bornes HAGER n'ont pas changées, il n'y a pas de fils supplémentaires à tirer pour le HC/HP comme le dit baki.
L'info HP/HC est disponible sur le TIC il suffit donc juste de mettre le commutateur du contrôleur de la borne sur la position "lune" pour avoir la charge qui démarre en heures creuses et aussi avec le TIC la puissance maximale disponible.
Voir ci-dessous les extraits de la doc des HAGER Witty (attention c'est une ancienne doc il y a peut être des choses qui ont changées).
L'info HP/HC est disponible sur le TIC il suffit donc juste de mettre le commutateur du contrôleur de la borne sur la position "lune" pour avoir la charge qui démarre en heures creuses et aussi avec le TIC la puissance maximale disponible.
Voir ci-dessous les extraits de la doc des HAGER Witty (attention c'est une ancienne doc il y a peut être des choses qui ont changées).
Re: Câblage avant installateur Veolia
autant pour moi, j'avais mal lu son message sur le fait qu'il avait déja tirer 2 fils pour le TIC
baki- Messages : 90
Date d'inscription : 18/01/2016
Localisation : Grenoble - Dauphiné
Re: Câblage avant installateur Veolia
Donc si j'ai bien compris un cable 2G10 mm (le cable de terre est preinstallé en bas de la wallbox en 10mm et un cable pour le TIC type 2p 0,06 ou voire+ soit 2x1,5mm ?
je pose beaucoup de questions car après avoir fait des trous de 55-60cm (2) dans la pierre je ne voudrais pas en repercer un en plus si vous voyez ce que je veux dire
je pose beaucoup de questions car après avoir fait des trous de 55-60cm (2) dans la pierre je ne voudrais pas en repercer un en plus si vous voyez ce que je veux dire
emmanuelm- Messages : 103
Date d'inscription : 26/01/2015
Age : 57
Localisation : Ardèche
Re: Câblage avant installateur Veolia
Je tente de démeller car ça semble pas clair:emmanuelm a écrit:Donc si j'ai bien compris un cable 2G10 mm (le cable de terre est preinstallé en bas de la wallbox en 10mm et un cable pour le TIC type 2p 0,06 ou voire+ soit 2x1,5mm ?
je pose beaucoup de questions car après avoir fait des trous de 55-60cm (2) dans la pierre je ne voudrais pas en repercer un en plus si vous voyez ce que je veux dire
- Le câble c'est du 3G10mm2 car le G signifie que dans le chiffre devant le fil de terre est compté donc 2G -> 1 fil et 1 fil de terre. Le 2G n'existe pas sinon on parle de 2x10mm2 et là c'est 2 fils et pas de fils de terre.
- pour le TIC: câble téléreport 2 paires -> OK
- borne 7kW donc pour la bobine MNx il faut bien 2 fils de 1.5mm2, si tu tires un câble regardes les prix car un 3G1.5mm2 (donc avec fil de terre) sera peut être moins cher qu'un câble 2x1.5mm2 car plus courant.
Les câbles les moins chers sont les R2V mais ce sont des câbles rigides donc moins faciles à tirer/cheminer et à raccorder.
Voilà, j'espère avoir été clair.
Re: Câblage avant installateur Veolia
donc si jai bien compris soit
un cable 2x10mm2 (le cable de terre est present en bas de la borne )
une cable tic
et un cable 2x1.5mm
un cable 2x10mm2 (le cable de terre est present en bas de la borne )
une cable tic
et un cable 2x1.5mm
emmanuelm- Messages : 103
Date d'inscription : 26/01/2015
Age : 57
Localisation : Ardèche
Re: Câblage avant installateur Veolia
Oui mais à mon avis tu trouveras plus facilement (et surement moins cher) du R2V 3G10mm2 et du R2V 3G1.5mm2
Re: Câblage avant installateur Veolia
emmanuelm a écrit:donc si jai bien compris soit
un cable 2x10mm2 (le cable de terre est present en bas de la borne )
une cable tic
et un cable 2x1.5mm
Un câble en 3G10mm² car il faut interconnecter la terre de la borne à la mise à la terre existante de ton installation.
Re: Câblage avant installateur Veolia
je me suis mal exprimé j'ai ré-installé une câble de terre complémentaire dans le garage ( soit 2 piquets enfoncé dans le sol c’est à dire que la nouveau câble de terre sera également dédié exclusivement pour la boxe je suis en Ardèche .....mauvaises terre ..je veux être au norme soit -de 100 ohms .....lol)malgré qu'il y ai une terre au niveau de la maison principale
c’est pour cela que je précise un câble de terre dédié installé arrivant sous la box et un câble 2x10mm + un câble 2x1.5 pour le tic
et un câble 2x1,5mm pour les heures creuses/heures pleines ( pas sur qu'il le faut celui ci ) .....(car j’ai réussi a avoir la notice de montage de la borne hager XEV 101 il ne parle pas de câble complémentaire pour les HC/HP mais principalement du câble TIC et du câble phase /neutre en 10mm pour la norme je peux mettre la notice de montage en ligne sil vous voulez )
je pourrai a la rigueur en plus le couplé à la terre de l'installation existante .....
savez si il faut un câble supplémentaire pour les heures pleines-heures creuses de la box HAGER XEV 101 au compteur et quel type(pas précisé dans la notice ) car ça me fera déjà beaucoup de câble 2x10mm car j’ai installé un câble de terre dédié qui arrive directement a la boxe ,un câble 2.p0.06 pour le TIC et un câble de 2x2.5 pour le boitier mnx
c’est pour cela que je précise un câble de terre dédié installé arrivant sous la box et un câble 2x10mm + un câble 2x1.5 pour le tic
et un câble 2x1,5mm pour les heures creuses/heures pleines ( pas sur qu'il le faut celui ci ) .....(car j’ai réussi a avoir la notice de montage de la borne hager XEV 101 il ne parle pas de câble complémentaire pour les HC/HP mais principalement du câble TIC et du câble phase /neutre en 10mm pour la norme je peux mettre la notice de montage en ligne sil vous voulez )
je pourrai a la rigueur en plus le couplé à la terre de l'installation existante .....
savez si il faut un câble supplémentaire pour les heures pleines-heures creuses de la box HAGER XEV 101 au compteur et quel type(pas précisé dans la notice ) car ça me fera déjà beaucoup de câble 2x10mm car j’ai installé un câble de terre dédié qui arrive directement a la boxe ,un câble 2.p0.06 pour le TIC et un câble de 2x2.5 pour le boitier mnx
Dernière édition par emmanuelm le Ven 25 Mar 2016 - 14:25, édité 1 fois
emmanuelm- Messages : 103
Date d'inscription : 26/01/2015
Age : 57
Localisation : Ardèche
Re: Câblage avant installateur Veolia
N'hésites pas, couplage des 2 terres, la valeur finale ne pourra être que meilleure que la meilleure des 2 Pas sûr d'être très compréhensible. Et surtout les appareils sur ton installation t'en remercieront --> Rien de pire que d'avoir 2 terres découplées sur une même installation. Il me semble même que ce n'est pas dans les normes.
Exemple : terre 1 à 50 ohms, terre 2 à 300 ohms --> la valeur couplée sera obligatoirement inférieure (peut être pas de beaucoup) à 50.
Exemple : terre 1 à 50 ohms, terre 2 à 300 ohms --> la valeur couplée sera obligatoirement inférieure (peut être pas de beaucoup) à 50.
RD150- Messages : 6294
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 66
Localisation : Vosges
Re: Câblage avant installateur Veolia
+1
Il vaut mieux tirer un 3G10mm2 est relier les 2 terres surtout si la protection différentielle se trouve sur le tableau de l'habitation.
Il vaut mieux tirer un 3G10mm2 est relier les 2 terres surtout si la protection différentielle se trouve sur le tableau de l'habitation.
Re: Câblage avant installateur Veolia
Bonjour
Je pense faire installer une box Hager XEV101 branchée sur un tableau divisionnaire à côté de la box et à 6 m du tableau principal.
Le tableau sera alimenté par 3 câbles de 10 mm² venant du tableau principal protégé par un disjoncteur divisionnaire de 32 A.
J'ai cru lire quelque part que la bobine MNx est incluse dans la XEV101.
Dans le cas contraire, la bobine peut-elle être mise sur le tableau divisionnaire ou dois-je re tirer deux câbles à mon tableau principal ?
Merci.
axme
Je pense faire installer une box Hager XEV101 branchée sur un tableau divisionnaire à côté de la box et à 6 m du tableau principal.
Le tableau sera alimenté par 3 câbles de 10 mm² venant du tableau principal protégé par un disjoncteur divisionnaire de 32 A.
J'ai cru lire quelque part que la bobine MNx est incluse dans la XEV101.
Dans le cas contraire, la bobine peut-elle être mise sur le tableau divisionnaire ou dois-je re tirer deux câbles à mon tableau principal ?
Merci.
axme
axme- Messages : 2069
Date d'inscription : 01/11/2016
Age : 58
Localisation : Écuisses 71
Re: Câblage avant installateur Veolia
La bobine MNx n'est pas incluse dans la borne. Elle se trouve sur la protection et donc les protections peuvent être fournies avec la borne mais ce n'est pas dedans.
Re: Câblage avant installateur Veolia
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai posé ma question trop tôt.
Le technicien Proxiserve a appelé ce matin.
Donc tout le nécessaire est fourni avec la XEV101 et la bobine est montée dans le tableau divisionnaire.
Donc pour une installation comme la mienne, il faut juste tirer les 3 câbles 10 mm² via un disjoncteur divisionnaire et le câble téléreport dans un petit tableau de 8 modules mini (par sécurité) à moins de 2m de la box.
La wallbox installée devrait alors vous coûter 622 € TTC prime Renault déduite pour une maison de plus de 2 ans (TVA à 5,5 %)
Salutations
eric
J'ai posé ma question trop tôt.
Le technicien Proxiserve a appelé ce matin.
Donc tout le nécessaire est fourni avec la XEV101 et la bobine est montée dans le tableau divisionnaire.
Donc pour une installation comme la mienne, il faut juste tirer les 3 câbles 10 mm² via un disjoncteur divisionnaire et le câble téléreport dans un petit tableau de 8 modules mini (par sécurité) à moins de 2m de la box.
La wallbox installée devrait alors vous coûter 622 € TTC prime Renault déduite pour une maison de plus de 2 ans (TVA à 5,5 %)
Salutations
eric
axme- Messages : 2069
Date d'inscription : 01/11/2016
Age : 58
Localisation : Écuisses 71
Re: Câblage avant installateur Veolia
Tu peux nous tutoyer, ça ne nous vexera pas
Petite correction : je pense que tu parles de 3 fils 10 mm² et non de 3 câbles (un câble comporte plusieurs fils).
Petite correction : je pense que tu parles de 3 fils 10 mm² et non de 3 câbles (un câble comporte plusieurs fils).
Re: Câblage avant installateur Veolia
Effectivement, je voulais parler de 3 fils.
Bien qu'un fil de 10 mm² étant constitué de plusieurs brins, on peut parler de câble.
Bien qu'un fil de 10 mm² étant constitué de plusieurs brins, on peut parler de câble.
axme- Messages : 2069
Date d'inscription : 01/11/2016
Age : 58
Localisation : Écuisses 71
Re: Câblage avant installateur Veolia
emmanuelm a écrit:je me suis mal exprimé j'ai ré-installé une câble de terre complémentaire dans le garage ( soit 2 piquets enfoncé dans le sol c’est à dire que la nouveau câble de terre sera également dédié exclusivement pour la boxe je suis en Ardèche .....mauvaises terre ..je veux être au norme soit -de 100 ohms .....lol)malgré qu'il y ai une terre au niveau de la maison principale
c’est pour cela que je précise un câble de terre dédié installé arrivant sous la box et un câble 2x10mm + un câble 2x1.5 pour le tic
et un câble 2x1,5mm pour les heures creuses/heures pleines ( pas sur qu'il le faut celui ci ) .....(car j’ai réussi a avoir la notice de montage de la borne hager XEV 101 il ne parle pas de câble complémentaire pour les HC/HP mais principalement du câble TIC et du câble phase /neutre en 10mm pour la norme je peux mettre la notice de montage en ligne sil vous voulez )
je pourrai a la rigueur en plus le couplé à la terre de l'installation existante .....
savez si il faut un câble supplémentaire pour les heures pleines-heures creuses de la box HAGER XEV 101 au compteur et quel type(pas précisé dans la notice ) car ça me fera déjà beaucoup de câble 2x10mm car j’ai installé un câble de terre dédié qui arrive directement a la boxe ,un câble 2.p0.06 pour le TIC et un câble de 2x2.5 pour le boitier mnx
Il est important de relier les deux terres entre elles. Donc le 3G est indispensable.
Par contre la TIC support le signal HP/HC, donc pas besoin du 2x1,5mm² pour ce signal.
Poser le câble avant installation wallbox
Bonjour,
Afin de minimiser le coût d'installation de la wallbox 7 kW, je souhaite poser le câble moi-même.
Première question : il faut tirer un câble du disjoncteur/tableau-électrique directement à la wallbox, c'est bien ça ? (car j'ai lu certains messages qui parlent du compteur à la wallbox, mais mon compteur est en extérieur, donc ça m'étonne que ce soit ça).
Deuxième question : j'ai une quinzaine de mètres à tirer, dont 5 en extérieur. Quel câble dois-je acheter ? J'ai vu que du 3g6 suffisait pour du 32A, mais vu la longueur, je penche plutôt pour du 3g10 ? Ce qui laisse la possibilité d'une puissance supérieure ultérieurement, et avec la certitude que le câble chauffera très peu. Qu'en pensez vous ?
Troisième question : je crois qu'il faut tirer un deuxième câble pour le pilotage, quel câble faut-il ?
Quatrième question : je vais glisser mes deux câbles dans un fourreau rouge, le long du mur de la maison. Sachant qu'il y a des plantes, et que de temps en temps il y a du bêchage, à quelle profondeur dois-je enterrer le fourreau ? (je mettrai un filet avertisseur, mais y a-t-il une profondeur imposée par la norme ?)
Cinquième question : lorsque l'entreprise mandatée par Renault viendra finir l'installation, je devrais avoir le coût minimum pour le devis. La déduction de l'offre Renault est-elle faite directement ?
Merci pour vos réponses !
Afin de minimiser le coût d'installation de la wallbox 7 kW, je souhaite poser le câble moi-même.
Première question : il faut tirer un câble du disjoncteur/tableau-électrique directement à la wallbox, c'est bien ça ? (car j'ai lu certains messages qui parlent du compteur à la wallbox, mais mon compteur est en extérieur, donc ça m'étonne que ce soit ça).
Deuxième question : j'ai une quinzaine de mètres à tirer, dont 5 en extérieur. Quel câble dois-je acheter ? J'ai vu que du 3g6 suffisait pour du 32A, mais vu la longueur, je penche plutôt pour du 3g10 ? Ce qui laisse la possibilité d'une puissance supérieure ultérieurement, et avec la certitude que le câble chauffera très peu. Qu'en pensez vous ?
Troisième question : je crois qu'il faut tirer un deuxième câble pour le pilotage, quel câble faut-il ?
Quatrième question : je vais glisser mes deux câbles dans un fourreau rouge, le long du mur de la maison. Sachant qu'il y a des plantes, et que de temps en temps il y a du bêchage, à quelle profondeur dois-je enterrer le fourreau ? (je mettrai un filet avertisseur, mais y a-t-il une profondeur imposée par la norme ?)
Cinquième question : lorsque l'entreprise mandatée par Renault viendra finir l'installation, je devrais avoir le coût minimum pour le devis. La déduction de l'offre Renault est-elle faite directement ?
Merci pour vos réponses !
sas13- Messages : 3659
Date d'inscription : 16/04/2012
Age : 71
Localisation : Marseille
Re: Câblage avant installateur Veolia
Question 1: Oui c'est ça disjoncteur/tableau-électrique directement à la wallbox.
Pour les autres je ne sais pas.
Pour les autres je ne sais pas.
Re: Câblage avant installateur Veolia
sas13, j'ai déplacé ton message dans le présent fil de discussion.
Tu y trouveras tes réponses, je pense.
C'est un sujet récurrent.
Je me demande si ça ne mériterait pas un tuto.
1 - Si tu as de la place dans ton tableau pour les protections de la borne (disjonteur 40 A, différentiel et bobine MNx, soit 3 unités), il faut tirer un câble 3G10 de ce tableau à la wallbox.
Proxiserve mettra les protections dans le tableau et raccordera le câble au disjoncteur et à la Wallbox.
Sinon, il faudra rajouter un petit tableau supplémentaire.
2 - Il faut du 3G10 pour respecter la norme àlc NF C15-100. Du 3G6 suffirait mais Proxiserve risque de ne pas accepter.
3 - Pour la TIC : http://bernard.lefrancois.free.fr/ERDF-NOI-CPT_O2E.pdf
Caractéristiques du câble, page 5 § 1.2.2 et 1.2.3.
- paire torsadée avec écran (aluminium) et conducteur de drain.
- conducteurs monobrin en cuivre étamé de diamètre 0,5 mm.
- isolant PVC.
Attention, ce câble doit aller jusqu'au compteur pour être connecté à la TIC ou au contact HC/HP. Il faudrait savoir quel type de borne tu vas avoir. Hager ou Schneider.
Avec le câble TIC, il te faudra quand même un câble 3g1,5 pour la bobine MNx.
S'il n'y a pas la TIC, tu passes un 5G1,5. 2 fils pour la bobine MNx et 2 fils pour le contact HP/HC.
4 - Des infos ici : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/les-regles-de-pose-des-cables-enterres-l1401173386
Toutefois, il y a une belle connerie sur cette page :
"ne croisez pas les circuits d’électricité et de télécommunication. Maintenez-les bien parallèles pour éviter les interférences magnétiques."
C'est faux, c'est très exactement le contraire.
Enfin bon, c'est pas le sujet.
Mais méfiance quand même.
Autre lien : http://www.installation-renovation-electrique.com/gaine-electrique-enterree/
5 - Oui et oui.
J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises car je n'ai jamais câblé la TIC vu que je ne l'ai pas sur mon compteur bleu électromécanique.
Tu y trouveras tes réponses, je pense.
C'est un sujet récurrent.
Je me demande si ça ne mériterait pas un tuto.
1 - Si tu as de la place dans ton tableau pour les protections de la borne (disjonteur 40 A, différentiel et bobine MNx, soit 3 unités), il faut tirer un câble 3G10 de ce tableau à la wallbox.
Proxiserve mettra les protections dans le tableau et raccordera le câble au disjoncteur et à la Wallbox.
Sinon, il faudra rajouter un petit tableau supplémentaire.
2 - Il faut du 3G10 pour respecter la norme àlc NF C15-100. Du 3G6 suffirait mais Proxiserve risque de ne pas accepter.
3 - Pour la TIC : http://bernard.lefrancois.free.fr/ERDF-NOI-CPT_O2E.pdf
Caractéristiques du câble, page 5 § 1.2.2 et 1.2.3.
- paire torsadée avec écran (aluminium) et conducteur de drain.
- conducteurs monobrin en cuivre étamé de diamètre 0,5 mm.
- isolant PVC.
Attention, ce câble doit aller jusqu'au compteur pour être connecté à la TIC ou au contact HC/HP. Il faudrait savoir quel type de borne tu vas avoir. Hager ou Schneider.
Avec le câble TIC, il te faudra quand même un câble 3g1,5 pour la bobine MNx.
S'il n'y a pas la TIC, tu passes un 5G1,5. 2 fils pour la bobine MNx et 2 fils pour le contact HP/HC.
4 - Des infos ici : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/les-regles-de-pose-des-cables-enterres-l1401173386
Toutefois, il y a une belle connerie sur cette page :
"ne croisez pas les circuits d’électricité et de télécommunication. Maintenez-les bien parallèles pour éviter les interférences magnétiques."
C'est faux, c'est très exactement le contraire.
Enfin bon, c'est pas le sujet.
Mais méfiance quand même.
Autre lien : http://www.installation-renovation-electrique.com/gaine-electrique-enterree/
5 - Oui et oui.
J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises car je n'ai jamais câblé la TIC vu que je ne l'ai pas sur mon compteur bleu électromécanique.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34967
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Câblage avant installateur Veolia
Merci Pixel, j'ai toutes les infos!
Je n'ai aucun soucis pour tirer le câble HP/HC çar il est déjà dans le tableau électrique (ballon HP/HC).
Mais j'ai un soucis pour tirer le câble TIC qui ne va pas de mon disjoncteur/tableau électrique au compteur (qui se trouve dans un coffret en bordure de mon terrain). Est ce utile d'avoir le TIC raccordé?
Je n'ai aucun soucis pour tirer le câble HP/HC çar il est déjà dans le tableau électrique (ballon HP/HC).
Mais j'ai un soucis pour tirer le câble TIC qui ne va pas de mon disjoncteur/tableau électrique au compteur (qui se trouve dans un coffret en bordure de mon terrain). Est ce utile d'avoir le TIC raccordé?
sas13- Messages : 3659
Date d'inscription : 16/04/2012
Age : 71
Localisation : Marseille
Re: Câblage avant installateur Veolia
La TIC te permet de moduler la puissance de la borne en fonction des appels de courant des autres appareils. Si ton abonnement est un peu juste, c'est intéressant.
Par exemple si tu es en 9 kVA, la borne tire 7 kW. Il ne te reste que 2 kW pour le reste de la maison.
Si tu tires plus de 2 kW (chauffe eau, plaque électrique, etc.) la borne va limiter le courant de charge pour éviter de faire sauter le disjoncteur principal.
Si ton abonnement est large, ça n'est pas la peine de t'embêter avec ça.
Attention, la TIC c'est en natif uniquement sur les bornes Hager.
Sur les bornes Schneider, il faut ajouter un module qui coûte dans les 200 €.
Par exemple si tu es en 9 kVA, la borne tire 7 kW. Il ne te reste que 2 kW pour le reste de la maison.
Si tu tires plus de 2 kW (chauffe eau, plaque électrique, etc.) la borne va limiter le courant de charge pour éviter de faire sauter le disjoncteur principal.
Si ton abonnement est large, ça n'est pas la peine de t'embêter avec ça.
Attention, la TIC c'est en natif uniquement sur les bornes Hager.
Sur les bornes Schneider, il faut ajouter un module qui coûte dans les 200 €.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34967
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Câblage avant installateur Veolia
J'ai un abonnement 12 kVA, et mon chauffage passe en mode éco la nuit, de plus j'ai une centrale de pilotage du chauffage avec délesteur. Donc en fonction de ce que tu viens de me dire, je n'ai pas vraiment besoin du TIC.
sas13- Messages : 3659
Date d'inscription : 16/04/2012
Age : 71
Localisation : Marseille
Re: Câblage avant installateur Veolia
Je pense que non, en effet.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34967
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Câblage avant installateur Veolia
Flo01 a écrit:Si les bornes HAGER n'ont pas changées, il n'y a pas de fils supplémentaires à tirer pour le HC/HP comme le dit baki.
L'info HP/HC est disponible sur le TIC il suffit donc juste de mettre le commutateur du contrôleur de la borne sur la position "lune" pour avoir la charge qui démarre en heures creuses et aussi avec le TIC la puissance maximale disponible.
Voir ci-dessous les extraits de la doc des HAGER Witty (attention c'est une ancienne doc il y a peut être des choses qui ont changées).
Bonjour à tous,
Quel doit être le réglage si je veux la gestion des HP/HC ET la charge dynamique ? Soleil ou lune?
eoz- Messages : 14
Date d'inscription : 28/08/2017
Localisation : Jarnioux (Beaujolais)
Re: Câblage avant installateur Veolia
Si tu as une borne HAGER récente, le controleur et maintenant une carte électronique sur la porte (de mémoire).
sur cette carte électronique il y a un petit commutateur qu'il faut mettre sur lune, amis il faut que la télé-info soit branchée.
sur cette carte électronique il y a un petit commutateur qu'il faut mettre sur lune, amis il faut que la télé-info soit branchée.
Re: Câblage avant installateur Veolia
Vérifies aussi que le réglage de puissance a été fait correctement.
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Sujets similaires
» Cablage WallBox Evlink NCA11130
» Câblage prise Green'Up
» Cablage borne XEV100
» Câblage heures creuses Wallbox
» Besoin de conseils pour pré-cablage
» Câblage prise Green'Up
» Cablage borne XEV100
» Câblage heures creuses Wallbox
» Besoin de conseils pour pré-cablage
Page 3 sur 3
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum