MA Borne Schneider - Page 2 Empty Re: MA Borne Schneider

Message par olakeen Ven 25 Jan 2013 - 18:55

Shocked

Comment ça ce fait qu'il faille autant d'éléments pour une borne avec 1 prise T3 ?

La version intérieure ne nécessite qu'un disjoncteur 20A + différentiel 30mA.

Je n'ai que 4 emplacements libre sur le disjoncteur.

olakeen

Messages : 1000
Date d'inscription : 02/07/2012

Revenir en haut Aller en bas

MA Borne Schneider - Page 2 Empty Re: MA Borne Schneider

Message par BCelec Ven 25 Jan 2013 - 21:26

Schneider a pris le parti (discutable) de separer la partie puissance de la partie controle commande pour ses bornes exterieures.
Par contre le fait d'asservir les disjoncteurs via un declencheur est un plus pour la securite de l'installation (on le voit souvent dans l'industrie) afin de couper a distance l'alimentation electrique en cas de probleme.
Effectivement le gros avantage de la wallbox interieure est d'etre livre avec la protection...
BCelec
BCelec

Messages : 393
Date d'inscription : 17/10/2012
Localisation : Domène

http://www.bc-elec.fr

Revenir en haut Aller en bas

MA Borne Schneider - Page 2 Empty Re: MA Borne Schneider

Message par olakeen Ven 25 Jan 2013 - 22:10

Merci pour les explications.

Le technicien Véolia verra ce qu'il y a à faire.
olakeen
olakeen

Messages : 1000
Date d'inscription : 02/07/2012

Revenir en haut Aller en bas

MA Borne Schneider - Page 2 Empty Re: MA Borne Schneider

Message par olakeen Ven 25 Jan 2013 - 23:27

Etes vous certains que ces éléments de protections sont forcement externes à la borne ?

Je viens de voir sur le site de sigma-tec.fr que les éléments sont en effet soit séparés, soit intégrés à la borne !

http://www.sigma-tec.fr/produits/configurateur-bornes-recharge-EVlink-professionnelle-murale.html

MA Borne Schneider - Page 2 Birbe10
olakeen
olakeen

Messages : 1000
Date d'inscription : 02/07/2012

Revenir en haut Aller en bas

MA Borne Schneider - Page 2 Empty Re: MA Borne Schneider

Message par BCelec Sam 26 Jan 2013 - 9:42

C'est effectivement au catalogue 2013, mais fais l'essai de la configuration
Si tu choisis 1 prise sans protection tu tombes sur la ref NCA33100 qui est une ref standard
Si tu choisis avec la protection, cela te sort une ref qui commence par RVENCA... Pas standard donc plus chère
Autant donc l'acheter séparément pour optimiser le cout

D'autre part, il est preferable d'avoir les protections accessibles depuis sa maison pour visualiser facilement un eventuel probleme
BCelec
BCelec

Messages : 393
Date d'inscription : 17/10/2012
Localisation : Domène

http://www.bc-elec.fr

Revenir en haut Aller en bas

MA Borne Schneider - Page 2 Empty Re: MA Borne Schneider

Message par olakeen Sam 26 Jan 2013 - 9:48

En fait, comme je suis en location et que le tableau (qui est dans la pièce à vivre) ne permettra pas de mettre les éléments dedans, je vais opter pour les protections intégrées.
olakeen
olakeen

Messages : 1000
Date d'inscription : 02/07/2012

Revenir en haut Aller en bas

MA Borne Schneider - Page 2 Empty Re: MA Borne Schneider

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum