Re: Instalation de ma borne DBT
J'ai écrit un mail à DBT. J attend leurs réponses.
Sur le schéma les fils qui font sur le porte fusible pour la basse tension sont indiqués en 6 mm carré.
Alors que ma borne est en 1 mm carré.
Accolé au disjoncteur différentiel un contact pour allumer le voyant défaut en cas de coupure.
Ne marche que une fois sur cinq.
La borne n'as aucune réaction en l'absence de terre.
Un peut déçu.
Sur le schéma les fils qui font sur le porte fusible pour la basse tension sont indiqués en 6 mm carré.
Alors que ma borne est en 1 mm carré.
Accolé au disjoncteur différentiel un contact pour allumer le voyant défaut en cas de coupure.
Ne marche que une fois sur cinq.
La borne n'as aucune réaction en l'absence de terre.
Un peut déçu.
skider- Messages : 1459
Date d'inscription : 03/10/2012
Re: Instalation de ma borne DBT
Voila mesurer ma terre je suis à 32 ohms donc tout et bon.
Le vérificateur qui devais passer sa fait 4 fois que je le relance j'ai donc laisser tomber
et mesurer la terre moi même.
Reste le disjoncteur à voir si sa marchera car c'est un 32 a courbe c et il faudrais un 40 courbe d.
Mais la courbe d autorise un pic au démarrage très fort et je vois pas pourquoi la Zoé devrais faire
Un pic au début de charge.
Le vérificateur qui devais passer sa fait 4 fois que je le relance j'ai donc laisser tomber
et mesurer la terre moi même.
Reste le disjoncteur à voir si sa marchera car c'est un 32 a courbe c et il faudrais un 40 courbe d.
Mais la courbe d autorise un pic au démarrage très fort et je vois pas pourquoi la Zoé devrais faire
Un pic au début de charge.
skider- Messages : 1459
Date d'inscription : 03/10/2012
Age : 36
Localisation : Haguenau
Re: Instalation de ma borne DBT
Voila disjoncteur différentiel et totalement hs impossible à remettre en route.
Disjoncteur débranché le mécanisme interne sur saute, disjoncteur sur 1 mais aucun courant ne passe.
Envoyer un mail à DBT lundi et téléphoné mardi matin.
Mais sans réponse un technicien va me rappeler.
Disjoncteur shunter car l'arriver à la borne et de toute façon protéger.
Et pour pouvoir charger aussi.
Disjoncteur débranché le mécanisme interne sur saute, disjoncteur sur 1 mais aucun courant ne passe.
Envoyer un mail à DBT lundi et téléphoné mardi matin.
Mais sans réponse un technicien va me rappeler.
Disjoncteur shunter car l'arriver à la borne et de toute façon protéger.
Et pour pouvoir charger aussi.
skider- Messages : 1459
Date d'inscription : 03/10/2012
Age : 36
Localisation : Haguenau
Page 2 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» Recherche d'un message sur instalation d'une borne SCHNEIDER NCA11230
» Associer une borne Hager à une autre borne Hager ?....
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Ma borne domestique est devenue officiellement une borne publique !
» Borne DBT : la borne Dual
» Associer une borne Hager à une autre borne Hager ?....
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Ma borne domestique est devenue officiellement une borne publique !
» Borne DBT : la borne Dual
Page 2 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum