Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Bonjour ,
Venant d'acheter une borne hager XEV101 , j'aimerai voir un peut comment la partie puissance et commande est branchée chez vous .
Diamètre en 10mm2 jusquàa la wallbox OK mais avant ??
Merci de votre aide
Venant d'acheter une borne hager XEV101 , j'aimerai voir un peut comment la partie puissance et commande est branchée chez vous .
Diamètre en 10mm2 jusquàa la wallbox OK mais avant ??
Merci de votre aide
Bichon18- Messages : 129
Date d'inscription : 08/12/2014
Age : 39
Localisation : Brest
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Bonjour Bichon, j'ai installé la même borne que toi chez moi. 6mm² suffisent, j'ai cru comprendre que ta borne était juste derrière le compteur.
Ton câble part du tableau jusqu'à la box. Le câble qui alimente le tableau doit être de section au moins équivalente, mais ta question me laisse perplexe, tu peux développer?
Sinon cette borne, c'est que du bonheur!
Ton câble part du tableau jusqu'à la box. Le câble qui alimente le tableau doit être de section au moins équivalente, mais ta question me laisse perplexe, tu peux développer?
Sinon cette borne, c'est que du bonheur!
Eras45- Messages : 198
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 52
Localisation : Montargis
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Salut,
En effet, 3×6mm² sont suffisants jusqu'à 32 A, à mettre de bout en bout du tableau (différentiel/disjoncteur) à la box, en un seul morceau. Entre le disjoncteur principal et ton différentiel, 6mm² suffisent aussi. Pour ma part j'ai mis 16mm² en amont de tous les différentiels, pour faire vraiment solide...
(je ne suis pas professionnel du secteur mais c'est à mon sens le plus logique et sécurisé)
En effet, 3×6mm² sont suffisants jusqu'à 32 A, à mettre de bout en bout du tableau (différentiel/disjoncteur) à la box, en un seul morceau. Entre le disjoncteur principal et ton différentiel, 6mm² suffisent aussi. Pour ma part j'ai mis 16mm² en amont de tous les différentiels, pour faire vraiment solide...
(je ne suis pas professionnel du secteur mais c'est à mon sens le plus logique et sécurisé)
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
16mm²? tu peux faire passer 60A! Tu as quoi comme abonnement/consommation? Au delà de ça, qui peut le plus peut le moins, si tu as mis les bonnes protections il n'y a pas de souci.
Eras45- Messages : 198
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 52
Localisation : Montargis
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Regarde ici XEV100 branché en mono
https://renault-zoe.forumpro.fr/t5925-cablage-interne-hager-xev100#102977
https://renault-zoe.forumpro.fr/t5925-cablage-interne-hager-xev100#102977
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Eras45 a écrit:16mm²? tu peux faire passer 60A! Tu as quoi comme abonnement/consommation?
Ben en fait j'ai mis du 16mm² car j'ai mis des ID de 63A.
Et j'ai mis des ID de 63A car il serait dommage d'avoir besoin de passer les 45A de l'abonnement 9kVA sur un même ID et de ne pas pouvoir le faire (même si je suis persuadé que ça n'arrivera jamais).
Mais il est clair que ces câbles sont surdimensionnés pour l'utilisation qu'on en fait.
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
En fait elle va etre dans le garage donc 20 mètres de cable .
Donc diamètre du cable à utiliser ?
Donc diamètre du cable à utiliser ?
Bichon18- Messages : 129
Date d'inscription : 08/12/2014
Age : 39
Localisation : Brest
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Pour 20m tu peux rester en 6mm²
Eras45- Messages : 198
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 52
Localisation : Montargis
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Bon Bha il y a 22 mètres de commandé en 3g10mm2 lol
Pour 78 euros livré moi ça me va !
Et dire qu'à Leroy merlin la bobine de 25 m en 3g6 coûte 100 euros :-( .
Ya plus qu'a faire le branchement maintenant .
Pour 78 euros livré moi ça me va !
Et dire qu'à Leroy merlin la bobine de 25 m en 3g6 coûte 100 euros :-( .
Ya plus qu'a faire le branchement maintenant .
Bichon18- Messages : 129
Date d'inscription : 08/12/2014
Age : 39
Localisation : Brest
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
oki, bon courage!
Eras45- Messages : 198
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 52
Localisation : Montargis
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Tu as commandé ou ?Bichon18 a écrit:Bon Bha il y a 22 mètres de commandé en 3g10mm2 lol
Pour 78 euros livré moi ça me va !
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Les protections électriques livrées avec la borne étant en 40A, il faut câbler en 10² et non en 6².
C'est imposé par la norme NF-C 15-100 et le guide UTE C 15-722.
Entre les borniers de puissance et l'ID, du 10² est suffisant.
C'est imposé par la norme NF-C 15-100 et le guide UTE C 15-722.
Entre les borniers de puissance et l'ID, du 10² est suffisant.
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Merci ....;ya pas je vous adore lol
Bichon18- Messages : 129
Date d'inscription : 08/12/2014
Age : 39
Localisation : Brest
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Bonjour,ECO-MOTION a écrit:Les protections électriques livrées avec la borne étant en 40A, il faut câbler en 10² et non en 6².
C'est imposé par la norme NF-C 15-100 et le guide UTE C 15-722.
Je n'ai pas la norme NF-C 15-100 intégrale mais je vois ce document :
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/nf/pdf/chapitre/guideNFC-15-100.pdf
Page 41 : Schneider préconise 2,5 mm² pour une WallBox 3,7 kW, protégée par un disjonteur 20 A.
Pour une 7 kW, disjoncteur 40 A, je suis surpris qu'il faille 4 fois la section.
Page 12, on donne les sections de conducteurs.
Je vois que pour un plancher à accumulation de 5 400 W avec protection 40 A, on préconise 6 mm².
On ne passe à 10 mm² qu'à partir de 7200 W, 50 A.
Enfin, pour ma borne 7 kW, mon électricien a suivi les recommandations de la notice Schneider. Il a donc mis du 6 mm², sur une longueur de 6 m environ.
Suis-je un hors la loi ?
C'est quoi "ID" ?Entre les borniers de puissance et l'ID, du 10² est suffisant.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Pixel a écrit:Bonjour,ECO-MOTION a écrit:Les protections électriques livrées avec la borne étant en 40A, il faut câbler en 10² et non en 6².
C'est imposé par la norme NF-C 15-100 et le guide UTE C 15-722.
Je n'ai pas la norme NF-C 15-100 intégrale mais je vois ce document :
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/nf/pdf/chapitre/guideNFC-15-100.pdf
Page 41 : Schneider préconise 2,5 mm² pour une WallBox 3,7 kW, protégée par un disjonteur 20 A.
Pour une 7 kW, disjoncteur 40 A, je suis surpris qu'il faille 4 fois la section.
Page 12, on donne les sections de conducteurs.
Je vois que pour un plancher à accumulation de 5 400 W avec protection 40 A, on préconise 6 mm².
On ne passe à 10 mm² qu'à partir de 7200 W, 50 A.
Enfin, pour ma borne 7 kW, mon électricien a suivi les recommandations de la notice Schneider. Il a donc mis du 6 mm², sur une longueur de 6 m environ.
Suis-je un hors la loi ?C'est quoi "ID" ?Entre les borniers de puissance et l'ID, du 10² est suffisant.
ID = Interrupteur différentiel
Pour le reste, éternel débat. Certains te diront 6mm² d'autres te diront 10mm².
Mais je répète ce que j'ai déjà dit, disjoncteur 40A = câble 10mm².
Le guide UTE C 15-722 répond clairement à la question. Certains le respectent, d'autres non.
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Pour ma part, je me base sur le tableau suivant pour mon électricité :
http://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html#Image3
Je suis donc tenté de dire également 40A => 10mm²
Cela étant dit, dans la réalité, une wallbox de 32A fonctionnera très bien avec un câble 6mm², bien que le disjoncteur puisse protéger plus que ça.
Les guides sont en général écrits dans l'optique d'offrir un maximum de protection, et ce n'est pas du tout étonnant que ça dise de mettre 10mm². Après, quand on sait ce qu'on fait...
http://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html#Image3
Je suis donc tenté de dire également 40A => 10mm²
Cela étant dit, dans la réalité, une wallbox de 32A fonctionnera très bien avec un câble 6mm², bien que le disjoncteur puisse protéger plus que ça.
Les guides sont en général écrits dans l'optique d'offrir un maximum de protection, et ce n'est pas du tout étonnant que ça dise de mettre 10mm². Après, quand on sait ce qu'on fait...
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Ok, nous sommes d'accord. Le guide UTE dit 10 mm², pas la norme.ECO-MOTION a écrit:Pour le reste, éternel débat. Certains te diront 6mm² d'autres te diront 10mm².
Mais je répète ce que j'ai déjà dit, disjoncteur 40A = câble 10mm².
Le guide UTE C 15-722 répond clairement à la question. Certains le respectent, d'autres non.
Les normes sont nécessaires. Elles permettent d'éviter de faire n'importe quoi et limitent les sinistres.
Ceci dit, les normes sont faites par les fabricants de matériel électrique (qui d'autre pourrait le faire ?).
L'intérêt des fabricants, au-delà de l'aspect sécuritaire, est de vendre le plus possible de matériel.
Ils en profitent, c'est de bonne guerre.
Mais que l'UTE (où les fabricants sont représentés) en rajoute une couche, je ne trouve pas ça normal.
Cependant, c'est un avis que je me réserve de réviser ... le jour où les normes NF-EN et les documents de l'UTE seront en accès libre et non pas payant, ce que je trouve parfaitement anormal aussi.
"Nul n'est censé ignorer la loi".
Très bien.
Alors pourquoi les lois sont-elles en libre accès sur Légifrance et pas les normes ?
C'était mon coup de gueule du jour.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Bon je vais trancher : 10mm2 lol
Ne pas être radin !!!!! C'est une question de sécurité !
Le jour ou ta barque crame tu sera content d'être en 10mm2 pour l'assurance ;-)
Ne pas être radin !!!!! C'est une question de sécurité !
Le jour ou ta barque crame tu sera content d'être en 10mm2 pour l'assurance ;-)
Bichon18- Messages : 129
Date d'inscription : 08/12/2014
Age : 39
Localisation : Brest
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Être radin, juste ce qu'il faut, c'est une question d"écologie.Bichon18 a écrit:Bon je vais trancher : 10mm2 lol
Ne pas être radin !!!!! C'est une question de sécurité !
Les ressources de cuivre de la planète ne sont pas infinies.
Pour ma BARQUE, il y a de l'eau autour pour éteindre !Le jour ou ta barque crame tu sera content d'être en 10mm2 pour l'assurance ;-)
Pour ma BARAQUE, l'assurance ne peut pas exiger plus que la norme.
Par ailleurs, j'ai suivi les recommandations du constructeur de la borne, qui fournit la borne et ses protections entre lesquels se trouve le fameux câble objet du débat.
Et j'ai deux extincteurs et une demi-douzaine de détecteurs de fumée.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Pixel a écrit:
Ok, nous sommes d'accord. Le guide UTE dit 10 mm², pas la norme.
Les normes sont nécessaires. Elles permettent d'éviter de faire n'importe quoi et limitent les sinistres.
Ceci dit, les normes sont faites par les fabricants de matériel électrique (qui d'autre pourrait le faire ?).
L'intérêt des fabricants, au-delà de l'aspect sécuritaire, est de vendre le plus possible de matériel.
Ils en profitent, c'est de bonne guerre.
Mais que l'UTE (où les fabricants sont représentés) en rajoute une couche, je ne trouve pas ça normal.
Cependant, c'est un avis que je me réserve de réviser ... le jour où les normes NF-EN et les documents de l'UTE seront en accès libre et non pas payant, ce que je trouve parfaitement anormal aussi.
"Nul n'est censé ignorer la loi".
Très bien.
Alors pourquoi les lois sont-elles en libre accès sur Légifrance et pas les normes ?
C'était mon coup de gueule du jour. Very Happy
Décidément nos échanges sont sujets à polémique ces derniers temps.
Quelques remarques :
- la doc SCHNEIDER ne dit pas de câbler en 6² pour une borne en 7kW. Elle dit juste que le bornier accepte du 6² à 10² en câble rigide. Comme c'est une doc commune à la NCA11130 (3,7kW) et à la 11230 (7 KW), ça ne veut pas dire que le 6² est admis pour du 7kW.
- L'extrait de la norme où tu as vu que le 6² est autorisé pour du plancher chauffant pas pour une borne de recharge
- Les normes sont ce qu'elles sont, il faut les respecter pour être serein vis à vis de son assurance. Le fait qu'elles soient payantes n'est peut-être pas normal, en tous cas les professionnels doivent être au fait de ces normes et les appliquer à la lettre. C'est ce qui fait la différence entre un service de qualité et un service de moins bonne qualité.
- La NF C15-100 date de 2002. A cette époque, pas de bornes de recharge. Depuis, il y a eu des mises à jour évidemment. Alors pour toi mon cher Pixel on s'est replongé dans les méandres de la NF C 15-100 et on a retrouvé un papier qui dit clairement que pour une borne 32A ont pose une protection 40A et on câble en 10². Je donnerai pas la réf exacte ici pour pas mâcher le travail à nos concurrents, dont certains visiblement se soucient peu de cette norme, mais je crois que tu peux nous faire confiance.
Donc à mon avis, ton coup de gueule tu ne l'as pas poussé au bon endroit si tu vois ce que je veux dire.
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
On va arrêter là sur la discussion .Le prochain qui est vilain je vais lui donner des normes à lire et à comprendre et je pense que ça va le calmer .
Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de pages présentes dans les normes et le nombres d'heures passées à tomber d'accord .
Je tiens juste à remercier Eco-motion pour nous avoir aidé et éclairé .
Ils répondent toujours présent dans les forums et toujours de bons conseils .
Ma jolie borne vient d'arriver ( commande hyper rapide ) et je vais la cabler en 10mm2 ( et toc lol )
Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de pages présentes dans les normes et le nombres d'heures passées à tomber d'accord .
Je tiens juste à remercier Eco-motion pour nous avoir aidé et éclairé .
Ils répondent toujours présent dans les forums et toujours de bons conseils .
Ma jolie borne vient d'arriver ( commande hyper rapide ) et je vais la cabler en 10mm2 ( et toc lol )
Bichon18- Messages : 129
Date d'inscription : 08/12/2014
Age : 39
Localisation : Brest
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Non, je ne vois pas, mais c'est pas grave.ECO-MOTION a écrit:Donc à mon avis, ton coup de gueule tu ne l'as pas poussé au bon endroit si tu vois ce que je veux dire.
C'est comme ça sur tous les forums.
On a le droit de donner son avis à condition que ce soit le même que les autres.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Je te parie que non.Bichon18 a écrit:Ma jolie borne vient d'arriver ( commande hyper rapide ) et je vais la cabler en 10mm2 ( et toc lol )
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Pixel a écrit:Non, je ne vois pas, mais c'est pas grave.ECO-MOTION a écrit:Donc à mon avis, ton coup de gueule tu ne l'as pas poussé au bon endroit si tu vois ce que je veux dire.
C'est comme ça sur tous les forums.
On a le droit de donner son avis à condition que ce soit le même que les autres.
Je voulais juste dire que plutôt que de râler après les normes (même si tu en as le droit) tu devrais demander à ton électricien quelle interprétation il en fait. Désolé si je t'ai vexé ce n'était pas le but
Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101
Oui, je râle après les normes mais ce n'est dirigé contre personne ici en particulier.
Un forum est une place publique où chacun s'exprime.
Et s'il y a des coups de gueule à pousser, c'est parfaitement l'endroit.
Je râle donc contre le système et l'abus qu'en font les corporations.
Je l'ai constaté à plusieurs reprises et dans des domaines bien différents de l'électricité, à savoir la mécanique et l'industrie du béton.
Ceci dit, ce sujet appartient à Bichon18 qui a clos le débat.
Je n'ai donc pas l'intention d'épiloguer sauf pour lui dire de mesurer la section réelle de son 10 mm² quand il l'aura reçu. Il pourrait être surpris.
Un forum est une place publique où chacun s'exprime.
Et s'il y a des coups de gueule à pousser, c'est parfaitement l'endroit.
Je râle donc contre le système et l'abus qu'en font les corporations.
Je l'ai constaté à plusieurs reprises et dans des domaines bien différents de l'électricité, à savoir la mécanique et l'industrie du béton.
Ceci dit, ce sujet appartient à Bichon18 qui a clos le débat.
Je n'ai donc pas l'intention d'épiloguer sauf pour lui dire de mesurer la section réelle de son 10 mm² quand il l'aura reçu. Il pourrait être surpris.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» Mise en place HAGER XEV101 : photos et préconisations
» Diamètre du câble CRO
» Application / Interactivité de la borne Hager XEV101 ?
» Réglage de borne Hager XEV101
» Borne hager XEV101 et compteur Linky
» Diamètre du câble CRO
» Application / Interactivité de la borne Hager XEV101 ?
» Réglage de borne Hager XEV101
» Borne hager XEV101 et compteur Linky
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum