Circuit avec deux prises Green'Up
4 participants
Page 1 sur 1
Circuit avec deux prises Green'Up
Bonjour,
J'ai deux voitures électriques pour lesquelles je voudrais installer deux prises Green'Up pour pouvoir les recharger simultanément.
J'ai en tête le circuit suivant :
Mes questions concernent le disjoncteur du tableau principal et le câble qui relie le tableau principal au tableau secondaire : j'ai respectivement opté pour du 20 A et 2,5 mm2 pour rester dans les mêmes "ordre de grandeur" de ce qui est spécifié pour les prises Green'Up, mais est-ce que ça ne va pas trop tirer si je charge les deux voitures en même temps ?
Sur une autre discussion du forum, j'ai vu qu'une personne utilisait un disjoncteur de 40 A et du 6 mm2 pour le même type de circuit... comment savoir quel ampérage et section je suis censé mettre ?
PS : j'ai aussi pensé à faire partir deux circuits distincts avec les disjoncteurs différentiels 20 A / 30 mA directement depuis le tableau électrique principal, mais les deux prises Green'Up n'étant pas loin l'une de l'autre ça m'impose de tirer deux fois des câbles pour aller au même endroit ce qui est un peu du gâchis...
En espérant avoir été clair, merci d'avance pour votre réponse !
J'ai deux voitures électriques pour lesquelles je voudrais installer deux prises Green'Up pour pouvoir les recharger simultanément.
J'ai en tête le circuit suivant :
- Un disjoncteur 20 A au niveau de mon tableau électrique principal
- Un câble 2,5 mm2 jusqu'à un tableau secondaire
- Au niveau du tableau secondaire : 2 disjoncteurs différentiels 20 A / 30 mA type F (fournis avec les prises Green'Up
- Partant de chacun des 2 disjoncteurs différentiels, un câble 2,5 mm2 qui alimentent chacun une prise Green'Up
Mes questions concernent le disjoncteur du tableau principal et le câble qui relie le tableau principal au tableau secondaire : j'ai respectivement opté pour du 20 A et 2,5 mm2 pour rester dans les mêmes "ordre de grandeur" de ce qui est spécifié pour les prises Green'Up, mais est-ce que ça ne va pas trop tirer si je charge les deux voitures en même temps ?
Sur une autre discussion du forum, j'ai vu qu'une personne utilisait un disjoncteur de 40 A et du 6 mm2 pour le même type de circuit... comment savoir quel ampérage et section je suis censé mettre ?
PS : j'ai aussi pensé à faire partir deux circuits distincts avec les disjoncteurs différentiels 20 A / 30 mA directement depuis le tableau électrique principal, mais les deux prises Green'Up n'étant pas loin l'une de l'autre ça m'impose de tirer deux fois des câbles pour aller au même endroit ce qui est un peu du gâchis...
En espérant avoir été clair, merci d'avance pour votre réponse !
Bubby-- Messages : 3
Date d'inscription : 14/01/2024
Re: Circuit avec deux prises Green'Up
Si sur le tableau principal la protection est de 20 A tu ne pourra pas charger 2 véhicules en même temps, même à 10 A c'est un peu juste. Sur le tableau secondaire les 2 disjoncteurs différentiels ne servent pas à grand chose car ils sont que même calibre que la protection amont.
Si tu mets une protection sur le tableau principale de 40 A, il faudra aussi changer le câble.
Si tu mets une protection sur le tableau principale de 40 A, il faudra aussi changer le câble.
cncserv- Messages : 158
Date d'inscription : 05/01/2024
Age : 66
Localisation : Royan
Re: Circuit avec deux prises Green'Up
Merci pour ta réponse rapide cncserv.
Dans ce cas, quelle disjoncteur et quelle section du câble dois-je mettre au niveau de mon tableau principal ?
Dans ce cas, quelle disjoncteur et quelle section du câble dois-je mettre au niveau de mon tableau principal ?
Bubby-- Messages : 3
Date d'inscription : 14/01/2024
Re: Circuit avec deux prises Green'Up
Avant de poster sur ce forum, comme d'autres, il est bienvenu de se présenter dans la rubrique présentation.
fifaclint- Messages : 9151
Date d'inscription : 04/06/2020
Age : 49
Localisation : Loire Atlantique
Re: Circuit avec deux prises Green'Up
Il faut 40 A et du 10 mm². Là-aussi, il faut vérifier qu'en amont ça passe.
Éventuellement 32 A en 6 mm² mais c'est un peu juste.
Éventuellement 32 A en 6 mm² mais c'est un peu juste.
cncserv- Messages : 158
Date d'inscription : 05/01/2024
Age : 66
Localisation : Royan
Re: Circuit avec deux prises Green'Up
Tu as quelle distance entre le tableau principal et secondaire ?
dakpak84- Messages : 48
Date d'inscription : 23/08/2023
Age : 40
Localisation : Morbihan
Re: Circuit avec deux prises Green'Up
À réfléchir, le plus économique serait peut-être de déplacer tes disjoncteurs vers le tableau principal et de repasser une nouvelle ligne en 2,5 mm² pour la deuxième prise.
cncserv- Messages : 158
Date d'inscription : 05/01/2024
Age : 66
Localisation : Royan
Re: Circuit avec deux prises Green'Up
Je n'ai pas eu m'a réponse...
C'est mieux de mettre le différentiel dans le tableau principal sinon la liaison entre le tableau principal et le secondaire ne sera pas protégé.
C'est mieux de mettre le différentiel dans le tableau principal sinon la liaison entre le tableau principal et le secondaire ne sera pas protégé.
dakpak84- Messages : 48
Date d'inscription : 23/08/2023
Age : 40
Localisation : Morbihan
Re: Circuit avec deux prises Green'Up
Merci pour vos réponses.
Le tableau secondaire se situerait à une vingtaine de mètres du tableau principal.
Bien vu pour le différentiel dans le tableau principal je n'y avais pas pensé !
Le tableau secondaire se situerait à une vingtaine de mètres du tableau principal.
Bien vu pour le différentiel dans le tableau principal je n'y avais pas pensé !
Bubby-- Messages : 3
Date d'inscription : 14/01/2024
Sujets similaires
» GreenUp posée
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp bientôt installée
» Sifflement lors de la charge
» 7 heures pour charger 37% avec GreenUp ?
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp bientôt installée
» Sifflement lors de la charge
» 7 heures pour charger 37% avec GreenUp ?
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum