Pose Green-Up encastrable

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Pose Green-Up encastrable

Message par Duriel le Sam 2 Avr 2016 - 17:52

Bonjour tout le monde,

Pour ceux qui hésitent à poser eux même une prise Green-Up de chez Legrand, si vous avez un minimum de connaissances en électricité il n'y a rien de sorcier.

Pour la version encastrée de la Green-Up prévoir un budget de 350 € avec une liaison de 10 m entre la Green-Up et le coffret électrique sinon prévoir 270 € si vous avec la possibilité d'installer directement le disjoncteur HPI dans le tableau principal.

À acheter:
- 1 x prise Green-Up Legrand encastrable (réf. : LEG077898) 130 €
- 1 x disjoncteur différentiel 20 A type HPI 30 mA (réf. : LEG410754) 110 €
- 1 x boîte encastrable pour y loger la prise Green-Up : 1€
- 1 x câble électrique 3G6mm² : environ 1,2 € le mètre.

Si besoin :
- 1 x coffret électrique si pas de place dans le tableau principal : de 20 € à 40 € suivant la marque et taille du coffret.
- 1 x disjoncteur 40 A courbe C pour relier le tableau principal au nouveau coffret électrique : 20 €
- 1 x câble électrique 3G10 mm² : environ 2 € le mètre.

Le résultat avec la Green-Up encastrable est plutôt joli :


Duriel

Messages : 24
Date d'inscription : 27/03/2016
Age : 34
Localisation : Villefranche de lauragais (31)

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par alainrvt le Sam 2 Avr 2016 - 17:54

Ah ! Quelle belle prise ! En plus elle se ferme avec une clé ou c'est un bouton poussoir ?

_________________
Tous au Vendée Energie TOUR 2017 du 19 au 24 juin 2017.Suivre le projet dans la rubrique : National
ACOZE : Association des COnducteurs d'automobiles Zéro Emission.
www.acoze.org

alainrvt

Messages : 5012
Date d'inscription : 20/01/2014
Localisation : Wasselonne - Bas-Rhin

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Duriel le Sam 2 Avr 2016 - 18:52

C'est la version qui se ferme à clé mais elle existe sans clé, la prise est en inox.

Duriel

Messages : 24
Date d'inscription : 27/03/2016
Age : 34
Localisation : Villefranche de lauragais (31)

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par LaurentB le Sam 2 Avr 2016 - 19:25

Magnifique !
Franchement chapeau pour le rendu, c'est la grande classe Cool .

LaurentB

Messages : 871
Date d'inscription : 16/10/2014
Age : 43
Localisation : Fleurieux sur l'Arbresle (69)

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Bigfoot le Sam 2 Avr 2016 - 21:01

J'ai mis en saillie mais j'aurais dû mettre encastrable c'est plus joli !

Bigfoot

Messages : 6979
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Bigfoot le Sam 2 Avr 2016 - 21:04

Sinon pour réponse à un grand débat qu'il y avait eu sur ma prise, dans quel sens et à quelle distance tu as placé tes disjoncteurs et longueurs de câbles ?

Bigfoot

Messages : 6979
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Duriel le Sam 2 Avr 2016 - 22:06

@Bigfoot : j'ai relié un tableau divisionnaire à mon tableau principal avec un disjoncteur de 40A grâce à du câble de 10mm² sur une distance de 8m.


Mon tableau principal, le disjoncteur 40 A est le Legrand sur "Off" en haut à droite.

Dans le tableau divisionnaire j'ai installé le disjoncteur différentiel HPI 20 A, 30 mA tout seul en tête de ligne (j'ai de la place pour le futur  Razz) et j'ai relié ce disjoncteur avec des câbles de 6 mm² jusqu'à la prise Green-Up, qui pour info accepte au max du 6 mm² (plus gros ça ne rentrerait pas), située à 9 m du tableau divisionnaire.


Tableau divisionnaire avec disjoncteur différentiel HPI 20 A, 30 mA en haut à droite, la seconde rangée c'est pour alimenter mon abris de jardin, portail et piscine.

En gros ça donne :
EDF => (câble 16 mm²) => Disjoncteur 40 A => (câble 10 mm²) => Disjoncteur différentiel HPI 20 A => (câble 6 mm²) => GreenUp => (câble Flexi Chargeur) => Ma future ZOE Rolling Eyes

Duriel

Messages : 24
Date d'inscription : 27/03/2016
Age : 34
Localisation : Villefranche de lauragais (31)

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Bigfoot le Sam 2 Avr 2016 - 22:19

Merci, c'est très clair et en plus avec les photos !
J'ai encore 2 questions :
- Pourquoi ne pas avoir pris un disjoncteur de 20 A
- ton disjoncteur de 20 A est raccordé comment dans ton tableau ? Directement à l'arrivée du compteur EDF ? Avant ton 63 A 30 mA ?

Bigfoot

Messages : 6979
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par emmanuelm le Dim 3 Avr 2016 - 0:17

Du 3G10 à 2 euros c'est pas cher. J'ai trouvé plus cher que ça. As-tu l'adresse car perso, moi c'est 16 m.

emmanuelm

Messages : 96
Date d'inscription : 26/01/2015
Age : 49
Localisation : Ardèche

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Flo01 le Dim 3 Avr 2016 - 7:42

Je me suis posé la même question que Bigfoot: pourquoi 40 A et 10 mm² ? Mais comme je comprends c'est pour le futur.
Par contre pour le 6 mm² entre le disjoncteur diff et la prise c'est gros surtout pour 9 m. Un 4 mm² voire un 2,5 mm² aurait suffi mais bon qui peut le plus peut le moins.

En tout cas belle installation, c'est vrai qu'en encastré ça fait moins verrue.

Flo01

Messages : 1899
Date d'inscription : 01/03/2015
Localisation : Ain

Voir le profil de l'utilisateur http://www.acoze.fr

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Foly-vi le Dim 3 Avr 2016 - 9:22

- un disjoncteur 20 A, au lieu du 40 A, suffisait.
- À 10 m de distance, le çâble 10 mm² est surdimensionné. Un câble RO2V 2,5 mm² suffisait amplement. (Peut-être est ce en prévision d'une borne plus puissante, plus tard... ce qui n'est pas idiot du tout).
- un interrupteur différentiel 40 A / 30 mA type AC couplé à un disjoncteur 20 A coûtent  beaucoup moins cher que le disjoncteur différentiel HPI que tu as acheté.  (Pourquoi type  AC et pas type  A ? Posons-nous la question de savoir si on fait systématiquement sauter l'installation quand on se branche chez notre belle-mère ou nos amis. Smile Pourtant, ils n'ont pas de HPI, ni même de type A pour la plupart des prises de la maison).

C'est un différentiel type AC que j'ai posé et qui protège ma Green-Up. Il n'a jamais disjoncté. Si le HPI était vraiment nécessaire, le câble CRO serait inutilisable chez 99 % des personnes à qui l'on rend visite tout en ayant besoin de charger chez eux.

Foly-vi

Messages : 2910
Date d'inscription : 13/10/2012
Age : 50
Localisation : Villefranche-sur-mer

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Duriel le Dim 3 Avr 2016 - 10:45

Mea culpa pour le câble 10mm², c'était le prix par fil... il me manquait 1m en rouge et 1m en bleu car j'avais déjà tiré une ligne entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire l'année dernière pour ma piscine.

Sinon, j'ai mis un disjoncteur de 40 A (et du coup du 10 mm²) dans mon tableau principal car il alimente la totalité de mon tableau divisionnaire qui pourra évoluer plus tard :

  • Rangé du haut :
    - disjoncteur différentiel HPI 20 A (prise Green-Up)

  • Rangé du bas :
    - disjoncteur différentiel 40 A
    - disjoncteur 32 A (abris de jardin + piscine)
    - disjoncteur 10 A (portail électrique)

Et effectivement j'ai prévu plus large en mettant du 6 mm² pour ma prise au cas où je passe à une wallbox plus tard  Wink.

@Bigfoot : si tu parles bien du disjoncteur 20 A HPI, je l'ai relié au disjoncteur 40 A qui lui a son tour est relié au disjoncteur EDF 63 A. J'aurais bien aimé me brancher avant le disjoncteur EDF 63 A mais EDF n'aurait pas été content.  Wink

@Foly-vi : pour le disjoncteur HPI j'ai suivi bêtement les recommandations Legrand mais effectivement j'aurais sans doute pu faire des économies.

Duriel

Messages : 24
Date d'inscription : 27/03/2016
Age : 34
Localisation : Villefranche de lauragais (31)

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Foly-vi le Dim 3 Avr 2016 - 12:47

Oui , je comprends tout à fait concernant les recommandations.  Mais on nous a vendu une voiture dont le câble CRO peut se brancher chez "les beaux-parents" avec  pour seule contrainte,  pour démarrer la charge, le fait qu'il y ait une bonne mise à la terre.
Ton travail est parfait sur la façade. Est-ce que tu as utilisé une scie-cloche diamant pour faire un trou  rond de diamètre 60 mm ? Très bon boulot.

Foly-vi

Messages : 2910
Date d'inscription : 13/10/2012
Age : 50
Localisation : Villefranche-sur-mer

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Duriel le Dim 3 Avr 2016 - 19:21

J'ai utilisé une scie trepan comme celle là :


C'est un mur en brique terre cuite, j'y suis allé doucement sans le mode percussion tant que j'étais au niveau du crépis et puis après mode percussion mais à faible vitesse.

Duriel

Messages : 24
Date d'inscription : 27/03/2016
Age : 34
Localisation : Villefranche de lauragais (31)

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par ECO-MOTION le Mar 5 Avr 2016 - 8:47

Beau travail bravo.

ECO-MOTION

Messages : 280
Date d'inscription : 12/12/2013

Voir le profil de l'utilisateur http://www.eco-motion.fr

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Duriel le Mar 5 Avr 2016 - 9:47

Merci d'ailleurs. C'est chez vous, Eco-Motion, que j'ai acheté la prise. Smile

Duriel

Messages : 24
Date d'inscription : 27/03/2016
Age : 34
Localisation : Villefranche de lauragais (31)

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par ECO-MOTION le Jeu 7 Avr 2016 - 13:56

@Duriel a écrit:Merci d'ailleurs. C'est chez vous, Eco-Motion, que j'ai acheté la prise. Smile

Alors c'est encore mieux ! Very Happy

ECO-MOTION

Messages : 280
Date d'inscription : 12/12/2013

Voir le profil de l'utilisateur http://www.eco-motion.fr

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par alainrvt le Jeu 7 Avr 2016 - 14:42

Bon allez, tous chez ECO-MOTION...............25% de remise ! lol!

_________________
Tous au Vendée Energie TOUR 2017 du 19 au 24 juin 2017.Suivre le projet dans la rubrique : National
ACOZE : Association des COnducteurs d'automobiles Zéro Emission.
www.acoze.org

alainrvt

Messages : 5012
Date d'inscription : 20/01/2014
Localisation : Wasselonne - Bas-Rhin

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Positron le Ven 2 Déc 2016 - 15:07

Quelle est la dimension de la boite d'encastrement nécessaire pour une Green'Up encastrée ?
Diamètre 65 mm, profondeur 50 mm ?

Positron

Messages : 4
Date d'inscription : 02/12/2016

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Pose Green-Up encastrable

Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 3:24


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum