Borne Hager
+47
ro-ger
Brest29
WittyP
torniol
cece74
Berty
Ke2
cler-elec60
RLF
piero007
Juju d'orange
alain68
TomC
Rxm1t
kevinvidia
BDav
deltaplouf
Peps28
EcoVic
anhoo
Jin Kazama
fgreus
jpsu86
laurent67
INFOROMU
Phenix83
Davide R
Zoe67
BCelec
suzuka75
loukoum54
manigan
schouf26
chuchu67
Falgor78
olakeen
goupilZE
CROLLES
Foly-vi
jmomjo
aurel
CosmicSeb
skider
nh2o2
johnhwman
Jean
Cameleon
51 participants
Page 16 sur 16
Page 16 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Borne Hager
deltaplouf a écrit:
Comme pour le Caméléon dont on paye la capacité à charger à 43 kW (par les nombreux caprices de Zoé pour la charge et son niveau de protection probablement inutile à 10 A mais prévu pour le 63 A), les formations ZE Ready pèsent lourd sur nos WallBox car les constructeurs nous installent des protections prévues pour le 22 ou 43 kW même si on ne veut faire que du 7 ou 10 kW max...
ce n'est absolument pas les préconisations ; si on installe une 11kw on met une protection 20A et pas 63A !! l'interdiff type B étant lui d'office 40A
pour la 7kW mono c'est différent car le disjoncteur fourni est un 40A/30mA ; donc pour celui qui veut l'utiliser en 3.7kW et pour éviter de racheter un disjoncteur 20A/30mA on installe le disjoncteur fourni avec le cable adéquat pour du 40A et on bride la tension à 16A avec le controleur
Re: Borne Hager
Bonsoir, exacte, je confirme et de plus ayant fait la formation, il n'est rien mentionné la-dessus, ça c'est un boulot d'électricien.
Le câble en 10 carré si protection en 40A sinon pas la peine. En clair si protection à 20A câble plus petit suffit, par contre il est vrai que si plus tard la borne passe à 22kW, Ok pour le 10 carré, c'est d'ailleurs préconisé. La borne XEV103, je la vend 1152€ HT.
Concernant ZOE, je déconseille de charge au dessus de 22kW quotidiennement car DIAC va vous facturer des coûts à la charge RAPIDE au dessus de 22kW.
Cordialement, Romuald
Le câble en 10 carré si protection en 40A sinon pas la peine. En clair si protection à 20A câble plus petit suffit, par contre il est vrai que si plus tard la borne passe à 22kW, Ok pour le 10 carré, c'est d'ailleurs préconisé. La borne XEV103, je la vend 1152€ HT.
Concernant ZOE, je déconseille de charge au dessus de 22kW quotidiennement car DIAC va vous facturer des coûts à la charge RAPIDE au dessus de 22kW.
Cordialement, Romuald
BCelec a écrit:deltaplouf a écrit:
Comme pour le Caméléon dont on paye la capacité à charger à 43 kW (par les nombreux caprices de Zoé pour la charge et son niveau de protection probablement inutile à 10 A mais prévu pour le 63 A), les formations ZE Ready pèsent lourd sur nos WallBox car les constructeurs nous installent des protections prévues pour le 22 ou 43 kW même si on ne veut faire que du 7 ou 10 kW max...
ce n'est absolument pas les préconisations ; si on installe une 11kw on met une protection 20A et pas 63A !! l'interdiff type B étant lui d'office 40A
pour la 7kW mono c'est différent car le disjoncteur fourni est un 40A/30mA ; donc pour celui qui veut l'utiliser en 3.7kW et pour éviter de racheter un disjoncteur 20A/30mA on installe le disjoncteur fourni avec le cable adéquat pour du 40A et on bride la tension à 16A avec le controleur
INFOROMU- Messages : 109
Date d'inscription : 02/02/2013
Age : 52
Localisation : MEAUX
Re: Borne Hager
OK, donc c'est mon électricien qui est trop conservateur... Je comprends que l'inter diff doit pouvoir supporter un courant supérieur au disjoncteur, pour ne pas cramer avant que le disjoncteur saute, mais si le disjoncteur est à 20 A, on pourrait imaginer l'inter diff à 32 A, pas besoin d'aller jusqu'à 40 ?BCelec a écrit:ce n'est absolument pas les préconisations ; si on installe une 11kw on met une protection 20A et pas 63A !! l'interdiff type B étant lui d'office 40A
OK, bon le gain en termes de prix est moins significatif, mais je pourrais donc passer en 6 mm². Je ne compte pas trop passer en 22 kW à l'avenir, car je n'ai pas trop envie de fatiguer la batterie. [Edit:]Ah, si peut-être... lorsque ma batterie sera à 80 % de sa capacité, j'irai faire des recharges rapides à chaque fois, pour l'achever et passer plus rapidement sous la barre des 75 % pour avoir le remplacementINFOROMU a écrit:Bonsoir, exacte, je confirme et de plus ayant fait la formation, il n'est rien mentionné la-dessus, ça c'est un boulot d'électricien.
Le câble en 10 carré si protection en 40A sinon pas la peine. En clair si protection à 20A câble plus petit suffit, par contre il est vrai que si plus tard la borne passe à 22kW, Ok pour le 10 carré, c'est d'ailleurs préconisé.
Ah oui... il se fait donc 28 % de marge alors ! (ou se fait entuber lui-même). Mais bon, j'abandonne la XEV103, j'attendrais la EVR02 d'ELPA pour son logger et son contrôle TCP/IP.INFOROMU a écrit:La borne XEV103, je la vend 1152€ HT.
En tout cas, merci à vous pour ces conseils et ces mises au point.
deltaplouf- Messages : 528
Date d'inscription : 16/02/2013
Age : 53
Localisation : Carpentras
Re: Borne Hager
deltaplouf a écrit:OK, donc c'est mon électricien qui est trop conservateur... Je comprends que l'inter diff doit pouvoir supporter un courant supérieur au disjoncteur, pour ne pas cramer avant que le disjoncteur saute, mais si le disjoncteur est à 20 A, on pourrait imaginer l'inter diff à 32 A, pas besoin d'aller jusqu'à 40 ?BCelec a écrit:ce n'est absolument pas les préconisations ; si on installe une 11kw on met une protection 20A et pas 63A !! l'interdiff type B étant lui d'office 40A
les inter diff type B sont au minimum 40A (puis 63/80/125A)
Re: Borne Hager
Effectivement Davide, la wallbox se régule pour que chaque phase ne dépasse pas 24 A (pour mon cas j'ai 25 A par phase maximum). Et la régulation se fait sur les 3 phases en même temps, voilà un autre exemple ou l'on voit que le courant des phases 1 et 2 diminue (18 A) pour pouvoir réguler la phase 3 à 24 A.Davide R a écrit:Very nice test !
This is the 1st real wallbox, that has some advantages related to a mode-2 recharge cable. All the others are simple mode-2 cables bound to a wall.
But the wallbox cannot regulate phase per phase: the current command to the car is single, also in 3 phase. This is a J1772 protocol limit.
The wallbox can regulate the car current depending on the higher phase current: when any phase (in this case phase 2) approach the maximum limit value (25A), it lowers the 3-phase current to the car. But the command is single for all 3 phases.
My question is: what happens if you start a big load while the wallbox is regulating the current near to the maximum ? Can you setup maximum value and/or current margin ?
On peut calculer que l'appareil (micro-onde) branché sur la phase 3 consommait 24-18=6A (1300 W).
Et si la box n'arrive plus à fournir 13 A sur les 3 phases elle se coupe puis reprend lorsque la situation le permet.
Rxm1t- Messages : 117
Date d'inscription : 02/02/2013
Localisation : Moselle
Page 16 sur 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Sujets similaires
» Associer une borne Hager à une autre borne Hager ?....
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Zoé Intens Blanc Glacier - 83
» Borne Hager XEV091
» Borne WITTY HAGER
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Zoé Intens Blanc Glacier - 83
» Borne Hager XEV091
» Borne WITTY HAGER
Page 16 sur 16
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum