Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101

Message par ECO-MOTION le Mer 29 Avr 2015 - 11:56

@Pixel a écrit:Oui, je râle après les normes mais ce n'est dirigé contre personne ici en particulier.
Un forum est une place publique où chacun s'exprime.
Et s'il y a des coups de gueule à pousser, c'est parfaitement l'endroit.
Je râle donc contre le système et l'abus qu'en font les corporations.
Je l'ai constaté à plusieurs reprises et dans des domaines bien différents de l'électricité, à savoir la mécanique et l'industrie du béton.

Ceci dit, ce sujet appartient à Bichon18 qui a clos le débat.
Je n'ai donc pas l'intention d'épiloguer sauf pour lui dire de mesurer la section réelle de son 10 mm² quand il l'aura reçu. Il pourrait être surpris.

Un forum est une place publique oui. Nous sommes ici pour apporter une aide.
Et ici comme partout, quand tu aides les gens, certains disent merci, d'autre préfèrent polémiquer. A chacun sa méthode. Wink



ECO-MOTION

Messages : 281
Date d'inscription : 12/12/2013

Voir le profil de l'utilisateur http://www.eco-motion.fr

Revenir en haut Aller en bas

Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101

Message par Pixel le Mer 29 Avr 2015 - 12:47

@Pixel a écrit:Ceci dit, ce sujet appartient à Bichon18 qui a clos le débat.
Je n'ai donc pas l'intention d'épiloguer ...

_________________
Zoé Intens gris Neptune n° 22 498 depuis le 13/03/2015.
Ma borne sur ChargeMap
Toyota Prius+ Lounge blanche. Membre de l'ACOZE

Pixel

Messages : 7054
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 68
Localisation : Essonne

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101

Message par Julien85 le Sam 23 Avr 2016 - 15:34

La section mini des conducteurs n'est pas liée qu'à l'intensité consommée mais a l'IK (ou Icc intensité de court-circuit) qui détermine le temps d'ouverture du disjoncteur avant que les conducteurs ne s'échauffent de trop.
On ne peut par exemple pas poser 80m de 3G6 en aval d'un 40A. Si un court circuit se produit en bout de ligne, le disjoncteur mettra trop de temps à déclencher, voir pas du tout dans certains cas, donc risque d'incendie.
Par contre pas de danger si la Wallbox est à coté du tableau.

En industrielle un calcul est nécessaire pour tous les circuits, alors qu'en domestique des abaques sont faites pour simplifier les choses. Il est annoncé dans les tableaux que l'on peut poser du 6² avec une protection de 40A mais (max 5400W)pour les planchers chauffants car en général en domestique la longueur est contenue et la protection Ik est assurée.

Julien85

Messages : 61
Date d'inscription : 27/02/2016
Age : 37

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Branchement et photos ( diametre cable ) d'une HAGER XEV101

Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 5:05


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 2 sur 2 Précédent  1, 2

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum