Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par arcoine le Ven 6 Nov 2015 - 17:11

@Flo01 : oui cet ensemble est dans la box et la box et protégée sur mon tableau électrique par une protection 30mA 40A courbe D. Je suppose que le disjoncteur est "mort" car même hors tension (débranché et sortie de la box) la manette noir ne tiens pas en position haute, elle redescend toujours.

Mais comme dit plus haut, j'attend la venu de mon installateur lundi pour en savoir plus.

arcoine

Messages : 14
Date d'inscription : 05/11/2015
Age : 36

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Foly-vi le Ven 6 Nov 2015 - 20:01

Pourquoi racheter une borne complète alors que seul le différentiel pose problème ?  Faudrait juste racheter le même pour que la bobine mx puisse s'y emboiter.
Ensuite , apparemment  , il y a deux différentiels . Un dans le tableau principal (rien que pour la borne) et un autre dans la borne. Pourquoi ?

Foly-vi

Messages : 2910
Date d'inscription : 13/10/2012
Age : 50
Localisation : Villefranche-sur-mer

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par arcoine le Ven 6 Nov 2015 - 21:10

@Foly-vi a écrit:Pourquoi racheter une borne complète alors que seul le différentiel pose problème ?

Juste parce qu'on peut pas l'acheter à Leroy Merlin, et le seul endroit où je l'ai trouvé, il était à 342€ HT sans compter le coût du déplacement du technicien pour le changer...Wink


arcoine

Messages : 14
Date d'inscription : 05/11/2015
Age : 36

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Flo01 le Sam 7 Nov 2015 - 7:33

@arcoine a écrit:@Flo01 : oui cet ensemble est dans la box et la box et protégée sur mon tableau électrique par une protection 30mA 40A courbe D. Je suppose que le disjoncteur est "mort" car même hors tension (débranché et sortie de la box) la manette noir ne tiens pas en position haute, elle redescend toujours.

Donc oui, à priori ton disjoncteur est mort.

Je comprends pas pourquoi cette borne intègre ce disjoncteur diff, pour les autres bornes de puissance équivalente, cet ensemble se trouve sur le tableau électrique (à la place de ton 40A D 30mA) car là ça fait doublon.

Pour le disjoncteur diff c'est cher mais c'est un courbe D ce qui est moins vendu. Tu peux aller te renseigner chez les revendeurs de matériel électrique (REXEL-CGED) peut être que tu pourras le trouver un peu moins cher (mais un peu).

Je ne sais pas quel est le type de ton 30mA sur ton tableau mais vu que ta borne n'est plus sous garantie et si ton installateur est compétent, il doit être possible de supprimer cet ensemble de l'intérieur de la borne et de rajouter une bobine mx et contact auxiliaire sur la protection sur le tableau et de raccorder le tout dans la borne. Mais bon la modif risque de coûter aussi cher voir plus que de changer le disjoncteur.

Flo01

Messages : 1899
Date d'inscription : 01/03/2015
Localisation : Ain

Voir le profil de l'utilisateur http://www.acoze.fr

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par arcoine le Lun 9 Nov 2015 - 15:38

Et voilà j'avais dit que je vous tiendrez au courant.
Mon installateur viens de partir et ma Zoe recharge......
C'était bien le disjoncteur qui était mort, il me l'a remplacé par un disjoncteur d'occase qui trainé dans son camion pour me dépanner.
Total de la facture : 0€
Un grand merci à lui.
J'suis bien content que ça se termine bien.

arcoine

Messages : 14
Date d'inscription : 05/11/2015
Age : 36

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Teirhy le Lun 9 Nov 2015 - 16:04

sympa ton installateur.

Teirhy

Messages : 2675
Date d'inscription : 23/02/2015
Age : 36
Localisation : Ancien 77/93, nouveau 33/40

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Ke2 le Lun 9 Nov 2015 - 16:09

Un grand bravo à l'installateur cheers

Ke2

Messages : 3396
Date d'inscription : 13/03/2013
Age : 53
Localisation : Antibes

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Flo01 le Lun 9 Nov 2015 - 16:18

Joli geste de sa part.
En espérant que l’occase tienne le coup

Flo01

Messages : 1899
Date d'inscription : 01/03/2015
Localisation : Ain

Voir le profil de l'utilisateur http://www.acoze.fr

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Grand-Gourou le Lun 9 Nov 2015 - 17:12

Tu lui as au moins filer un pourboire j'espère. Des gars comme ça cela se perd

Grand-Gourou

Messages : 403
Date d'inscription : 02/07/2015

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par arcoine le Lun 9 Nov 2015 - 17:38

@Grand-Gourou a écrit:Tu lui as au moins filer un pourboire j'espère. Des gars comme ça cela se perd

Malheureusement je ne m'attendais pas a une si grande surprise et je n'avais rien sur moi Embarassed .
Mais j'y manquerais pas quand il reviendra m'installer mon disjoncteur neuf dans les prochains jours Very Happy

arcoine

Messages : 14
Date d'inscription : 05/11/2015
Age : 36

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par giancoucou le Dim 16 Oct 2016 - 10:59

Je relance ce post car je viens d'avoir le même problème ! Même hors tension, mon disjoncteur ne veut plus s'enclencher !!

giancoucou

Messages : 1222
Date d'inscription : 09/05/2013
Age : 35
Localisation : Louhans

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par scarred le Dim 16 Oct 2016 - 11:10

Débranche ta box pour vérifier.

scarred

Messages : 4519
Date d'inscription : 28/05/2013

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par giancoucou le Dim 16 Oct 2016 - 15:39

Déjà essayé ! Disjoncteur impossible à remettre ! Il est mort!!! Problème vite réglé j'ai retiré la borne et branché le CRO à la place sur une prise P17 !

giancoucou

Messages : 1222
Date d'inscription : 09/05/2013
Age : 35
Localisation : Louhans

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Teirhy le Dim 16 Oct 2016 - 17:31

Et bin, c'est pas de la super qualité ces disjoncteurs ABB...

@giancoucou a écrit:J'ai exactement la même que toi de DBT  et elle est en extérieur avec déjà 2 ans et demi d'utilisation quotidienne et je recharge toutes les nuits une batterie quasi vide et elle fonctionne à la perfection ! Donc avant de jeter la pierre à un fabricant..... !! Comme tout, un jour ou l'autre ça tombe en panne !!
Et maintenant, on peut lui jeter la pierre ? lol!

Teirhy

Messages : 2675
Date d'inscription : 23/02/2015
Age : 36
Localisation : Ancien 77/93, nouveau 33/40

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Pixel le Dim 16 Oct 2016 - 18:45

Ça doit se trouver, ce disjoncteur ABB. Ça ne doit pas coûter le prix d'une borne !
Enfin, sauf à l'acheter chez RScroquerie.

_________________
Zoé Intens gris Neptune n° 22 498 depuis le 13/03/2015.
WallBox Schneider 7 kW depuis le 20/03/2015 et une Green-Up au cas où. Ma borne sur ChargeMap
Toyota Prius+ Lounge blanche. Membre de l'ACOZE

Pixel

Messages : 6992
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 68
Localisation : République indépendante du Hurepoix

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par giancoucou le Dim 16 Oct 2016 - 19:41

Pour l'instant, le seul prix que j'ai trouvé c'est le même que précédemment 342 € HT !! Ça fait quand même cher mais toujours moins qu'une borne ! J'ai retiré ma borne et branché mon CRD sur la ligne ! Heureusement que j'avais ça ! mais si après le CRD me lâche...

giancoucou

Messages : 1222
Date d'inscription : 09/05/2013
Age : 35
Localisation : Louhans

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Pixel le Dim 16 Oct 2016 - 20:28

Et chez DBT, en pleurant un peu, ils ne pourraient pas te fournir la pièce à un prix convenable par rapport à leur prix de revient ?
C'est facile à changer. Pas besoin de les faire intervenir.

_________________
Zoé Intens gris Neptune n° 22 498 depuis le 13/03/2015.
WallBox Schneider 7 kW depuis le 20/03/2015 et une Green-Up au cas où. Ma borne sur ChargeMap
Toyota Prius+ Lounge blanche. Membre de l'ACOZE

Pixel

Messages : 6992
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 68
Localisation : République indépendante du Hurepoix

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par JIP le Dim 16 Oct 2016 - 20:36

bonsoir,  
je ne vois pas l 'interêt d 'avoir un deuxième disjoncteur différentiel en série sur la ligne dédiée à la wallbox, évidemment si la boîte est livrée avec on ne va pas l'enlever mais s'il est hors service et si la ligne est déjà protégée par un différentiel (disjoncteur différentiel ou inter différentiel + disjoncteur divisionnaire) on peut (si cela est techniquement possible) le court-circuiter.
la différence entre un disjoncteur courbe c ou D réside ( outre dans  le prix!!!) dans le fait que le D accepte à la mise sous tension pendant quelques millisecondes une intensité plus forte que celle qu'il protège.

JIP

Messages : 9
Date d'inscription : 04/10/2016
Localisation : LEZAT 09210

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Pixel le Dim 16 Oct 2016 - 20:55

@JIP a écrit:si la ligne est déjà protégée par un différentiel (disjoncteur différentiel ou inter différentiel + disjoncteur divisionnaire) on peut (si cela est techniquement possible) le court-circuiter.
C'est sûr que deux bouts de fil de cuivre en 6 mm², c'est le moins cher des disjoncteurs ! Very Happy
la différence entre un disjoncteur courbe c ou D réside ( outre dans  le prix!!!) dans le fait que le D accepte à la mise sous tension pendant quelques millisecondes une intensité plus forte que celle qu'il protège.
Donc on peut mettre un C.
À la mise sous tension, le temps que le dialogue entre la borne et la voiture se fasse, il n'y a pas beaucoup de risque de surintensité.
Mais alors, pourquoi ont-ils mis un D ?

_________________
Zoé Intens gris Neptune n° 22 498 depuis le 13/03/2015.
WallBox Schneider 7 kW depuis le 20/03/2015 et une Green-Up au cas où. Ma borne sur ChargeMap
Toyota Prius+ Lounge blanche. Membre de l'ACOZE

Pixel

Messages : 6992
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 68
Localisation : République indépendante du Hurepoix

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Ocni le Dim 16 Oct 2016 - 22:01

Qui peut plus peut le moins...
Moi c'est clair que j'te shunterais le disjoncteur hs si t'en as un autre sur le circuit...

Ocni

Messages : 553
Date d'inscription : 19/03/2016
Age : 41
Localisation : Tourcoing (59...chez les hautistes...)

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par giancoucou le Dim 16 Oct 2016 - 22:22

Oui j'en ai déjà un à mon tableau qui protège la ligne qui va à la borne ! Mais comment le shunter ?

giancoucou

Messages : 1222
Date d'inscription : 09/05/2013
Age : 35
Localisation : Louhans

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Ocni le Dim 16 Oct 2016 - 22:53

Ben à la Mc Gyver ! Un emballage de chewing-gum et c'est réglé Very Happy

Franchement, (prend le pas mal hein, c'est pas pour vanner, j'me méfie c'est tendu sur le forum en ce moment alors je préfère prévenir Smile) si tu poses la question je pense qu'il vaudrait mieux que tu demandes à quelqu'un ayant de bonne connaissance de te faire la manip plutôt que de risquer le truc en mode novice en suivant les avis d'un forum (même si dieu sait qu'il y en a des bons qui fréquente ce forum, ce serait ballot d'aller lui demander l'avis en personne parce que t'aurais pas capté un truc Wink

Ocni

Messages : 553
Date d'inscription : 19/03/2016
Age : 41
Localisation : Tourcoing (59...chez les hautistes...)

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Pixel le Dim 16 Oct 2016 - 23:13

Là, il y a deux solutions :
- on ne lui dit rien, de peur qu'il ne le fasse pas comme il faut,
- on lui dit comment faire, de peur qu'il ne le fasse pas comme il faut.

Voilà, voilà. clown

_________________
Zoé Intens gris Neptune n° 22 498 depuis le 13/03/2015.
WallBox Schneider 7 kW depuis le 20/03/2015 et une Green-Up au cas où. Ma borne sur ChargeMap
Toyota Prius+ Lounge blanche. Membre de l'ACOZE

Pixel

Messages : 6992
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 68
Localisation : République indépendante du Hurepoix

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par Erkem le Lun 17 Oct 2016 - 0:40

Pourquoi ne pas poser directement la question au fabriquant ? si en plus c'est un point faible connu ils ont peut être une solution.

Maintenant c'est clair que dans une box très peu ventilée le matériel souffre pas mal, sur ma borne Hager le contacteur est dans les 50 °C quand celle-ci fonctionne. Le disjoncteur (déporté dans un coffret étanche) est lui à presque 60 °C Shocked  Le serrage des bornes est pourtant bon. Maintenant, c'est porte du coffret ouverte pour le disjoncteur pendant la charge et je limite à 25 A au lieu de 32 A le courant histoire de ménager le matériel.
Il faut avouer aussi que mettre un disjoncteur 40A en 1 module devant recevoir du 10 mm² cela fait léger je trouve, surtout que celui-ci doit être "couplé" avec la bobine MNx et le bloc Vigi 30 mA. Après le départ du technicien Proxiserve, le test 30 mA ne faisait pas sauter le disjoncteur à cause de la contrainte des fils en 10 mm² sur le disjoncteur. La jonction avec les 2 modules (MNx et 30 mA) étant très très légère l'entraînement mécanique était inopérant.
Pour du matériel aussi coûteux cela ne fait pas très qualitatif et je commence à avoir un gros doute sur la longévité de ce matériel.

Erkem

Messages : 72
Date d'inscription : 03/08/2016
Localisation : Nord

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection

Message par RD150 le Lun 17 Oct 2016 - 8:04

Shunter le disj ne serait pas le problème, mais comment faire pour que la bobine Mx et le 30mA restent opérants puisqu'il semble que la liaison soit mécanique entre ces différents éléments scratch
à part virer l'ensemble et remettre des éléments séparés . . . pour bien moins cher et certainement plus de fiabilité.

RD150

Messages : 864
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 58
Localisation : Vosges

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: DBT Ev-Stream l'obsolescence programmée à la perfection