Recharge en 32A monophasé avec le CRD de ELPA
4 participants
Page 1 sur 1
Recharge en 32A monophasé avec le CRD de ELPA
Comment recharger en 32A
j ai reçu EVR01 32A T2 monophasé pour Zoé; adaptateur shuko, adaptateur 16A,
mais pas d'adaptateur 32A
j'ai reçu aussi SOCK32W CEE 32A IP44 Prise de fil A quoi cela sert il?
que me manque t il pour charger en 32A avec EVR01 32A T2
merci a tous
j ai reçu EVR01 32A T2 monophasé pour Zoé; adaptateur shuko, adaptateur 16A,
mais pas d'adaptateur 32A
j'ai reçu aussi SOCK32W CEE 32A IP44 Prise de fil A quoi cela sert il?
que me manque t il pour charger en 32A avec EVR01 32A T2
merci a tous
zoejeangé- Messages : 12
Date d'inscription : 03/05/2013
Re: Recharge en 32A monophasé avec le CRD de ELPA
Il faut que tu installes une ligne dédiée pour une prise CEE32A monophasée (couleur bleu)
- Du câble 6mm2 minimum selon la distance au tableau
- Une protection par interrupteur différentiel 40A 30ma de classe A ou HI ou SI
- Une protection par disjoncteur de 32A
- Une prise CEE 32A (Bleu)
- Vérifier que ton abonnement supporte 32A de plus.
Et si ta terre est bonne (< 100 ohms) ça doit marcher.
- Du câble 6mm2 minimum selon la distance au tableau
- Une protection par interrupteur différentiel 40A 30ma de classe A ou HI ou SI
- Une protection par disjoncteur de 32A
- Une prise CEE 32A (Bleu)
- Vérifier que ton abonnement supporte 32A de plus.
Et si ta terre est bonne (< 100 ohms) ça doit marcher.
nh2o2- Messages : 1863
Date d'inscription : 26/07/2012
Re: Recharge en 32A monophasé avec le CRD de ELPA
nh2o2 a écrit:Il faut que tu installes une ligne dédiée pour une prise CEE32A monophasée (couleur bleu)
- Du câble 6mm2 minimum selon la distance au tableau
- Une protection par interrupteur différentiel 40A 30ma de classe A ou HI ou SI
- Une protection par disjoncteur de 32A
- Une prise CEE 32A (Bleu)
- Vérifier que ton abonnement supporte 32A de plus.
Et si ta terre est bonne (< 100 ohms) ça doit marcher.
Pour une ligne dediee, il est parfois plus simple et plus economique d'associer un bloc differentiel au disjoncteur plutot qu'un inter diff + disjoncteur, car on sait que dans ce cas precis, l'inter diff ne "peignera" aucun autre disjoncteur
Sujets similaires
» Recharge à domicile avec CRD ELPA en attendant l'EVR02
» Vitesse de recharge faible -> Câble monophasé et non triphasé
» Avis borne de recharge Morec (besen) Mono 32A
» Fabriquer sa borne de recharge / son câble de recharge occasionnel avec OpenEVSE
» Recharge en copropriété avec Bornes Recharge Services
» Vitesse de recharge faible -> Câble monophasé et non triphasé
» Avis borne de recharge Morec (besen) Mono 32A
» Fabriquer sa borne de recharge / son câble de recharge occasionnel avec OpenEVSE
» Recharge en copropriété avec Bornes Recharge Services
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum