Choix borne de charge
+13
DjMomo
jch
COAXIAL
olive
hervegal
Jean-Marie Chabert
ECO-MOTION
Flo01
fabien333
Pixel
Cameleon
seb.maccagnoni
tonnerre33
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Choix borne de charge
Pour ma part, pour une Hager XEV 101 (7kW) :
- Je me suis tiré mon 3G10² (j'ai acheté une chute de la longueur qui me convenait à un magasin d'électricité) ainsi que le 2G1.5² pour la bobine MX sur une douzaine de mètres,
- Je me suis acheté et posé le pied support de la borne (posée en extérieur),
- J'ai tiré les câbles entre la borne et le tableau
- Je ne fais que poser, raccorder et mettre en service la borne et le disjoncteur par Proxiserve.
Cela me coutera au final un peu plus de 800€ (prime de 550€ TTC Renault déduite).
Sinon je ne sais pas ce combien cela m'aurait couté si l'électricien aurait dû tout faire (sachant qu'il y avait aussi un peu de tranchée et de béton à refaire sur 1m)...
Et puis c'est la petite fierté de l'avoir fait soi-même
- Je me suis tiré mon 3G10² (j'ai acheté une chute de la longueur qui me convenait à un magasin d'électricité) ainsi que le 2G1.5² pour la bobine MX sur une douzaine de mètres,
- Je me suis acheté et posé le pied support de la borne (posée en extérieur),
- J'ai tiré les câbles entre la borne et le tableau
- Je ne fais que poser, raccorder et mettre en service la borne et le disjoncteur par Proxiserve.
Cela me coutera au final un peu plus de 800€ (prime de 550€ TTC Renault déduite).
Sinon je ne sais pas ce combien cela m'aurait couté si l'électricien aurait dû tout faire (sachant qu'il y avait aussi un peu de tranchée et de béton à refaire sur 1m)...
Et puis c'est la petite fierté de l'avoir fait soi-même
DjMomo- Messages : 112
Date d'inscription : 02/10/2016
Re: Choix borne de charge
Super! merci pour ton retour.
Pour être sure de ne pas me tromper tu as tiré pour la bobine MX un câble 2G1.5 ou 2x1.5 (la lettre G voulant dire dont un conducteur vert/jaune) ?
Il me semble qu'avec une MX on a bien besoin que d'un seul fil donc 2G serait bon mais je préfère demander confirmation
Pour le pied de la borne ça m'intéresse, tu as acheté ça où ?
Pour être sure de ne pas me tromper tu as tiré pour la bobine MX un câble 2G1.5 ou 2x1.5 (la lettre G voulant dire dont un conducteur vert/jaune) ?
Il me semble qu'avec une MX on a bien besoin que d'un seul fil donc 2G serait bon mais je préfère demander confirmation
Pour le pied de la borne ça m'intéresse, tu as acheté ça où ?
Re: Choix borne de charge
J'ai tiré du 3G6 sur 25m pour une borne de 32A. Ça rentre dans la norme.
2×1,5 = deux fils de 1,5mm²
2G1.5 = un câble gainé de comprenant deux fils de 1,5mm²
2×1,5 = deux fils de 1,5mm²
2G1.5 = un câble gainé de comprenant deux fils de 1,5mm²
Re: Choix borne de charge
Bonjour,
pour répondre à la question de Tonnerre : Proxiserve facture en fonction du travail à réaliser , donc tout ce qui peut être anticipé ( passage des câbles , fourniture de matériel , sera déduit du devis final ) . Et dans mon cas, ( Hager 32A ) un seul fil pour la bobine ( + 2 fils pour le TIC).
Amicalement
pour répondre à la question de Tonnerre : Proxiserve facture en fonction du travail à réaliser , donc tout ce qui peut être anticipé ( passage des câbles , fourniture de matériel , sera déduit du devis final ) . Et dans mon cas, ( Hager 32A ) un seul fil pour la bobine ( + 2 fils pour le TIC).
Amicalement
Jean-Marie Chabert- Messages : 41
Date d'inscription : 12/10/2017
Age : 69
Localisation : GRASSE ( 06 )
Re: Choix borne de charge
Ça existe du 2G? j'en ai jamais vu, car je ne vois pas à quoi pourrait servir d'avoir un seul fil en plus de la terre.
Pour répondre à tonnerre33: oui du 3G6mm² suffit pour une borne 7 kW, il faut quand même vérifier par rapport à la longueur.
Et pour la MNx du 2x1.5mm² ou du 3G1.5mm², il vaut mieux 2 fils car par exemple il en faut 2 pour les bornes schneider et ile ne faut mieux prévoir pour le futur. Tu peux aussi mettre du 5G si tu veux avoir des fils de rab pour par exemple le pilotage HC sauf si tu mets une borne Hager et que tu tires un câble pour la téléinfo.
Pour répondre à tonnerre33: oui du 3G6mm² suffit pour une borne 7 kW, il faut quand même vérifier par rapport à la longueur.
Et pour la MNx du 2x1.5mm² ou du 3G1.5mm², il vaut mieux 2 fils car par exemple il en faut 2 pour les bornes schneider et ile ne faut mieux prévoir pour le futur. Tu peux aussi mettre du 5G si tu veux avoir des fils de rab pour par exemple le pilotage HC sauf si tu mets une borne Hager et que tu tires un câble pour la téléinfo.
Re: Choix borne de charge
En ce qui me concerne, une borné Witty XEV101 avec gestion par ma centrale domotique en fonction;
- de la production locale 33kWc en photovoltaïque et 15kW en éolien
- de l'état des batteries d'ilotage et de la météo à venir (en cours de développement)
- du prix de l'électricité actuel et à venir (tempo en tri)
Et le flexichargeur juste commandé par un API en fonction des mêmes paramètres que précédemment.
- de la production locale 33kWc en photovoltaïque et 15kW en éolien
- de l'état des batteries d'ilotage et de la météo à venir (en cours de développement)
- du prix de l'électricité actuel et à venir (tempo en tri)
Et le flexichargeur juste commandé par un API en fonction des mêmes paramètres que précédemment.
Gwladys- Messages : 868
Date d'inscription : 12/06/2017
Re: Choix borne de charge
Flo01 a écrit:Ça existe du 2G? j'en ai jamais vu, car je ne vois pas à quoi pourrait servir d'avoir un seul fil en plus de la terre.
Rien à voir avec la terre. Du 2G, c'est un rouge et un bleu. Pour alimenter les ampoules.
Re: Choix borne de charge
Du câble de sonnette !!
Gwladys- Messages : 868
Date d'inscription : 12/06/2017
Re: Choix borne de charge
Wow beaucoup de réponses, merci à vous tous.
Pour la téléinfo (TIC si j'ai bien compris) il faut du câble blindé type Ethernet cat5e ?
Pour la MNx, je vais suivre tes conseils Flo01 et installer du 3G1.5mm².
En fait je pense qu'avec Flo on doit être de la même école ^^ et du 2G est normalement un câble avec un conducteur de terre.
Alors peut être que quand on parle avec des conducteurs dans des gaines on dit aussi 2G mais du coup ça prête à confusion avec l'appellation normalisée des câbles
Pour la téléinfo (TIC si j'ai bien compris) il faut du câble blindé type Ethernet cat5e ?
Pour la MNx, je vais suivre tes conseils Flo01 et installer du 3G1.5mm².
seb.maccagnoni a écrit:Rien à voir avec la terre. Du 2G, c'est un rouge et un bleu. Pour alimenter les ampoules.Flo01 a écrit:Ça existe du 2G? j'en ai jamais vu, car je ne vois pas à quoi pourrait servir d'avoir un seul fil en plus de la terre.
En fait je pense qu'avec Flo on doit être de la même école ^^ et du 2G est normalement un câble avec un conducteur de terre.
Alors peut être que quand on parle avec des conducteurs dans des gaines on dit aussi 2G mais du coup ça prête à confusion avec l'appellation normalisée des câbles
Ding dong, ok je sorsGwladys a écrit:Du câble de sonnette !!
Re: Choix borne de charge
Les normes indiquées dans ce site sont-elles fiables et à jour ?
https://www.destockable.fr/blog/20_designation-et-nommage-des-cables-harmonises.html
https://www.destockable.fr/blog/20_designation-et-nommage-des-cables-harmonises.html
_________________
Zoé Life Blanc Glacier
stef44- Messages : 4114
Date d'inscription : 07/04/2015
Age : 51
Localisation : Périphérie sud de Nantes
Re: Choix borne de charge
Bonjour,
J'ai fait installer une borne 7kW par Proxiserve suivant l'offre standard préconisée par Renault (borne Schneider).
La borne est à proximité du tableau de répartition.
Proxiserve a installé un disjoncteur dédié raccordé directement à l'arrivée de courant du tableau de répartition, le câble d'alimentation de la borne (en 10²) et la borne. Je n'ai pas de gestion HP/HC.
Le coût est forfaitaire jusqu'à 2,00m de câble, 500€ pris en charge par Renault, 509€ m'ont été facturés dont je vais récupérer une déduction fiscale de 30% sur mes impôts en 2018.
Pour info le prix forfaitaire de la même configuration pour une longueur de câble jusqu'à 15m est de 595€ à charge.
J'ai fait installer une borne 7kW par Proxiserve suivant l'offre standard préconisée par Renault (borne Schneider).
La borne est à proximité du tableau de répartition.
Proxiserve a installé un disjoncteur dédié raccordé directement à l'arrivée de courant du tableau de répartition, le câble d'alimentation de la borne (en 10²) et la borne. Je n'ai pas de gestion HP/HC.
Le coût est forfaitaire jusqu'à 2,00m de câble, 500€ pris en charge par Renault, 509€ m'ont été facturés dont je vais récupérer une déduction fiscale de 30% sur mes impôts en 2018.
Pour info le prix forfaitaire de la même configuration pour une longueur de câble jusqu'à 15m est de 595€ à charge.
JefRusel- Messages : 1185
Date d'inscription : 06/10/2017
Age : 72
Localisation : ERFTSTADT (Allemagne)
Re: Choix borne de charge
Merci JefRusel par contre je ne sais pas si j'aurai droit à une déduction fiscale car j'ai lu quelque part qu'il fallait que le logement est plus de 2 ans Il faut que je continue mes investigations sur ce point.
@stef44 ton tableau ressemble à ce que j'utilise mais il y a peut être un autre "langage" dont je n'ai pas entendu parler.
Je lis un peu partout Proxyserve mais quand on ne passe pas par Renault comme dans mon cas, on passe quand même par eux ou il y en a plein d'autres ?
@stef44 ton tableau ressemble à ce que j'utilise mais il y a peut être un autre "langage" dont je n'ai pas entendu parler.
Je lis un peu partout Proxyserve mais quand on ne passe pas par Renault comme dans mon cas, on passe quand même par eux ou il y en a plein d'autres ?
Re: Choix borne de charge
Si tu ne passes pas par Proxiserve, il te faut "juste" faire faire l'opération par un électricien agréé ZE Ready.
Proxiserve n'est utile que si tu veux profiter de la prime Renault.
Proxiserve n'est utile que si tu veux profiter de la prime Renault.
DjMomo- Messages : 112
Date d'inscription : 02/10/2016
Age : 43
Localisation : Ajaccio
Re: Choix borne de charge
tonnerre33 a écrit:et du 2G est normalement un câble avec un conducteur de terre.
En effet, je viens de creuser et vous avez raison. Donc 2G ça n'est pas logique. On devrait plutôt dire 2X.
Je me coucherai moins bête.
Re: Choix borne de charge
Effectivement, petite erreur de ma part. J'ai bien tiré du 2*1.5 ;-)
Et pour la téléinformation, un câble 1 paire tout simple suffit. Pas besoin de te compliquer avec un câble Ethernet.
Et pour la téléinformation, un câble 1 paire tout simple suffit. Pas besoin de te compliquer avec un câble Ethernet.
DjMomo- Messages : 112
Date d'inscription : 02/10/2016
Age : 43
Localisation : Ajaccio
Re: Choix borne de charge
Si tu mets une borne 7 kW et si tu veux que ça soit aux normes, il faut du 3G10, voire plus selon la longueur.
C'est parce qu'il y aura un disjoncteur de 40 A en tête de ligne. La faute à NF C 15-100.
Chez moi, je suis en 3G6 sur 5,50 m et ça va très bien. Même pas tiède, le câble.
Mais si Proxiserve est sérieux ( ), ils risquent de refuser de brancher ta borne en 3G6.
Attention, pour les protections, c'est du matériel spécifique fourni avec la borne.
Il faut donc les laisser installer ce qu'ils apporteront : Disjoncteur différentiel et bobine MNx.
Et en plus du câble 3G10, il faut passer un 5G1,5 pour la commande de la MNx et du contact HC.
Et si tu as la TIC sur ton compteur et que tu veux l'utiliser pour délester la borne, il faudra en plus un câble blindé avec au moins une paire torsadée. Dans cas, un 3G1,5 suffit puisque, si tu utilises la TIC, tu ne branches pas le contact HC.
C'est parce qu'il y aura un disjoncteur de 40 A en tête de ligne. La faute à NF C 15-100.
Chez moi, je suis en 3G6 sur 5,50 m et ça va très bien. Même pas tiède, le câble.
Mais si Proxiserve est sérieux ( ), ils risquent de refuser de brancher ta borne en 3G6.
Attention, pour les protections, c'est du matériel spécifique fourni avec la borne.
Il faut donc les laisser installer ce qu'ils apporteront : Disjoncteur différentiel et bobine MNx.
Et en plus du câble 3G10, il faut passer un 5G1,5 pour la commande de la MNx et du contact HC.
Et si tu as la TIC sur ton compteur et que tu veux l'utiliser pour délester la borne, il faudra en plus un câble blindé avec au moins une paire torsadée. Dans cas, un 3G1,5 suffit puisque, si tu utilises la TIC, tu ne branches pas le contact HC.
_________________
Producteurs de pétrole, je n'ai plus que ma tondeuse à gazon qui roule pour vous.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34090
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Choix borne de charge
Merci DjMomo et Pixel
Pour résumer il me faudra donc entre mon tableau et la borne :
- 1 Câble 3G6mm² ou 3G10mm²
- 1 câble 3G1.5mm² pour la bobine MX ou MNx
Et entre mon compteur (qui est en limite de propriété) et la borne :
- 1 câble 1 paire AWG type téléphonique pour la téléinfo
bon à priori pour du 25m c'est bon en 6mm² d'après le logiciel topmatic pour 3% max de chute de tension à courant nominal.
A par contre si ils mettent un disjoncteur de 40A ça change un peu la donne, je pars refaire le calcul ...
Et la il me faut du 10mm² aaaaaaa ils ne peuvent pas mettre un disjoncteur 32A ????
Après si la borne est limitée en 32A et vu que dans ce cas la section change à cause de la chute de tension, normalement on peut garder du 6mm² puisque la chute de tension se calcule suivant le courant d'emploi il me semble
Edit : puis d'ailleurs j'ai droit à du 5% normalement car ce n'est pas un éclairage ce qui revient encore sur du 6mm²
Pour résumer il me faudra donc entre mon tableau et la borne :
- 1 Câble 3G6mm² ou 3G10mm²
- 1 câble 3G1.5mm² pour la bobine MX ou MNx
Et entre mon compteur (qui est en limite de propriété) et la borne :
- 1 câble 1 paire AWG type téléphonique pour la téléinfo
bon à priori pour du 25m c'est bon en 6mm² d'après le logiciel topmatic pour 3% max de chute de tension à courant nominal.
A par contre si ils mettent un disjoncteur de 40A ça change un peu la donne, je pars refaire le calcul ...
Et la il me faut du 10mm² aaaaaaa ils ne peuvent pas mettre un disjoncteur 32A ????
Après si la borne est limitée en 32A et vu que dans ce cas la section change à cause de la chute de tension, normalement on peut garder du 6mm² puisque la chute de tension se calcule suivant le courant d'emploi il me semble
Edit : puis d'ailleurs j'ai droit à du 5% normalement car ce n'est pas un éclairage ce qui revient encore sur du 6mm²
Re: Choix borne de charge
Bah oui, mais non.tonnerre33 a écrit:Et la il me faut du 10mm² aaaaaaa ils ne peuvent pas mettre un disjoncteur 32A ????
Après si la borne est limitée en 32A et vu que dans ce cas la section change à cause de la chute de tension, normalement on peut garder du 6mm² puisque la chute de tension se calcule suivant le courant d'emploi il me semble
Il y a des cas (notamment pour du chauffage électrique par le sol) où on peut mettre du 6 mm² derrière un 40 A.
Mais pour une borne, non. C'est spécifique. Va comprendre, Charles...
Maintenant, si ta ligne fait 25 m, la différence de chute de tension entre du 6 et du 10 n'est pas négligeable.
Il me semble avoir fait le calcul quelque part ici, déjà.
Pas le temps de chercher ce soir.
Il me semble que ça équivaut à avoir une ampoule de 75 W allumée en permanence pendant la charge.
Dernière édition par Pixel le Sam 16 Déc 2017 - 19:05, édité 2 fois
_________________
Producteurs de pétrole, je n'ai plus que ma tondeuse à gazon qui roule pour vous.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34090
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Choix borne de charge
Sans doute la durée de sollicitation. Un peu comme la green up vs une prise 16A classique
_________________
Zoé Life Blanc Glacier
stef44- Messages : 4114
Date d'inscription : 07/04/2015
Age : 51
Localisation : Périphérie sud de Nantes
Re: Choix borne de charge
Vu que vous m'aidez bien je vais faire le calcul :
Pour 25m de câble
En 6mm² => 6.34V de chute de tension et 0.142 ohms de résistance linéique
En 10mm² => 3.66V de chute de tension et 0.085 ohms de résistance linéique
Donc en 6mm² => 145W de perte
et en 10mm² => 87W de perte
il y a donc 58W d'écart
pour les calculs de perte, j'ai fait RI² mais j'ai pas compris pourquoi U²/R ne donne pas le même résultat. Sans doute que le calcul de chute de tension par le logiciel n'a pas la même hypothèse de résistance linéique.
Du coup c'est quand même énorme comme perte ! Je vais comparer avec un chargeur green up 14A et câble 2.5
Perte = 0.34 * 14² = 66.64W
Pour une zoe 22kwh ca donne en perte net :
- Avec borne green up 14A câble 2.5mm² temps de charge d'environ 5h => 0.333KWh par recharge de perdu
- Avec borne green up 14A câble 4mm² temps de charge d'environ 5h => 0.209KWh par recharge de perdu
- Avec wall box 32A câble 6 mm² temps de charge d'environ 2h => 0.290KWh par recharge de perdu
- Avec wall box 32A câble 10 mm² temps de charge d'environ 2h => 0.174KWh par recharge de perdu
j'espère ne pas me tromper dans les calculs, dans le cas contraire merci à vous de ne pas me fouetter
Edit : correction calcul perte câble 10mm² 32A
Pour 25m de câble
En 6mm² => 6.34V de chute de tension et 0.142 ohms de résistance linéique
En 10mm² => 3.66V de chute de tension et 0.085 ohms de résistance linéique
Donc en 6mm² => 145W de perte
et en 10mm² => 87W de perte
il y a donc 58W d'écart
pour les calculs de perte, j'ai fait RI² mais j'ai pas compris pourquoi U²/R ne donne pas le même résultat. Sans doute que le calcul de chute de tension par le logiciel n'a pas la même hypothèse de résistance linéique.
Du coup c'est quand même énorme comme perte ! Je vais comparer avec un chargeur green up 14A et câble 2.5
Perte = 0.34 * 14² = 66.64W
Pour une zoe 22kwh ca donne en perte net :
- Avec borne green up 14A câble 2.5mm² temps de charge d'environ 5h => 0.333KWh par recharge de perdu
- Avec borne green up 14A câble 4mm² temps de charge d'environ 5h => 0.209KWh par recharge de perdu
- Avec wall box 32A câble 6 mm² temps de charge d'environ 2h => 0.290KWh par recharge de perdu
- Avec wall box 32A câble 10 mm² temps de charge d'environ 2h => 0.174KWh par recharge de perdu
j'espère ne pas me tromper dans les calculs, dans le cas contraire merci à vous de ne pas me fouetter
Edit : correction calcul perte câble 10mm² 32A
Dernière édition par tonnerre33 le Sam 16 Déc 2017 - 21:57, édité 1 fois
Re: Choix borne de charge
Pour les résistances, d'accord : en 6 mm² : 0,142 ohm et en 10 mm² : 0,085 ohm (en prenant 17 x 10-9 ohm.mètre pour le cuivre).
Pour les chutes de tension : U = R.I
en 6 mm² : 0,142 ohm x 32 A = 4,544 V
En 10 mm² : 0,085 ohm x 32 A = 2,72 V
Pour la puissance dissipée : P = U.I ou P = U² / R donnent les mêmes résultats.
4,544 V x 32 A = 145,4 W (4,544 V)² / 0,142 ohm = 145,4 W
2,72 V x 32 A = 87,04 W (2,72 V)² /0,085 ohm = 87,04 W
Différence de perte : 145,4 - 87,04 = 58,36 W
Pas trouvé où est ton erreur.
Mais tu n'as pas donné tout le détail non plus.
Et puis je ne sais pas où j'ai mis mon fouet...
Pour les chutes de tension : U = R.I
en 6 mm² : 0,142 ohm x 32 A = 4,544 V
En 10 mm² : 0,085 ohm x 32 A = 2,72 V
Pour la puissance dissipée : P = U.I ou P = U² / R donnent les mêmes résultats.
4,544 V x 32 A = 145,4 W (4,544 V)² / 0,142 ohm = 145,4 W
2,72 V x 32 A = 87,04 W (2,72 V)² /0,085 ohm = 87,04 W
Différence de perte : 145,4 - 87,04 = 58,36 W
Pas trouvé où est ton erreur.
Mais tu n'as pas donné tout le détail non plus.
Et puis je ne sais pas où j'ai mis mon fouet...
_________________
Producteurs de pétrole, je n'ai plus que ma tondeuse à gazon qui roule pour vous.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34090
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Choix borne de charge
J'ai surement fait une erreur de saisie à la calculette, je corrige car maintenant je trouve comme toi XD facile quand on à la réponse ahah.
Ne cherche pas trop le fouet non plus
Edit: j'ai retrouvé mon erreur !! j'ai calculé le 16mm² avec 36A au lieu de 32A. Je ne sais pas pourquoi j'ai saisi 36
Du coup le reste doit être bon.
Ah et pour la chute de tension c'est le résultat donné par un logiciel de calcul, je pense qu'il prend en compte plus de paramètres tel que mode de pose, température ambiante, nombre de câbles, etc..
Ok je pense que dans nos calcul on a oublié la réactance du câble car on est en alternatif, je regarde ca un peu plus en détail plus tard ^^
Edit 2 : ah bin non même avec un cos phi de 1 je ne trouve pas le même résultat que le logiciel. Ralala c'est loin les cours
Le logiciel que j'utilise pour des calculs rapides :
http://www.topcable.com/topmatic/#/
Ne cherche pas trop le fouet non plus
Edit: j'ai retrouvé mon erreur !! j'ai calculé le 16mm² avec 36A au lieu de 32A. Je ne sais pas pourquoi j'ai saisi 36
Du coup le reste doit être bon.
Ah et pour la chute de tension c'est le résultat donné par un logiciel de calcul, je pense qu'il prend en compte plus de paramètres tel que mode de pose, température ambiante, nombre de câbles, etc..
Ok je pense que dans nos calcul on a oublié la réactance du câble car on est en alternatif, je regarde ca un peu plus en détail plus tard ^^
Edit 2 : ah bin non même avec un cos phi de 1 je ne trouve pas le même résultat que le logiciel. Ralala c'est loin les cours
Le logiciel que j'utilise pour des calculs rapides :
http://www.topcable.com/topmatic/#/
Dernière édition par tonnerre33 le Sam 16 Déc 2017 - 22:19, édité 1 fois
Re: Choix borne de charge
Oui, j'ai fait un calcul en courant continu.
Ça donne quand même une bonne approximation.
Donc si tu mets du 6 mm² au lieu de 10 mm², c'est comme si tu laissais une ampoule de 60 W allumée pendant la charge.
Ça pas être bon pour la planète.
Ça donne quand même une bonne approximation.
Donc si tu mets du 6 mm² au lieu de 10 mm², c'est comme si tu laissais une ampoule de 60 W allumée pendant la charge.
Ça pas être bon pour la planète.
_________________
Producteurs de pétrole, je n'ai plus que ma tondeuse à gazon qui roule pour vous.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34090
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Choix borne de charge
Pixel a écrit:Oui, j'ai fait un calcul en courant continu.
Ça donne quand même une bonne approximation.
Donc si tu mets du 6 mm² au lieu de 10 mm², c'est comme si tu laissais une ampoule de 60 W allumée pendant la charge.
Ça pas être bon pour la planète.
Pour info j'ai fais encore un edit sur le message d'avant
Oui tu as raison et le pire c'est que cette perte sera presque doublée car mon câble de raccordement Enedis n'est pas beaucoup plus gros. Il aurait fallu que je puisse me raccorder dans le coffret de branchement en limite de propriété mais je ne doit pas avoir le droit. Du coup j'ai un aller/retour donc double perte.
Pour résumer il faut que je suive ton conseil sinon je vais chauffer le jardin
Il faut quand même que je me renseigne si je ne peut pas mettre la protection de la borne de charge au niveau du disjoncteur général en limite de propriété qui sera à 3m de la borne ... Je trouve ça ridicule de faire cet allez/retour ... Pour info je suis en raccordement type 2 (compteur et disjoncteur de branchement en limite de propriété).
Re: Choix borne de charge
C'est ce que j'ai fait.
Plus précisément, j'ai demandé à ENEDIS de me mettre un second départ après le compteur pour alimenter mon garage où se trouve la borne. Sinon, je faisais comme toi, un aller-retour pour rien.
En fait, j'ai un compteur en limite de propriété et un câble jusqu'à la maison où se trouve le disjoncteur abonné.
ENEDIS m'a ajouté un coffret juste à côté du compteur avec un nouveau disjoncteur.
De ce disjoncteur, ils ont fait partir le câble existant vers la maison et un nouveau câble vers le garage.
Ce nouveau câble, de 8 m environ est en 2 x 16 mm².
Il alimente un nouveau tableau d'où part un 3G6 pour ma borne.
On a droit à deux câbles au maximum au départ du disjoncteur abonné.
Plus précisément, j'ai demandé à ENEDIS de me mettre un second départ après le compteur pour alimenter mon garage où se trouve la borne. Sinon, je faisais comme toi, un aller-retour pour rien.
En fait, j'ai un compteur en limite de propriété et un câble jusqu'à la maison où se trouve le disjoncteur abonné.
ENEDIS m'a ajouté un coffret juste à côté du compteur avec un nouveau disjoncteur.
De ce disjoncteur, ils ont fait partir le câble existant vers la maison et un nouveau câble vers le garage.
Ce nouveau câble, de 8 m environ est en 2 x 16 mm².
Il alimente un nouveau tableau d'où part un 3G6 pour ma borne.
On a droit à deux câbles au maximum au départ du disjoncteur abonné.
_________________
Producteurs de pétrole, je n'ai plus que ma tondeuse à gazon qui roule pour vous.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34090
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Choix borne de charge
Pixel, tu peux me donner l'endroit de la norme qui impose le 10mm2 sous 40A car comme toute section, on peut mettre une section inférieure si l'on est capable de prouver (au consuel ou organisme de contrôle) que cette section est suffisante. Une installation en 6mm2 peut être conforme si l'on peut fournir la note de calcul prouvant que le 6mm2 est suffisant.
Après sous 40A on va tirer du 10mm2 pour être tranquille, on a déjà installé une borne avec un câble en 10mm2 alors que la note de calcul nous donnait bien du 6mm2 (sous un 40A).
Après sous 40A on va tirer du 10mm2 pour être tranquille, on a déjà installé une borne avec un câble en 10mm2 alors que la note de calcul nous donnait bien du 6mm2 (sous un 40A).
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Sujets similaires
» Choix de borne : help
» Choix type de borne de recharge
» Choix du badge devant une borne publique
» Renseignement pour choix borne de recharge.
» Besoin d'aide choix borne fixe où mobile
» Choix type de borne de recharge
» Choix du badge devant une borne publique
» Renseignement pour choix borne de recharge.
» Besoin d'aide choix borne fixe où mobile
Page 2 sur 4
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|