Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
+5
Ughy
TomC
Passant_Mbr
Vincent
renophil
9 participants
Page 1 sur 1
Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
Bonjour,
Lors d'une charge complète de 31% à 100% de ma zoé avec une borne de charge 3 kW Schneider, j'ai enregistré les différentes valeurs électriques pour mieux comprendre comment ce passe la charge et notamment comment elle évolue entre 98 et 100%.
La courbe de la puissance active est la suivante :
On peut noter que de 31% à 98% la charge est constante 2800W (15 A) puis baisse progressivement jusqu'à 600W entre 98 et 100%
Maintenant en superposant la puissance active en vert avec les puissances apparente en gris et réactive en jaune voici le résultat :
la puissance apparente, S = U*I est constante jusqu'à 98%, 3400 VA (15A) puis baisse peu de 98 à 100% pour terminer à 2400 VA (10 A).
la puissance active, P = U*I*cos phi chute de façon importante de 2800 W à 600 W entre 98 et 100%
En contrepartie, la puissance réactive (inductive exactement) Q = U*I sin phi est stable à 1900 var jusqu'à 98% puis augmente pour terminer à 2300 var en fin de charge.
On note donc qu'en fin de charge , pour 600 w de charge, on consomme réellement 4 fois plus, 2400 VA (10 A) dont 2300 var. Bien sûr, nous ne payons au fournisseur d'électricité que les W (kWh), le reste (kVAh) n'étant pas facturé;
Par contre cette partie réactive bien présente "'inutile" a tendance à faire chauffer les conducteurs et les prises et c'est une des raisons qui a dû pousser Renault à imposer le branchement de la ZOE sur des bornes de charge bien câblées directement depuis le tableau électrique avec des sections de fils correctes plutôt que sur des prises 10-16 A standard peut-être mal câblée.
Lors d'une charge complète de 31% à 100% de ma zoé avec une borne de charge 3 kW Schneider, j'ai enregistré les différentes valeurs électriques pour mieux comprendre comment ce passe la charge et notamment comment elle évolue entre 98 et 100%.
La courbe de la puissance active est la suivante :
On peut noter que de 31% à 98% la charge est constante 2800W (15 A) puis baisse progressivement jusqu'à 600W entre 98 et 100%
Maintenant en superposant la puissance active en vert avec les puissances apparente en gris et réactive en jaune voici le résultat :
la puissance apparente, S = U*I est constante jusqu'à 98%, 3400 VA (15A) puis baisse peu de 98 à 100% pour terminer à 2400 VA (10 A).
la puissance active, P = U*I*cos phi chute de façon importante de 2800 W à 600 W entre 98 et 100%
En contrepartie, la puissance réactive (inductive exactement) Q = U*I sin phi est stable à 1900 var jusqu'à 98% puis augmente pour terminer à 2300 var en fin de charge.
On note donc qu'en fin de charge , pour 600 w de charge, on consomme réellement 4 fois plus, 2400 VA (10 A) dont 2300 var. Bien sûr, nous ne payons au fournisseur d'électricité que les W (kWh), le reste (kVAh) n'étant pas facturé;
Par contre cette partie réactive bien présente "'inutile" a tendance à faire chauffer les conducteurs et les prises et c'est une des raisons qui a dû pousser Renault à imposer le branchement de la ZOE sur des bornes de charge bien câblées directement depuis le tableau électrique avec des sections de fils correctes plutôt que sur des prises 10-16 A standard peut-être mal câblée.
renophil- Messages : 102
Date d'inscription : 22/04/2013
Localisation : 73
Re: Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
Très instructif, quelqu'un à une explication technique de cette augmentation de puissance réactive?
Vincent- Messages : 393
Date d'inscription : 20/12/2012
Localisation : Haut-Rhin
Re: Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
Je me pose quelques questions de base d'electrotechnique : normalement, toutes ces belles notions de puissance active, reactive et de cosinus phi sont valables en regime sinusoidal linéaire etabli.
La puissance réactive n'est pas considérée comme réellement consommée car la puissance absorbée pendant une demi-alternance sera restituée au réseau à la suivante.
Mais que se passe-t-il dans un fonctionnement type "boost converter" ou, d'une part, les alternances sont redressées et, de plus, une fois que la bobine à absorbé de l'energie, on la lui fait restituer non pas au reseau, mais à la charge (batterie) ? De plus, comme on consomme par à coups successifs, on pourrait considérer qu'on est quasiment toujours hors du regime établi...
Les notions classiques sont -elles alors toujours applicables dans de telles conditions?
La puissance réactive n'est pas considérée comme réellement consommée car la puissance absorbée pendant une demi-alternance sera restituée au réseau à la suivante.
Mais que se passe-t-il dans un fonctionnement type "boost converter" ou, d'une part, les alternances sont redressées et, de plus, une fois que la bobine à absorbé de l'energie, on la lui fait restituer non pas au reseau, mais à la charge (batterie) ? De plus, comme on consomme par à coups successifs, on pourrait considérer qu'on est quasiment toujours hors du regime établi...
Les notions classiques sont -elles alors toujours applicables dans de telles conditions?
Dernière édition par Passant_Mbr le Lun 12 Aoû 2013 - 12:19, édité 1 fois
Passant_Mbr- Messages : 5516
Date d'inscription : 18/06/2012
Re: Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
La puissance active est définie par P=1/T*somme 0-->T (U(t)*I(t)) dt
donc cela a un sens quelle que soit la forme de la tension et du courant
La puissance apparente est définie par le produit de la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace du courant,
donc là aussi on peut définir cette valeur même en régime non sinusoïdal.
La puissance réactive peut être définie par convention à partir des deux précédentes par Q²=S²-P²
Et enfin on parle plutôt de facteur de puissance que de cos phi, (puisque il n'y a plus vraiment d'angle entre deux signaux quelconques !) , et il est égal à P/S
Quant à l'augmentation de la puissance réactive en fin de charge, je suppose (mais sans preuves...) qu'elle est due au dispositif d'équilibrage des cellules, car pour les équilibrer, on dérive le courant des cellules les plus chargées dans une inductance.
donc cela a un sens quelle que soit la forme de la tension et du courant
La puissance apparente est définie par le produit de la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace du courant,
donc là aussi on peut définir cette valeur même en régime non sinusoïdal.
La puissance réactive peut être définie par convention à partir des deux précédentes par Q²=S²-P²
Et enfin on parle plutôt de facteur de puissance que de cos phi, (puisque il n'y a plus vraiment d'angle entre deux signaux quelconques !) , et il est égal à P/S
Quant à l'augmentation de la puissance réactive en fin de charge, je suppose (mais sans preuves...) qu'elle est due au dispositif d'équilibrage des cellules, car pour les équilibrer, on dérive le courant des cellules les plus chargées dans une inductance.
TomC- Messages : 5165
Date d'inscription : 04/07/2012
Localisation : 31
Re: Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
Petite explication claire sur la généralisation des concepts classiques, merci TomC.
On voit bien comment un appareil procédant par integration numérique pourrait effectuer ces mesures.
On voit bien comment un appareil procédant par integration numérique pourrait effectuer ces mesures.
Passant_Mbr- Messages : 5516
Date d'inscription : 18/06/2012
Re: Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
Remarques en vrac:renophil a écrit:On note donc qu'en fin de charge , pour 600 w de charge, on consomme réellement 4 fois plus, 2400 VA (10 A) dont 2300 var. Bien sûr, nous ne payons au fournisseur d'électricité que les W (kWh), le reste (kVAh) n'étant pas facturé;
- Il me semble que ce n'est pas si simple non? N'avons nous pas une obligation de ne pas trop consommer de puissance reactive? (limite qu'on ne dépasse pas en chargeant notre Zoé j'imagine?)
- Dans le cas d'un professionnel en tarif jaune ou tarif vert, la puissance reactive est facturée... (chère de mémoire)
Bref, je me demande si il ne vaudrait pas mieux arreter la charge quand ca arrive à 98%... surtout si on charge au boulot...??
Ughy- Messages : 142
Date d'inscription : 28/02/2013
Re: Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
EDF tolère (sans supplément...) une tangente phi inférieure à 0.4 (soit un cos phi supérieur à 0.93)
Pendant la charge, on a une tangente phi de 1900/2800=0.68, mais il suffit de consommer 2000W de plus sur le réseau pour être dans les normes : 1900/(2800+2000)= 0.4;
En fin de charge, il faudrait consommer 5150W : 2300/(600+5150)=0.4
Donc à partir du moment où la Zoe n'est pas seule sur le réseau, le facteur de puissance peut être amélioré du fait des autres appareils branchés sur le réseau et qui ont un meilleur cos phi.
Pendant la charge, on a une tangente phi de 1900/2800=0.68, mais il suffit de consommer 2000W de plus sur le réseau pour être dans les normes : 1900/(2800+2000)= 0.4;
En fin de charge, il faudrait consommer 5150W : 2300/(600+5150)=0.4
Donc à partir du moment où la Zoe n'est pas seule sur le réseau, le facteur de puissance peut être amélioré du fait des autres appareils branchés sur le réseau et qui ont un meilleur cos phi.
TomC- Messages : 5165
Date d'inscription : 04/07/2012
Localisation : 31
Re: Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
Bonjourrenophil a écrit:Bonjour,
La courbe de la puissance active est la suivante :
Intéressant, passionnant même !
Merci
Je me demande ce que c'est le "dip" qu'on, voit au milieu de la courbe au bout de 60'?
Manifestement un creux assez bref de la puissance active.
Je l'ai également enregistré mais suis bien en peine de l'expliquer
Cdlt
CROLLES- Messages : 1510
Date d'inscription : 04/07/2012
Age : 76
Localisation : Crolles 38920
Re: Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
C'est un test du calculateur pour voir si tout ce passe bien (j'imagine) lol
kevinvidia- Messages : 1907
Date d'inscription : 11/09/2012
Age : 35
Localisation : Treon (28)
Re: Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
De nuit les 2000w peuvent être couvert par le chauffeau eau electrique, mais chez moi ca va être le seul autre gros consommateur en été, et il n'est pas dit que sa consommation se maintienne durant toute la charge de la Zoé En fin de charge s'il faut consommer 5 kW, ça reviendrait probablement moins cher de payer un supplément pour le mauvais cos Phi, non (sans compter l'aspect écologique) ? De plus quel barême appliquer pour des dépassements limités en temps et qui ne representent pas une caractéritique permanente de l'installation?TomC a écrit:EDF tolère (sans supplément...) une tangente phi inférieure à 0.4 (soit un cos phi supérieur à 0.93)
Pendant la charge, on a une tangente phi de 1900/2800=0.68, mais il suffit de consommer 2000W de plus sur le réseau pour être dans les normes : 1900/(2800+2000)= 0.4;
En fin de charge, il faudrait consommer 5150W : 2300/(600+5150)=0.4
Donc à partir du moment où la Zoe n'est pas seule sur le réseau, le facteur de puissance peut être amélioré du fait des autres appareils branchés sur le réseau et qui ont un meilleur cos phi.
Dernière édition par Passant_Mbr le Mer 14 Aoû 2013 - 12:51, édité 1 fois
Passant_Mbr- Messages : 5516
Date d'inscription : 18/06/2012
Re: Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
Je suis en triphasé, charge à 3*20A (13,8 KW) et mes relevés donnent le même résultat.
J'ai aussi le "dip" a un moment donné de la charge et en fin de charge la puissance réelle n'est plus que de 1,4 KW pour une puissance apparente de 7,3 KW. L'intensité ne descend jamais en dessous de 10 A par phase.
J'ai aussi le "dip" a un moment donné de la charge et en fin de charge la puissance réelle n'est plus que de 1,4 KW pour une puissance apparente de 7,3 KW. L'intensité ne descend jamais en dessous de 10 A par phase.
Rxm1t- Messages : 117
Date d'inscription : 02/02/2013
Localisation : Moselle
Re: Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
Cette chute de puissance au bout de 62 min fait passer la charge de 14,5 A à 10,5 A , je crois que ça s'est produit au moment où la pompe à chaleur s'est mise en route pendant une minute. Je referai une mesure.CROLLES a écrit:Bonjourrenophil a écrit:Bonjour,
La courbe de la puissance active est la suivante :
Intéressant, passionnant même !
Merci
Je me demande ce que c'est le "dip" qu'on, voit au milieu de la courbe au bout de 60'?
Manifestement un creux assez bref de la puissance active.
Je l'ai également enregistré mais suis bien en peine de l'expliquer
Cdlt
renophil- Messages : 102
Date d'inscription : 22/04/2013
Localisation : 73
Re: Analyse graphique d'une recharge avec borne de charge 3kW
très intéressant ces courbes.renophil a écrit:Cette chute de puissance au bout de 62 min fait passer la charge de 14,5 A à 10,5 A , je crois que ça s'est produit au moment où la pompe à chaleur s'est mise en route pendant une minute. Je referai une mesure.CROLLES a écrit:Bonjourrenophil a écrit:Bonjour,
La courbe de la puissance active est la suivante :
Intéressant, passionnant même !
Merci
Je me demande ce que c'est le "dip" qu'on, voit au milieu de la courbe au bout de 60'?
Manifestement un creux assez bref de la puissance active.
Je l'ai également enregistré mais suis bien en peine de l'expliquer
Cdlt
La box a peut être un étage d'entrée qui commute après un certain niveau de charge ?
A=
Vincent
MINI031FRANCE- Messages : 178
Date d'inscription : 11/08/2013
Age : 56
Localisation : Toulouse
Sujets similaires
» Fabriquer sa borne de recharge / son câble de recharge occasionnel avec OpenEVSE
» Expérience intéressante avec une borne de recharge rapide
» Anomalie de charge avec borne Hager XEV101 model 3
» GA LÈRE avec l'installation de la borne de recharge à domicile
» borne de recharge schneider avec contacteur jour/nuit
» Expérience intéressante avec une borne de recharge rapide
» Anomalie de charge avec borne Hager XEV101 model 3
» GA LÈRE avec l'installation de la borne de recharge à domicile
» borne de recharge schneider avec contacteur jour/nuit
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum