Bonjour à tous,
Voilà.....ma wallbox schneider 7kw (11230) est maintenant branchée depuis plusieurs jours et les chargements se font sans problèmes. Seulement je suis surpris de ne voir aucun câbles entrer ou sortir de cette borne. Installation effectuée par Proxi'serv.
Si quelqu'un pourrait m'expliquer.
Merci
Voilà.....ma wallbox schneider 7kw (11230) est maintenant branchée depuis plusieurs jours et les chargements se font sans problèmes. Seulement je suis surpris de ne voir aucun câbles entrer ou sortir de cette borne. Installation effectuée par Proxi'serv.
Si quelqu'un pourrait m'expliquer.
Merci
Elmanou57- Messages : 15
Date d'inscription : 31/08/2015
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Quel sale boulot !
Fils dénudés avec les dents, conducteur apparent, bobine MNx non raccordée, et où va ce câble noir ?...
Voir ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2752-bobine-mnx-obligatoire-evlink-nca11230
Fils dénudés avec les dents, conducteur apparent, bobine MNx non raccordée, et où va ce câble noir ?...
Voir ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2752-bobine-mnx-obligatoire-evlink-nca11230
TomC- Messages : 5165
Date d'inscription : 04/07/2012
Localisation : 31
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
TomC a écrit:Quel sale boulot!
Fils dénudés avec les dents, conducteur apparent et bobine mnx non raccordée...
Voir ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2752-bobine-mnx-obligatoire-evlink-nca11230
On peux ajouter : 2 fils de diamètre différent dans un même bornier
Pour la bobine mnx, elle est je crois obligatoire à 32A !!!
tigrou- Messages : 93
Date d'inscription : 11/09/2013
Age : 55
Localisation : Région Toulousaine
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Et le coffret fixé avec des vis tête fraisée, alors qu'il faudrait des têtes rondes.
Ça fait bien éclater le plastique, ça.
Et le fil marron, au niveau où il passe derrière le bleu, c'est un reflet ou il a pris un coup de chaud ?
Et la bobine MNx pas connectée.
Et ... et ... et ...
C'est un apprenti pâtissier qu'ils t'ont envoyé !
Et tu dis que ça fonctionne ?
C'est pas possible, tu as pris la photo avant que ce soit fini !
Ça fait bien éclater le plastique, ça.
Et le fil marron, au niveau où il passe derrière le bleu, c'est un reflet ou il a pris un coup de chaud ?
Et la bobine MNx pas connectée.
Et ... et ... et ...
C'est un apprenti pâtissier qu'ils t'ont envoyé !
Et tu dis que ça fonctionne ?
C'est pas possible, tu as pris la photo avant que ce soit fini !
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Sniff, sniff, y'aurait pas comme une petite odeur de hoax par ici?
Zoeole- Messages : 932
Date d'inscription : 22/06/2015
Localisation : Sud de Rennes (35)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Pourtant l'installation de la borne à l'air "propre".
Dernière édition par Bug Danny le Jeu 3 Sep 2015 - 16:36, édité 1 fois
Bug Danny- Messages : 7154
Date d'inscription : 21/07/2013
Age : 70
Localisation : Bas-Rhin
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Bug Danny a écrit:Pourtant l'installation de la borne à l'air "propre".
Heuuuu ... Elmanou57 = Grand-Gourou ?
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Oui, mais pourquoi Bug Danny a-t-il mis une photo de la borne de Grand-Gourou ?Caméléon a écrit:Elmanou57 a une borne Schneider
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Travail de merde que j'aurai refusé : en plus le fil bleu a aussi un coup de "chaud, donc cela fait deux fils (brun) : à ta place je ne brancherai rien dessus en attendant une vérification par .............................UN PRO !
alainrvt- Messages : 6719
Date d'inscription : 20/01/2014
Localisation : Wasselonne - Bas-Rhin
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Bon bin les gars......merci à vous mais comment voulez vous que je passe une bonne nuit maintenant?
N'empêche que vous avez quand même raison, j'ai appelé proxiserve qui me rappelle demain pour fixer un nouveau rdv.
Je joint une photo pour montrer à tomC ou arrive le câble noir.......
merci encore pour vos réponses rapides
quelqu'un pourrait me dire avec la photo si je suis en 16 ou 32 ampères ?
https://i.servimg.com/u/f21/19/30/92/07/20150911.jpg
N'empêche que vous avez quand même raison, j'ai appelé proxiserve qui me rappelle demain pour fixer un nouveau rdv.
Je joint une photo pour montrer à tomC ou arrive le câble noir.......
merci encore pour vos réponses rapides
quelqu'un pourrait me dire avec la photo si je suis en 16 ou 32 ampères ?
https://i.servimg.com/u/f21/19/30/92/07/20150911.jpg
Elmanou57- Messages : 15
Date d'inscription : 31/08/2015
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Ben, vu la résolution de la photo ... ça ne va pas être évident.Elmanou57 a écrit:quelqu'un pourrait me dire avec la photo si je suis en 16 ou 32 ampères ?
https://i.servimg.com/u/f21/19/30/92/07/20150911.jpg
Au vu des protections (40 A), tu as une borne 32 A, donc 7 kW.
Il est impossible de voir à quelle intensité ta borne est réglée, sur une photo.
Le courant nominal de cette borne est de 32 A.
Il y a une entrée logique qui permet de la commuter sur une autre intensité réglable par les boutons en façade sur 6, 10 ou 16 A.
On voit, sur cette photo que cette entrée n'est pas branchée.
On ne peut pas dire pour autant que tu es en 32 A car la fonction de cette entrée logique peut-être inversée par programmation !
La façon la plus simple est de voir le temps restant que Zoé te donne en fonction du pourcentage de charge.
4 à 5 heures en 32 A, 8 à 10 heures en 16 A, pour une batterie vide.
Désolé de ne pouvoir être plus précis.
Dernière édition par Pixel le Mar 1 Sep 2015 - 21:54, édité 1 fois
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Merci pixel......ce doit être alors une 32 puisque à sec je met un peu moins de 5 heures pour la charger.
Elmanou57- Messages : 15
Date d'inscription : 31/08/2015
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Oui, tu es à coup sûr en 32 A.
Je viens de regarder mieux la photo de ta borne.
Il y a un câble noir avec deux fils, un bleu et un marron, qui sont branchés sur la sortie 1 du connecteur R de la borne.
Cette sortie 1 doit normalement être reliée à la bobine MNx.
Or, on ne voit rien arriver sur cette bobine. Il devrait y avoir 4 fils branchés dessous.
En revanche, un fil identique (mais est-ce le même ?), arrive sur la phase et le neutre du disjoncteur, en amont de celui-ci !!!!
S'il c'est bien le même câble noir, cela veut dire que le gars de Proxiserve a branché la sortie de commande de la bobine MNx sur le secteur.
Ça veut dire que si un jour ta borne se met en défaut, au lieu de déclencher le disjoncteur 40 A de protection de la borne, elle va faire un court-circuit sur le secteur, en amont des protections !
Si ton disjoncteur général veut bien sauter, ça sera le moindre mal.
Ta borne sera probablement endommagée quand même (un contact de relais ou un triac, ça n'aime pas court-circuiter du 230 V !
Si ton disjoncteur principal ne saute pas, tu risques de mettre le feu à ta borne.
C'est vraiment du grand n'importe quoi ! Sous réserve de voir exactement ce qui se passe derrière la planche en bois, ton installation est dangereuse. Personnellement, je n'oserais pas l'utiliser comme ça.
Je viens de regarder mieux la photo de ta borne.
Il y a un câble noir avec deux fils, un bleu et un marron, qui sont branchés sur la sortie 1 du connecteur R de la borne.
Cette sortie 1 doit normalement être reliée à la bobine MNx.
Or, on ne voit rien arriver sur cette bobine. Il devrait y avoir 4 fils branchés dessous.
En revanche, un fil identique (mais est-ce le même ?), arrive sur la phase et le neutre du disjoncteur, en amont de celui-ci !!!!
S'il c'est bien le même câble noir, cela veut dire que le gars de Proxiserve a branché la sortie de commande de la bobine MNx sur le secteur.
Ça veut dire que si un jour ta borne se met en défaut, au lieu de déclencher le disjoncteur 40 A de protection de la borne, elle va faire un court-circuit sur le secteur, en amont des protections !
Si ton disjoncteur général veut bien sauter, ça sera le moindre mal.
Ta borne sera probablement endommagée quand même (un contact de relais ou un triac, ça n'aime pas court-circuiter du 230 V !
Si ton disjoncteur principal ne saute pas, tu risques de mettre le feu à ta borne.
C'est vraiment du grand n'importe quoi ! Sous réserve de voir exactement ce qui se passe derrière la planche en bois, ton installation est dangereuse. Personnellement, je n'oserais pas l'utiliser comme ça.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
En effet, comme le dit Pixel, le câble noir amène la tension secteur sur le contact sec qui commande la bobine Mnx; mais ce contact est un contact normalement fermé; donc il est fort possible qu'il soit déjà endommagé...
Proxiserve se doit de recâbler dans les règles de l'art, mais il est possible qu'ils s’aperçoivent alors que la borne est HS...
Proxiserve se doit de recâbler dans les règles de l'art, mais il est possible qu'ils s’aperçoivent alors que la borne est HS...
TomC- Messages : 5165
Date d'inscription : 04/07/2012
Localisation : 31
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
En effet, ce contact étant normalement fermé, il ne peut qu'être cramé. Il est donc maintenant équivalent à un contact ouvert.
Lorsque la bobine MNx sera câblée correctement, elle fera systématiquement sauter le disjoncteur.
Il faudra au minimum changer le relais dans la borne, mais plutôt toute la carte, voire la borne, car je doute que Proxiserve soit habilité à faire de la soudure sur les cartes électroniques !
À ta place, j'exigerais qu'on me fournisse une borne neuve.
Lorsque la bobine MNx sera câblée correctement, elle fera systématiquement sauter le disjoncteur.
Il faudra au minimum changer le relais dans la borne, mais plutôt toute la carte, voire la borne, car je doute que Proxiserve soit habilité à faire de la soudure sur les cartes électroniques !
À ta place, j'exigerais qu'on me fournisse une borne neuve.
Pixel- Administrateur
- Messages : 34970
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Oui tu as raison......c'est bien le même cable. il aurait dû comme tu le dis et comme le montre la photo de nono81 partir du disjoncteur sur la borne mnx et de cette même borne sur le connecteur de la wallbox et donc bien 4 fils sur la borne mnx. je vais leur mettre la pression demain pour qu'il me refasse tout ça comme il faut.....et proprement.
j'ai aussi fait l'aquisition d'un compteur d'énergie. ....il me restait une place de libre dans le boîtier.
En espérant qu'il veuille bien me le brancher......parce que moi?.....
En attendant je la laisse en standby et encore merci pour tes précieux renseignements.
Ah et encore une chose , comme le disait tigrou je trouve moi aussi que 2 câbles de sections différentes sur une même arrivée c'est pas le top. Du coup je me demande si je ne devrait pas anticiter l'achat de quelques bornes au cas où. ....ou laisser le pro (du moins je l'espère ) s'en occuper. Et derniere question ....j'ai pris ce compteur en 45 A.......j'espère ne pas avoir tout faut!
j'ai aussi fait l'aquisition d'un compteur d'énergie. ....il me restait une place de libre dans le boîtier.
En espérant qu'il veuille bien me le brancher......parce que moi?.....
En attendant je la laisse en standby et encore merci pour tes précieux renseignements.
Ah et encore une chose , comme le disait tigrou je trouve moi aussi que 2 câbles de sections différentes sur une même arrivée c'est pas le top. Du coup je me demande si je ne devrait pas anticiter l'achat de quelques bornes au cas où. ....ou laisser le pro (du moins je l'espère ) s'en occuper. Et derniere question ....j'ai pris ce compteur en 45 A.......j'espère ne pas avoir tout faut!
Elmanou57- Messages : 15
Date d'inscription : 31/08/2015
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
oups..... je n'avais pas lu les 2 derniers messages avant de répondre (pixel et tomC). Et ce serait donc le 40Aqui devrait à chaque fois sauter si tel est le cas?
Elmanou57- Messages : 15
Date d'inscription : 31/08/2015
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
oups! Toutes mes excuses et vraiment désolé pour toi de voir que ça n'est pas une blague (il y en a eu d'autres qui y ressemblaient beaucoup).Zoeole a écrit:Sniff, sniff, y'aurait pas comme une petite odeur de hoax par ici?
J'espère que tu vas pouvoir te faire entendre et qu'ils vont faire tout reprendre par un vrai pro.
Cette installation est inacceptable et dangereuse.
Zoeole- Messages : 932
Date d'inscription : 22/06/2015
Localisation : Sud de Rennes (35)
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Non, c'est très probablement le relais (ou équivalent) qui commande le Mnx à l'intérieur de la borne qui a fait fusible avant que le disjoncteur ne réagisse...Elmanou57 a écrit:oups..... je n'avais pas lu les 2 derniers messages avant de répondre (pixel et tomC). Et ce serait donc le 40Aqui devrait à chaque fois sauter si tel est le cas?
Un compteur 45A cela ira, puisque c'est une borne 32A.
TomC- Messages : 5165
Date d'inscription : 04/07/2012
Localisation : 31
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Pixel a écrit:Oui, mais pourquoi Bug Danny a-t-il mis une photo de la borne de Grand-Gourou ?Caméléon a écrit:Elmanou57 a une borne Schneider
oh lala me mettez pas dans tous les coup les gars....moi je fais mon truc au mieux je suis pas responsable des ahuris (proxiserve bien sur) ....
Grand-Gourou- Messages : 402
Date d'inscription : 02/07/2015
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Voici le branchement de principe de la borne (extrait de la doc technique fournie avec la borne).
Le Q2 est ton disjoncteur diff 40A D-30mA SI et le U est la bobine MNx
Et donc, je valide tous les propos précédents et je rajoute que le technicien qui a fait l'installation ne sait pas ce qu'est une bobine MNx et qu'en plus il ne sait pas lire la documentation fournie avec la borne....
Si la borne détecte un défaut en interne ou si la zoé lui renvoi un défaut spécifique, la borne enclenche cette bobine entrainant la coupure du disjoncteur.
Pour tester le bon fonctionnement de la bobine MNx (quand elle est bien branchée ), ouvrir la borne, la mettre sous tension, et appuyer sur le contacteur avec un tournevis isolé et au bout d'environ 1s, le disjoncteur saute. Le technicien aurait aussi dû faire ce test
Le Q2 est ton disjoncteur diff 40A D-30mA SI et le U est la bobine MNx
Et donc, je valide tous les propos précédents et je rajoute que le technicien qui a fait l'installation ne sait pas ce qu'est une bobine MNx et qu'en plus il ne sait pas lire la documentation fournie avec la borne....
Si la borne détecte un défaut en interne ou si la zoé lui renvoi un défaut spécifique, la borne enclenche cette bobine entrainant la coupure du disjoncteur.
Pour tester le bon fonctionnement de la bobine MNx (quand elle est bien branchée ), ouvrir la borne, la mettre sous tension, et appuyer sur le contacteur avec un tournevis isolé et au bout d'environ 1s, le disjoncteur saute. Le technicien aurait aussi dû faire ce test
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
Merci pour toutes vos réponses et comme vous l'aviez précisé........la borne est hs et la nouvelle en commande. Le disjoncteur ne se réarmait plus. Dis-moi Flo01.....quand tu parles d'appuyer sur le contacteur avec un tournevis.....de quel contacteur parle tu?
J'ai également demandé à proxiserve s'il pouvait me brancher mon compteur d'énergie dès que ma borne arrive et là.......silence complet.
Si quelqu'un arriverait à me faire un schéma (ou plûtot un dessin) parce que moi et l'électricité ca fait 2.....ce serait super cool.
Encore merci
J'ai également demandé à proxiserve s'il pouvait me brancher mon compteur d'énergie dès que ma borne arrive et là.......silence complet.
Si quelqu'un arriverait à me faire un schéma (ou plûtot un dessin) parce que moi et l'électricité ca fait 2.....ce serait super cool.
Encore merci
Elmanou57- Messages : 15
Date d'inscription : 31/08/2015
Re: Raccordement borne Schneider et bobine MNx
c'est pas très joli, mais tout simplement :
Dernière édition par Teirhy le Ven 4 Sep 2015 - 9:25, édité 1 fois
Teirhy- Messages : 4136
Date d'inscription : 23/02/2015
Age : 44
Localisation : Ancien 77/93, nouveau 33/40
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Sujets similaires
» Raccordement borne Hager
» MA Borne Schneider
» Wallbox 7kw
» Borne Schneider 7kw installée
» Installation de ma borne Schneider 7 kW par Proxiserve
» MA Borne Schneider
» Wallbox 7kw
» Borne Schneider 7kw installée
» Installation de ma borne Schneider 7 kW par Proxiserve
Page 1 sur 5
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum