Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC

4 participants

Aller en bas

Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC Empty Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC

Message par ambroisegag Lun 29 Avr 2024 - 15:07

Bonjour,

J’ai une incompréhension.
J’ai installé la borne dans les règles.
Je suis trop loin de mon compteur Linky donc j’ai mis un simulateur de TIC. J’ai un abonnement 9 kW. J’ai mis 45 A sur la roue du simulateur et la roue de la borne sur 32 A.
Je me rends compte que quand je charge, je consomme 4 kW alors que c’est une borne 7 kW et que j’ai de la marge pour arriver à 9 kW.
Ma question : pourquoi je plafonne à 4 kW ?
Merci à tous pour votre aide.

ambroisegag

Messages : 3
Date d'inscription : 29/04/2024

Revenir en haut Aller en bas

Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC Empty Re: Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC

Message par R2D2 Lun 29 Avr 2024 - 15:41

Bonjour, alors pour commencer on se présente dans le sujet adéquat ( https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation ), on explique ce que l'on utilise comme véhicule et comme borne : ce sera déjà plus compréhensible pour pouvoir répondre à la question qui sera ensuite posée ! 😉
R2D2
R2D2

Messages : 3869
Date d'inscription : 11/02/2020
Age : 72
Localisation : Sud Vienne (86)

Revenir en haut Aller en bas

Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC Empty Re: Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC

Message par Pixel Lun 29 Avr 2024 - 19:20

Bienvenue ! cheers

N'hésite pas à indiquer dans ton profil, ton VE et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.

@R2D2, la référence de la borne est dans le titre du sujet.
Pour le véhicule, il faut aller voir , en attendant que @ambroisegag le mette dans son profil.
Pixel
Pixel
Administrateur

Messages : 34969
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)

Revenir en haut Aller en bas

Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC Empty 4 kW consommés par le VE

Message par WittyP Mar 7 Mai 2024 - 15:22

Bonjour,

Pouvez vous nous dire la marque et le modèle de véhicule ? Et ce qui est écrit sur la prise du câble de charge (32 A / 20 A) et sur le câble de charge lui même (2,5 mm² ou 6 mm²)  ?
Certains véhicules ne chargent qu'à 16 A.
Et sur certains véhicules, on peut agir sur le courant de charge depuis le tableau de bord.

Cordialement

WittyP

Messages : 127
Date d'inscription : 30/04/2013
Localisation : Alsace

Revenir en haut Aller en bas

Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC Empty Re: Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC

Message par ambroisegag Dim 4 Aoû 2024 - 5:46

Bonjour,

Désolé pour le retard de la réponse.
Dans l’ordre :
- une Audi Q5 tfsi 55,
- 32 A,
- câble charge 6 mm².

Merci pour votre aide.

ambroisegag

Messages : 3
Date d'inscription : 29/04/2024

Revenir en haut Aller en bas

Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC Empty Re: Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC

Message par Pixel Dim 4 Aoû 2024 - 7:03

Tu as loupé le créneau. @WittyP vient ici une fois par an.
Réponse l'année prochaine. Wink
Pixel
Pixel
Administrateur

Messages : 34969
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)

Revenir en haut Aller en bas

Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC Empty Re: Hager XEV1K07T2 et simulateur de TIC

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum