Re: MA Borne Schneider
Comment ça ce fait qu'il faille autant d'éléments pour une borne avec 1 prise T3 ?
La version intérieure ne nécessite qu'un disjoncteur 20A + différentiel 30mA.
Je n'ai que 4 emplacements libre sur le disjoncteur.
olakeen- Messages : 1000
Date d'inscription : 02/07/2012
Re: MA Borne Schneider
Schneider a pris le parti (discutable) de separer la partie puissance de la partie controle commande pour ses bornes exterieures.
Par contre le fait d'asservir les disjoncteurs via un declencheur est un plus pour la securite de l'installation (on le voit souvent dans l'industrie) afin de couper a distance l'alimentation electrique en cas de probleme.
Effectivement le gros avantage de la wallbox interieure est d'etre livre avec la protection...
Par contre le fait d'asservir les disjoncteurs via un declencheur est un plus pour la securite de l'installation (on le voit souvent dans l'industrie) afin de couper a distance l'alimentation electrique en cas de probleme.
Effectivement le gros avantage de la wallbox interieure est d'etre livre avec la protection...
Re: MA Borne Schneider
Merci pour les explications.
Le technicien Véolia verra ce qu'il y a à faire.
Le technicien Véolia verra ce qu'il y a à faire.
olakeen- Messages : 1000
Date d'inscription : 02/07/2012
Re: MA Borne Schneider
Etes vous certains que ces éléments de protections sont forcement externes à la borne ?
Je viens de voir sur le site de sigma-tec.fr que les éléments sont en effet soit séparés, soit intégrés à la borne !
http://www.sigma-tec.fr/produits/configurateur-bornes-recharge-EVlink-professionnelle-murale.html
Je viens de voir sur le site de sigma-tec.fr que les éléments sont en effet soit séparés, soit intégrés à la borne !
http://www.sigma-tec.fr/produits/configurateur-bornes-recharge-EVlink-professionnelle-murale.html
olakeen- Messages : 1000
Date d'inscription : 02/07/2012
Re: MA Borne Schneider
C'est effectivement au catalogue 2013, mais fais l'essai de la configuration
Si tu choisis 1 prise sans protection tu tombes sur la ref NCA33100 qui est une ref standard
Si tu choisis avec la protection, cela te sort une ref qui commence par RVENCA... Pas standard donc plus chère
Autant donc l'acheter séparément pour optimiser le cout
D'autre part, il est preferable d'avoir les protections accessibles depuis sa maison pour visualiser facilement un eventuel probleme
Si tu choisis 1 prise sans protection tu tombes sur la ref NCA33100 qui est une ref standard
Si tu choisis avec la protection, cela te sort une ref qui commence par RVENCA... Pas standard donc plus chère
Autant donc l'acheter séparément pour optimiser le cout
D'autre part, il est preferable d'avoir les protections accessibles depuis sa maison pour visualiser facilement un eventuel probleme
Re: MA Borne Schneider
En fait, comme je suis en location et que le tableau (qui est dans la pièce à vivre) ne permettra pas de mettre les éléments dedans, je vais opter pour les protections intégrées.
olakeen- Messages : 1000
Date d'inscription : 02/07/2012
Page 2 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» Wallbox 7kw
» connectique borne schneider
» Programmateur pour borne Schneider
» Installation de ma borne Schneider 7 kW par Proxiserve
» Borne Schneider 7kw installée
» connectique borne schneider
» Programmateur pour borne Schneider
» Installation de ma borne Schneider 7 kW par Proxiserve
» Borne Schneider 7kw installée
Page 2 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum