Le deal à ne pas rater :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
Voir le deal

Prise triphasé 32A industrielle

+10
jch
Ocni
zoe95
pascal11
Teirhy
MrDiez44
fabien333
seb.maccagnoni
Bigfoot
sdorven
14 participants

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Aller en bas

Prise triphasé 32A industrielle  - Page 2 Empty Re: Prise triphasé 32A industrielle

Message par Pixel Lun 26 Fév 2018 - 21:52

Coaxial, c'est spécial. Il recharge sa Zoé sur une prise BNC. Razz

Pixel
Administrateur

Messages : 33775
Date d'inscription : 23/01/2015

Revenir en haut Aller en bas

Prise triphasé 32A industrielle  - Page 2 Empty Re: Prise triphasé 32A industrielle

Message par cece74 Mar 27 Fév 2018 - 11:31

COAXIAL a écrit:et pour l'installation de la ligne avec un Inter diff 40A type A , un disjoncteur , du câble en 10mm² et la pris' avec le socle qui va bien , tu peux compter un paquet d'€uros en plus , du boitier de charge !
Inter diff Type B, en triphasé. Et effectivement plutôt cher.

cece74

Messages : 2284
Date d'inscription : 14/10/2012
Age : 49
Localisation : Haute Savoie

Revenir en haut Aller en bas

Prise triphasé 32A industrielle  - Page 2 Empty Re: Prise triphasé 32A industrielle

Message par COAXIAL Mar 27 Fév 2018 - 16:51

cece74 a écrit:
COAXIAL a écrit:et pour l'installation de la ligne avec un Inter diff 40A type A , un disjoncteur , du câble en 10mm² et la pris' avec le socle qui va bien , tu peux compter un paquet d'€uros en plus , du boitier de charge !
Inter diff Type B, en triphasé. Et effectivement plutôt cher.

oui possible
mais dans le cas d'un MAXICHARGER
ci-joint extrait de la notice téléchargeable  :  http://www.automobile-propre.com/boutique/index.php?controller=attachment&id_attachment=3
La prise murale sur laquelle le produit est branché nécessite obligatoirement une protection individuelle différentielle de 30mA de type A ou Haute Immunité. De même, elle doit être protégée contre la surintensité par un disjoncteur correspondant au type de prise, et de courbe C

Donc oui un type B est adapté !
COAXIAL
COAXIAL

Messages : 4056
Date d'inscription : 10/09/2017
Age : 65
Localisation : Saint Orens de Gameville (Haute Garonne)

Revenir en haut Aller en bas