Raccordement borne Schneider et bobine MNx
+15
Ke2
Feneck91
ECO-MOTION
MAC974
Teirhy
Flo01
Grand-Gourou
alainrvt
Cameleon
Bug Danny
Zoeole
Pixel
tigrou
TomC
Elmanou57
19 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
ECO-MOTION a écrit:La norme est en constante évolution. Entre deux publications officielles, il y a des fiches d'interpretation publiées par l'UTE.
L'une d'elle parle des bornes de recharge et impose du 10mm² pour du 7kW comme elle impose du Type B en inter. diff. triphasé.
Tu pourrais la scanner et me l'envoyer (en MP si tu veux) ?
Car dans ce cas-là, si la norme a changé, je dis des con....ries sur ce forum et surtout cela éviterait les débats sans fin sur la section des fils.
10mm² pour du 7kW, cela veut dire qu'il impose du 4mm² pour du 3.7kW (disjoncteur 20A, idem peut être aussi pour la Green'up).
Merci d'avance pour l'extrait de la norme.
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Si la norme évolue, est-ce qu'on doit faire évoluer les vielles installations ?
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Elle fait 607 pages (édition juin 2015) et c'est défendu de la copier. Elle vaut 353,53 € HT.Flo01 a écrit:Tu pourrais la scanner et me l'envoyer (en MP si tu veux) ?
Mais comme c'est une norme d'application obligatoire, il est possible de la consulter en ligne gratuitement.
Il "suffit" de s'inscrire en ligne sur le site de l'AFNOR.
Ensuite on te fait télécharger un logiciel de lecture (PDF.js viewer), parce que le PDF est piégé pour qu'on ne puisse pas le sauvegarder.
C'est un vrai parcours du combattant mais j'y suis arrivé.
L'ennui c'est qu'à chaque fois qu'on veut y retourner, c'est la même galère.
M'enfin, Flo01, tu es sérieux ? Tu veux trouver une logique dans une norme ?Car dans ce cas-là, si la norme a changé, je dis des con....ries sur ce forum et surtout cela éviterait les débats sans fin sur la section des fils.
10mm² pour du 7kW, cela veut dire qu'il impose du 4mm² pour du 3.7kW (disjoncteur 20A, idem peut être aussi pour la Green'up).
Ce que tu cherches est en page 508 (en fait, page 567 du document PDF). Tableau 10-1F.
Dernière édition par Pixel le Lun 7 Sep 2015 - 17:32, édité 3 fois
Pixel- Administrateur
- Messages : 34974
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Jusqu'à preuve du contraire, les normes ne changent pas les lois de la physique.Caméléon a écrit:Si la norme évolue, est-ce qu'on doit faire évoluer les vielles installations ?
Donc "logiquement" non.
Même si tu vends ta maison, le diagnostic dit que ton installation n'est pas aux normes, mais tu n'as pas à la mettre aux normes pour vendre.
Enfin, pour le moment c'est comme ça.
Mais c'est comme tout. Ça peut changer aussi...
Pixel- Administrateur
- Messages : 34974
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Moi je confirme, Pixel a vraiment une installation super bien faite ! Il m'a donné des idées que je lui piquerais bien volontiers le jour où moi aussi j'aurais une Zoé.
_________________
Membre de l'ACOZE, "Association des COnducteurs d'automobiles Zéro Emission"
Propriétaire d'un grand Scenic IV diesel 1.6 dCI 130, d'un Zoé Zen Q210 d'occasion (09/2014) livrée le 31/07/2017 + Upgrade 41kWh le 28/02/2019 + une Zoé Zen Q210 d’occasion achetée le 07/2023.
Feneck91- Administrateur
- Messages : 6165
Date d'inscription : 29/07/2015
Age : 53
Localisation : Essonne (91)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Caméléon a écrit:Si la norme évolue, est-ce qu'on doit faire évoluer les vielles installations ?
Normalement, la règle est que l'installation doit être aux normes en cours lors de sa construction, il n'y a normalement pas à remettre aux normes une installation sauf en cas de très gros travaux. Par contre une modification doit être faite aux normes en cours.
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Pixel a écrit:Elle fait 607 pages (édition juin 2015) et c'est défendu de la copier. Elle vaut 353,53 € HT.Flo01 a écrit:Tu pourrais la scanner et me l'envoyer (en MP si tu veux) ?
Mais comme c'est une norme d'application obligatoire, il est possible de la consulter en ligne gratuitement.
Il "suffit" de s'inscrire en ligne sur le site de l'AFNOR.
Ensuite on te fait télécharger un logiciel de lecture (PDF.js viewer), parce que le PDF est piégé pour qu'on ne puisse pas le sauvegarder.
C'est un vrai parcours du combattant mais j'y suis arrivé.
L'ennui c'est qu'à chaque fois qu'on veut y retourner, c'est la même galère.M'enfin, Flo01, tu es sérieux ? Tu veux trouver une logique dans une norme ?Car dans ce cas-là, si la norme a changé, je dis des con....ries sur ce forum et surtout cela éviterait les débats sans fin sur la section des fils.
10mm² pour du 7kW, cela veut dire qu'il impose du 4mm² pour du 3.7kW (disjoncteur 20A, idem peut être aussi pour la Green'up).
Ce que tu cherches est en page 508 (en fait, page 567 du document PDF). Tableau 10-1F.
Je demandais à ECO-MOTION l'extrait de la norme concernant les bornes de recharge, pas la norme complète.
Merci PIXEL pour cet extrait de la norme par MP.
Donc je reviens sur mes dires et je me range du côté de ECO-MOTION, la norme dit bien qu'il faut du 10mm2 pour bornes 7kW (32A).
Par contre, toujours dans la bêtise, si on impose du 10mm2 pour 32A (disjoncteur 40A) et bien on devrait imposer du 4mm2 pour 16A (disjoncteur 20A) ET BEN NON... la norme reste sur du 2.5mm2. Va comprendre Charles...
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
On n'a pas plus le droit de copier une page que la norme complète.Flo01 a écrit:Je demandais à ECO-MOTION l'extrait de la norme concernant les bornes de recharge, pas la norme complète.
C'est ahurissant mais c'est comme ça.
Nul n'est censé ignorer la loi mais il faut payer pour en prendre connaissance.
Au moins les normes d'application obligatoire devraient être totalement libres de droits.
Et d'accès plus facile qu'avec ce système dissuasif.
Chhhhhhhhhut !Merci PIXEL pour cet extrait de la norme par MP.
En fait, plus le conducteur est de grosse section et moins on peut faire passer d'ampères par mm2.Par contre, toujours dans la bêtise, si on impose du 10mm2 pour 32A (disjoncteur 40A) et bien on devrait imposer du 4mm2 pour 16A (disjoncteur 20A) ET BEN NON... la norme reste sur du 2.5mm2. Va comprendre Charles...
C'est une question de rapport entre le volume de fil à refroidir et la surface d'échange avec l'extérieur.
Si tu multiplies la section d'un fil par 4, tu multiplies sa surface extérieure par 2 seulement.
Donc si tu doubles l'intensité, il faut multiplier la surface d'échange par 2 pour que le fil soit à la même température.
Et pour multiplier la surface par 2, il faut multiplier la section par 4. CQFD.
Alors on peut ruser.
Au lieu de mettre un fil de 10 mm2, on peut mettre 2 fils de 2,5 mm2 en parallèle.
Il passera 16 A dans chaque et on sera bon. À condition de ne pas coller les deux fils l'un contre l'autre.
Maintenant, je ne sais pas si la norme l'autorise.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34974
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Pixel- Administrateur
- Messages : 34974
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Ça, c'est exact.Pixel a écrit:En fait, plus le conducteur est de grosse section et moins on peut faire passer d'ampères par mm2.
C'est une question de rapport entre le volume de fil à refroidir et la surface d'échange avec l'extérieur.
Si tu multiplies la section d'un fil par 4, tu multiplies sa surface extérieure par 2 seulement.
Donc on peut dissiper deux fois plus de puissance pour la même température de câble.
Pas tout à fait.Pixel a écrit:Donc si tu doubles l'intensité, il faut multiplier la surface d'échange par 2 pour que le fil soit à la même température.
Car en multipliant la section par 4, on divise aussi la résistance par 4.
Doubler l'intensité conduit donc aux mêmes pertes.
Comme la surface a doublé, ces mêmes pertes produisent donc une température inférieure.
Le résultat est entre les deux :
En multipliant la section par 4 (donc la surface extérieure par 2), tu peux passer 2* racine(2) fois plus de courant (environ 2,8 ) pour la même température.
(en négligeant les problèmes de diffusion de la chaleur à l'intérieur du conducteur lui même qui font que plus le diamètre est important, plus le centre est chaud).
Ke2- Messages : 5335
Date d'inscription : 13/03/2013
Age : 61
Localisation : Antibes
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
@ Ke2 :
Tu as tout à fait raison.
J'ai réalisé mon erreur au milieu de la nuit
et je ne me suis plus souvenu qu'il fallait que je corrige.
Donc, en fait, 10 mm2 pour 32 A et 2,5 mm2 pour 16 A, c'est incohérent.
Le 2,5 va chauffer plus que le 10.
Une section de 4 mm2 pour 16 A serait justifiée.
Tu as tout à fait raison.
J'ai réalisé mon erreur au milieu de la nuit
et je ne me suis plus souvenu qu'il fallait que je corrige.
Donc, en fait, 10 mm2 pour 32 A et 2,5 mm2 pour 16 A, c'est incohérent.
Le 2,5 va chauffer plus que le 10.
Une section de 4 mm2 pour 16 A serait justifiée.
Dernière édition par Pixel le Mar 8 Sep 2015 - 13:43, édité 2 fois
Pixel- Administrateur
- Messages : 34974
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Je ne suis pas l'auteur de ce montageZébulon a écrit:"Douleurs & menssonges" ?....
Le même genre sans la fôte (j'aime bien le nom de la molécule sous le "nom commercial") :
Pixel- Administrateur
- Messages : 34974
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Effet secondaire du Mythoprane :
Peut provoquer parfois des relâchements de l'organe orthographique.
Consulter un modérateur, si ces effets perdurent.
Une prise de Pixel 1000 peut soulager ces effets non-désirés
Peut provoquer parfois des relâchements de l'organe orthographique.
Consulter un modérateur, si ces effets perdurent.
Une prise de Pixel 1000 peut soulager ces effets non-désirés
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Je vais t'en faire une en intramusculaire. Tourne-toi ...Zébulon a écrit:Une prise de Pixel 1000 peut soulager ces effets non-désirés
Pixel- Administrateur
- Messages : 34974
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Pour revenir au sujet, où en es-tu, Elmanou57 ?Elmanou57 a écrit:C'est juste pour ma culture perso et avoir un support de base afin de pouvoir vérifier un peu les travaux qui, je l'espère, ne vont pas trop tarder.
Est-ce que Proxiserve est revenu t'installer ta nouvelle borne ?
Pixel- Administrateur
- Messages : 34974
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Pixel a écrit:@ Ke2 :
Tu as tout à fait raison.
J'ai réalisé mon erreur au milieu de la nuit
et je ne me suis plus souvenu qu'il fallait que je corrige.
Donc, en fait, 10 mm2 pour 32 A et 2,5 mm2 pour 16 A, c'est incohérent.
Le 2,5 va chauffer plus que le 10.
Une section de 4 mm2 pour 16 A serait justifiée.
C'est bien vous avez calculé/débattu/... et même conclusion que moi si 10mm2 pour 32A alors 4mm2 pour 16A. Surtout que pour une borne de recharge, les 16A vont passer bien plus longtemps dans le câble pour la même charge à effectuer.
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Oui, ceci dit, il me semble avoir lu quelque part que le câble Renault triphasé 32 A livré avec la voiture est en ... 4 mm2.Flo01 a écrit:C'est bien vous avez calculé/débattu/... et même conclusion que moi si 10mm2 pour 32A alors 4mm2 pour 16A.
Et il avait été répondu que ce n'était pas la même norme qui s'appliquait.
Donc, je crois que nous avons de la marge.
Mais tout de même c'est vraiment illogique, tout ça.
Ma borne 7 kW est alimentée en 6 mm2.
J'ai acheté un câble mono chez E-Station Store en 6 mm2.
Ma Green-Up est en 2,5 mm2.
Chez moi tout est cohérent, même si tout n'est pas aux normes.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34974
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Bonsoir à vous tous.......et non Pixel, toujours pas de nouvelles de Proxiserve. Je vais les appeler demain pour savoir ce qu'il en est et en profiter pour revoir le tarif.
En parallèle.......parce que j'ai un atelier à qq mètres de la maison, j'ai commandé le pack green up pour un éventuel complément.....pfff dans quoi je me suis encore lancé lol.
En parallèle.......parce que j'ai un atelier à qq mètres de la maison, j'ai commandé le pack green up pour un éventuel complément.....pfff dans quoi je me suis encore lancé lol.
Elmanou57- Messages : 15
Date d'inscription : 31/08/2015
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Pixel a écrit:Oui, ceci dit, il me semble avoir lu quelque part que le câble Renault triphasé 32 A livré avec la voiture est en ... 4 mm2.
Et il avait été répondu que ce n'était pas la même norme qui s'appliquait.
Oui, c'est sûrement pas la même norme car la NFC15100 s'arrête à la prise au mur. Ce qui est branché dessus c'est autre chose. Le type d'isolant sur le câble est important, si celui-ci est capable de supporter des températures plus élevées et a une meilleur dissipation de la chaleur, cela peut modifier la section nécessaire. Les sections de la norme sont données pour du fil de câblage (type VU).
De plus le mode de pose peut aussi jouer (pour la dissipation de la chaleur).
Comme je l'avais déjà dit dans un autre post concernant le calcul de section, en cas de contrôle (Consuel par exemple) si l'on peut fournir les calculs de section qui montrent que la section du câble installé est correcte (même si elle ne correspond pas à la norme) alors le contrôle ne peut pas appliquer une non-conformité mais il faut être sûr de son coup et argumenter (car ils sont un peu bornés).
Mais le gros avantage de la norme, c'est que si on l'applique "bêtement", il n'y a pratiquement aucun risque d'avoir une installation non-conforme.
@Elmanou57: fais repasser Proxiserve qu'ils te remettent tout d'aplomb et ensuite fais venir un électricien pour le reste: Green'Up, équilibrage des phases, ...
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
En même temps, si c'est pour une borne...Flo01 a écrit:(car ils sont un peu bornés).
Pixel- Administrateur
- Messages : 34974
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Pour ma plaque induction en 32A c'est du 6mm², pas du 10mm². Je ne sais pas pour une borne de recharge Zoé.
_________________
Membre de l'ACOZE, "Association des COnducteurs d'automobiles Zéro Emission"
Propriétaire d'un grand Scenic IV diesel 1.6 dCI 130, d'un Zoé Zen Q210 d'occasion (09/2014) livrée le 31/07/2017 + Upgrade 41kWh le 28/02/2019 + une Zoé Zen Q210 d’occasion achetée le 07/2023.
Feneck91- Administrateur
- Messages : 6165
Date d'inscription : 29/07/2015
Age : 53
Localisation : Essonne (91)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
En tout cas ... ce que je sais, c'est que je ne cuis pas mes œufs sur mon capot de ZoéFeneck91 a écrit:Pour ma plaque induction en 32A c'est du 6mm², pas du 10mm². Je ne sais pas pour une borne de recharge Zoé.
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Feneck91 a écrit:Pour ma plaque induction en 32A c'est du 6mm², pas du 10mm². Je ne sais pas pour une borne de recharge Zoé.
La différence qui a dû être prise en compte par la norme et qui semble logique c'est que:
1- tu ne vas que rarement utiliser la puissance max de ta (tes) plaque(s) à induction,
2- tu vas utiliser ta (tes) plaque(s) à induction que quelques dizaines de minutes tandis que la borne va consommer 32A pendant plusieurs heures donc l'échauffement des fils ne sera pas le même.
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Salut à tous......bon bin voilà le bilan après qq jours d'absence. Proxiserve passé ce matin avec une nouvelle wallbox (toujours le même gars) et installée dans les règles de l'art mais bon, il s'est servi du schéma réalisé dans ce forum pour les branchements du compteur d'énergie.
Une fois le courant remis, à défaut d'entendre un bruit bizarre c'est un bip qui à retentit et tous les essais sont concluants (MNx y compris).
Quant à la Green-Up, je l'ai installée moi-même ce week-end et ça marche impeccable.
Pour ce qui est de l'équilibrage des phases je laisse venir la saison hivernale et on verra bien.
En espérant que ce soit parti pour de longues années. En tout cas encore merci à vous pour tous ces renseignements.
Une fois le courant remis, à défaut d'entendre un bruit bizarre c'est un bip qui à retentit et tous les essais sont concluants (MNx y compris).
Quant à la Green-Up, je l'ai installée moi-même ce week-end et ça marche impeccable.
Pour ce qui est de l'équilibrage des phases je laisse venir la saison hivernale et on verra bien.
En espérant que ce soit parti pour de longues années. En tout cas encore merci à vous pour tous ces renseignements.
Elmanou57- Messages : 15
Date d'inscription : 31/08/2015
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Sujets similaires
» Raccordement borne Hager
» MA Borne Schneider
» Wallbox 7kw
» Borne Schneider 7kw installée
» Installation de ma borne Schneider 7 kW par Proxiserve
» MA Borne Schneider
» Wallbox 7kw
» Borne Schneider 7kw installée
» Installation de ma borne Schneider 7 kW par Proxiserve
Page 4 sur 5
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum