-14%
Le deal à ne pas rater :
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Voir le deal

Pose Green-Up encastrable

+8
ECO-MOTION
Foly-vi
Flo01
emmanuelm
Bigfoot
LaurentB
alainrvt
Duriel
12 participants

Page 1 sur 2 1, 2  Suivant

Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Pose Green-Up encastrable

Message par Duriel Sam 2 Avr 2016 - 17:52

Bonjour tout le monde,

Pour ceux qui hésitent à poser eux même une prise Green-Up de chez Legrand, si vous avez un minimum de connaissances en électricité il n'y a rien de sorcier.

Pour la version encastrée de la Green-Up prévoir un budget de 350 € avec une liaison de 10 m entre la Green-Up et le coffret électrique sinon prévoir 270 € si vous avec la possibilité d'installer directement le disjoncteur HPI dans le tableau principal.

À acheter:
- 1 x prise Green-Up Legrand encastrable (réf. : LEG077898) 130 €
- 1 x disjoncteur différentiel 20 A type HPI 30 mA (réf. : LEG410754) 110 €
- 1 x boîte encastrable pour y loger la prise Green-Up : 1€
- 1 x câble électrique 3G6mm² : environ 1,2 € le mètre.

Si besoin :
- 1 x coffret électrique si pas de place dans le tableau principal : de 20 € à 40 € suivant la marque et taille du coffret.
- 1 x disjoncteur 40 A courbe C pour relier le tableau principal au nouveau coffret électrique : 20 €
- 1 x câble électrique 3G10 mm² : environ 2 € le mètre.

Le résultat avec la Green-Up encastrable est plutôt joli :

Pose Green-Up encastrable GreenUp_005
Duriel
Duriel

Messages : 32
Date d'inscription : 27/03/2016
Localisation : Melun (77)

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par alainrvt Sam 2 Avr 2016 - 17:54

Ah ! Quelle belle prise ! En plus elle se ferme avec une clé ou c'est un bouton poussoir ?
alainrvt
alainrvt

Messages : 6719
Date d'inscription : 20/01/2014
Localisation : Wasselonne - Bas-Rhin

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Duriel Sam 2 Avr 2016 - 18:52

C'est la version qui se ferme à clé mais elle existe sans clé, la prise est en inox.
Duriel
Duriel

Messages : 32
Date d'inscription : 27/03/2016
Localisation : Melun (77)

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par LaurentB Sam 2 Avr 2016 - 19:25

Magnifique !
Franchement chapeau pour le rendu, c'est la grande classe Cool .
LaurentB
LaurentB

Messages : 4904
Date d'inscription : 16/10/2014
Localisation : Ouest Lyonnais

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Bigfoot Sam 2 Avr 2016 - 21:01

J'ai mis en saillie mais j'aurais dû mettre encastrable c'est plus joli !
Bigfoot
Bigfoot

Messages : 16670
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 50
Localisation : Montpellier

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Bigfoot Sam 2 Avr 2016 - 21:04

Sinon pour réponse à un grand débat qu'il y avait eu sur ma prise, dans quel sens et à quelle distance tu as placé tes disjoncteurs et longueurs de câbles ?
Bigfoot
Bigfoot

Messages : 16670
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 50
Localisation : Montpellier

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Duriel Sam 2 Avr 2016 - 22:06

@Bigfoot : j'ai relié un tableau divisionnaire à mon tableau principal avec un disjoncteur de 40A grâce à du câble de 10mm² sur une distance de 8m.

Pose Green-Up encastrable GreenUp_004
Mon tableau principal, le disjoncteur 40 A est le Legrand sur "Off" en haut à droite.

Dans le tableau divisionnaire j'ai installé le disjoncteur différentiel HPI 20 A, 30 mA tout seul en tête de ligne (j'ai de la place pour le futur  Razz) et j'ai relié ce disjoncteur avec des câbles de 6 mm² jusqu'à la prise Green-Up, qui pour info accepte au max du 6 mm² (plus gros ça ne rentrerait pas), située à 9 m du tableau divisionnaire.

Pose Green-Up encastrable GreenUp_003
Tableau divisionnaire avec disjoncteur différentiel HPI 20 A, 30 mA en haut à droite, la seconde rangée c'est pour alimenter mon abris de jardin, portail et piscine.

En gros ça donne :
EDF => (câble 16 mm²) => Disjoncteur 40 A => (câble 10 mm²) => Disjoncteur différentiel HPI 20 A => (câble 6 mm²) => GreenUp => (câble Flexi Chargeur) => Ma future ZOE Rolling Eyes
Duriel
Duriel

Messages : 32
Date d'inscription : 27/03/2016
Localisation : Melun (77)

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Bigfoot Sam 2 Avr 2016 - 22:19

Merci, c'est très clair et en plus avec les photos !
J'ai encore 2 questions :
- Pourquoi ne pas avoir pris un disjoncteur de 20 A
- ton disjoncteur de 20 A est raccordé comment dans ton tableau ? Directement à l'arrivée du compteur EDF ? Avant ton 63 A 30 mA ?
Bigfoot
Bigfoot

Messages : 16670
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 50
Localisation : Montpellier

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par emmanuelm Dim 3 Avr 2016 - 0:17

Du 3G10 à 2 euros c'est pas cher. J'ai trouvé plus cher que ça. As-tu l'adresse car perso, moi c'est 16 m.

emmanuelm

Messages : 103
Date d'inscription : 26/01/2015
Age : 57
Localisation : Ardèche

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Flo01 Dim 3 Avr 2016 - 7:42

Je me suis posé la même question que Bigfoot: pourquoi 40 A et 10 mm² ? Mais comme je comprends c'est pour le futur.
Par contre pour le 6 mm² entre le disjoncteur diff et la prise c'est gros surtout pour 9 m. Un 4 mm² voire un 2,5 mm² aurait suffi mais bon qui peut le plus peut le moins.

En tout cas belle installation, c'est vrai qu'en encastré ça fait moins verrue.
Flo01
Flo01

Messages : 3004
Date d'inscription : 01/03/2015
Localisation : Ain

http://www.acoze.fr

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Foly-vi Dim 3 Avr 2016 - 9:22

- un disjoncteur 20 A, au lieu du 40 A, suffisait.
- À 10 m de distance, le çâble 10 mm² est surdimensionné. Un câble RO2V 2,5 mm² suffisait amplement. (Peut-être est ce en prévision d'une borne plus puissante, plus tard... ce qui n'est pas idiot du tout).
- un interrupteur différentiel 40 A / 30 mA type AC couplé à un disjoncteur 20 A coûtent  beaucoup moins cher que le disjoncteur différentiel HPI que tu as acheté.  (Pourquoi type  AC et pas type  A ? Posons-nous la question de savoir si on fait systématiquement sauter l'installation quand on se branche chez notre belle-mère ou nos amis. Smile Pourtant, ils n'ont pas de HPI, ni même de type A pour la plupart des prises de la maison).

C'est un différentiel type AC que j'ai posé et qui protège ma Green-Up. Il n'a jamais disjoncté. Si le HPI était vraiment nécessaire, le câble CRO serait inutilisable chez 99 % des personnes à qui l'on rend visite tout en ayant besoin de charger chez eux.
Foly-vi
Foly-vi

Messages : 6068
Date d'inscription : 13/10/2012
Age : 58
Localisation : Villefranche-sur-mer

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Duriel Dim 3 Avr 2016 - 10:45

Mea culpa pour le câble 10mm², c'était le prix par fil... il me manquait 1m en rouge et 1m en bleu car j'avais déjà tiré une ligne entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire l'année dernière pour ma piscine.

Sinon, j'ai mis un disjoncteur de 40 A (et du coup du 10 mm²) dans mon tableau principal car il alimente la totalité de mon tableau divisionnaire qui pourra évoluer plus tard :

  • Rangé du haut :
    - disjoncteur différentiel HPI 20 A (prise Green-Up)

  • Rangé du bas :
    - disjoncteur différentiel 40 A
    - disjoncteur 32 A (abris de jardin + piscine)
    - disjoncteur 10 A (portail électrique)

Et effectivement j'ai prévu plus large en mettant du 6 mm² pour ma prise au cas où je passe à une wallbox plus tard  Wink.

@Bigfoot : si tu parles bien du disjoncteur 20 A HPI, je l'ai relié au disjoncteur 40 A qui lui a son tour est relié au disjoncteur EDF 63 A. J'aurais bien aimé me brancher avant le disjoncteur EDF 63 A mais EDF n'aurait pas été content.  Wink

@Foly-vi : pour le disjoncteur HPI j'ai suivi bêtement les recommandations Legrand mais effectivement j'aurais sans doute pu faire des économies.
Duriel
Duriel

Messages : 32
Date d'inscription : 27/03/2016
Localisation : Melun (77)

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Foly-vi Dim 3 Avr 2016 - 12:47

Oui , je comprends tout à fait concernant les recommandations.  Mais on nous a vendu une voiture dont le câble CRO peut se brancher chez "les beaux-parents" avec  pour seule contrainte,  pour démarrer la charge, le fait qu'il y ait une bonne mise à la terre.
Ton travail est parfait sur la façade. Est-ce que tu as utilisé une scie-cloche diamant pour faire un trou  rond de diamètre 60 mm ? Très bon boulot.
Foly-vi
Foly-vi

Messages : 6068
Date d'inscription : 13/10/2012
Age : 58
Localisation : Villefranche-sur-mer

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Duriel Dim 3 Avr 2016 - 19:21

J'ai utilisé une scie trepan comme celle là :
Pose Green-Up encastrable 68159966-1-0-3847137

C'est un mur en brique terre cuite, j'y suis allé doucement sans le mode percussion tant que j'étais au niveau du crépis et puis après mode percussion mais à faible vitesse.
Duriel
Duriel

Messages : 32
Date d'inscription : 27/03/2016
Localisation : Melun (77)

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par ECO-MOTION Mar 5 Avr 2016 - 8:47

Beau travail bravo.
ECO-MOTION
ECO-MOTION

Messages : 362
Date d'inscription : 12/12/2013

http://www.eco-motion.fr

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Duriel Mar 5 Avr 2016 - 9:47

Merci d'ailleurs. C'est chez vous, Eco-Motion, que j'ai acheté la prise. Smile
Duriel
Duriel

Messages : 32
Date d'inscription : 27/03/2016
Localisation : Melun (77)

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par ECO-MOTION Jeu 7 Avr 2016 - 13:56

Duriel a écrit:Merci d'ailleurs. C'est chez vous, Eco-Motion, que j'ai acheté la prise. Smile

Alors c'est encore mieux ! Very Happy
ECO-MOTION
ECO-MOTION

Messages : 362
Date d'inscription : 12/12/2013

http://www.eco-motion.fr

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par alainrvt Jeu 7 Avr 2016 - 14:42

Bon allez, tous chez ECO-MOTION...............25% de remise ! lol!
alainrvt
alainrvt

Messages : 6719
Date d'inscription : 20/01/2014
Localisation : Wasselonne - Bas-Rhin

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Positron Ven 2 Déc 2016 - 15:07

Quelle est la dimension de la boite d'encastrement nécessaire pour une Green'Up encastrée ?
Diamètre 65 mm, profondeur 50 mm ?

Positron

Messages : 545
Date d'inscription : 02/12/2016
Age : 53
Localisation : Aix-en-Provence

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Positron Jeu 22 Déc 2016 - 16:23

Bonjour,
pour information, j'ai demandé à Proxiserve (agence de Marseille) de me poser la version encastrée de la Green'Up que je trouvais effectivement plus classe que la version en saillie. Voila, c'est fait ! Bon, je n'ai pas la serrure mais c'est pas trop utile dans mon coin perdu ! Pour être honnête, j'avais préparé un peu le terrain en posant la boite d'encastrement Batibox de 50 mm et le câble. Du coup, pas de surcoût pour la prise. J'attends la voiture maintenant... (PS: la prise n'est pas penchée, c'est le photographe qui a picolé).
Pose Green-Up encastrable Avant10
Pose Green-Up encastrable Apres10

Positron

Messages : 545
Date d'inscription : 02/12/2016
Age : 53
Localisation : Aix-en-Provence

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Pixel Jeu 22 Déc 2016 - 16:58

Enlève la plaque à crochets qui ne sert à rien. Ça sera encore plus classe ! Twisted Evil
Pixel
Pixel
Administrateur

Messages : 34975
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Willy-waller Jeu 27 Avr 2017 - 20:21

Je fait du déterrage de topic, mais comment ça se passe avec la green'up en extérieur??

En fait, je croyait qu'on ne pouvait la poser qu'en intérieur.
Du coup, est ce qu'il faut une version spécialement étanche, ou n'importe laquelle suffit (même si la pluie tombe directement dessus) ??

Willy-waller
Willy-waller

Messages : 118
Date d'inscription : 19/12/2016
Localisation : Voiron (38)

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Pixel Jeu 27 Avr 2017 - 20:45

Toutes les versions de la Green'Up sont étanches (IP66).
Pixel
Pixel
Administrateur

Messages : 34975
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Feneck91 Mer 6 Sep 2017 - 21:10

Eh pixel, moi j'ai gardé la plaque, quand je branche mon flexi je l'accroche par là... Moi je ne trouve pas que ça fasse moche et en plus ça évite de tirer sur le câble...

_________________
Membre de l'ACOZE, "Association des COnducteurs d'automobiles Zéro Emission"
Propriétaire d'un grand Scenic IV diesel 1.6 dCI 130, d'un Zoé Zen Q210 d'occasion (09/2014) livrée le 31/07/2017 + Upgrade 41kWh le 28/02/2019 + une Zoé Zen Q210 d’occasion achetée le 07/2023.
Feneck91
Feneck91
Administrateur

Messages : 6165
Date d'inscription : 29/07/2015
Age : 53
Localisation : Essonne (91)

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Pixel Mer 6 Sep 2017 - 21:31

Ben moi, j'aime pô. Razz
Pixel
Pixel
Administrateur

Messages : 34975
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)

Revenir en haut Aller en bas

Pose Green-Up encastrable Empty Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 1 sur 2 1, 2  Suivant

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum