Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
+4
MAC974
cassiopee86
Flo01
evo
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Tiens, en branchant une Tesla P85 sur ma Hager XEV101, on s'est aperçu qu'elle débitait moins qu'une simple prise : elle a été configurée en 10 A ! (la pauvre Tesla affichait "28 heures restantes, lol)
Alors il est vrai qu'elle est à l'extérieur, et au bout de 33 mètres de 3G10, que mon abonnement est du 9Kw...
Que puis-je faire pour la booster ?
La régler en 16A ? comment faire ?
La passer en 7Kw ? comment faire ?
Y a t-il un topic sur ce problème et cette borne ?
Edition Caméléon: Sujet créé à partir de celui-ci https://renault-zoe.forumpro.fr/t6091-mise-en-place-hager-xev101-photos-et-preconisations
Alors il est vrai qu'elle est à l'extérieur, et au bout de 33 mètres de 3G10, que mon abonnement est du 9Kw...
Que puis-je faire pour la booster ?
La régler en 16A ? comment faire ?
La passer en 7Kw ? comment faire ?
Y a t-il un topic sur ce problème et cette borne ?
Edition Caméléon: Sujet créé à partir de celui-ci https://renault-zoe.forumpro.fr/t6091-mise-en-place-hager-xev101-photos-et-preconisations
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Je comprends pas tes questions, ta borne charge a combien ta zoé?
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Les Hager sont livrées par défaut avec le réglage minimum soit 10A. (il existe une position 6A mais non autorisée par ZE Ready).
Il faut ouvrir la borne pour accéder à la roue codeuse, couper l'alimentation, attendre 15s puis changer la position de la roue codeuse et remettre la borne sous tension.
position 1=interdit (6A); position 2= par défaut (10A); position 3=13A: position 4=16A; position 5=20A; position 6=25A; position 7=32A (soit le maximum délivrable par la borne); position 8 et + interdit!
Le réglage doit se faire en fonction de ce que peut fournir ton installation bien-sûr...
Il faut ouvrir la borne pour accéder à la roue codeuse, couper l'alimentation, attendre 15s puis changer la position de la roue codeuse et remettre la borne sous tension.
position 1=interdit (6A); position 2= par défaut (10A); position 3=13A: position 4=16A; position 5=20A; position 6=25A; position 7=32A (soit le maximum délivrable par la borne); position 8 et + interdit!
Le réglage doit se faire en fonction de ce que peut fournir ton installation bien-sûr...
cassiopee86- Messages : 1779
Date d'inscription : 22/10/2014
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
J'ai posé la question car est-ce que la Tesla qui charge à 10A ou la zoé aussi?
Si la zoé aussi dans ce cas là comme le dit cassiopee, il faut réglé la borne. Pour le réglage indiqué, il faut savoir le calibre du disjoncteur qui protège la borne: si 20A réglage de la borne à 16A, si 40A réglage à 32A.
Si la zoé aussi dans ce cas là comme le dit cassiopee, il faut réglé la borne. Pour le réglage indiqué, il faut savoir le calibre du disjoncteur qui protège la borne: si 20A réglage de la borne à 16A, si 40A réglage à 32A.
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Tout d'abord, merci à tous, ça fait plaisir de voir qu'on peut toujours compter sur vous, c'est vraiment sympa, ça !!
Je ne sais pas. Quand je branche ma Zoé, car elle m'indique moins de 30-40km d'autonomie, elle m'indique "10h de recharge restantes", et ça fait beaucoup, non, pour une borne ?
La tesla, c'est sûr... elle indique 10km/h recouvrés sur ma borne... Alors que sur une simple prise 16A, elle indique 18km/h recouvrés !!
ok, je vous vais vous prendre des photos de tout ça et revenir poster dans une petite demi-heure !
Flo01 a écrit:
Je comprends pas tes questions, ta borne charge a combien ta zoé?
Flo01 a écrit:J'ai posé la question car est-ce que la Tesla qui charge à 10A ou la zoé aussi?
Je ne sais pas. Quand je branche ma Zoé, car elle m'indique moins de 30-40km d'autonomie, elle m'indique "10h de recharge restantes", et ça fait beaucoup, non, pour une borne ?
La tesla, c'est sûr... elle indique 10km/h recouvrés sur ma borne... Alors que sur une simple prise 16A, elle indique 18km/h recouvrés !!
cassiopee86 a écrit:Les Hager sont livrées par défaut avec le réglage minimum soit 10A. (il existe une position 6A mais non autorisée par ZE Ready).
Il faut ouvrir la borne pour accéder à la roue codeuse, couper l'alimentation, attendre 15s puis changer la position de la roue codeuse et remettre la borne sous tension.
position 1=interdit (6A); position 2= par défaut (10A); position 3=13A: position 4=16A; position 5=20A; position 6=25A; position 7=32A (soit le maximum délivrable par la borne); position 8 et + interdit!
Le réglage doit se faire en fonction de ce que peut fournir ton installation bien-sûr...
Flo01 a écrit:
Si la zoé aussi dans ce cas là comme le dit cassiopee, il faut réglé la borne. Pour le réglage indiqué, il faut savoir le calibre du disjoncteur qui protège la borne: si 20A réglage de la borne à 16A, si 40A réglage à 32A.
ok, je vous vais vous prendre des photos de tout ça et revenir poster dans une petite demi-heure !
Dernière édition par evo le Dim 14 Juin 2015 - 17:31, édité 1 fois
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Donc voilà les deux contrôleurs de la Hager sur mon tableau.
Voilà l'inter principal de mon tableau.
et voilà l'arrivée de l'électricité chez moi (attention, ça fait peur, ça doit avoir au moins 50 ans). J'ai du triphasé, mais je sais que seules une phase et un neutre sont utilisés : on avait des problèmes et un collègue électricien avait changé la phase... Bref, je suis sûr qu'une phase est débranchée (je suis archi nul en électricité, hein) Sur le boitier qui-fait-peur, il est écrit "10/30 A" et le curseur est sur 30, et il y a aussi "pôles : 4", " protégés : 3", et 380V.
Vos avis Docteurs ?
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Salut evo,
je pense que tu as ta réponse avec les infos de cassiopée... entre 13 et 25A, tu choisis.
Maintenant, concernant ton tableau
Je ne saurais trop te recommander de (faire) vérifier ton câblage et la cohérence des branchements : une arrivée en 'faux' triphasé avec d'après tes dires une ou deux phases actives en 30A et un inter général en monophasé 63A ???
D'après le branchement de ta borne, tu pourrais tirer 25A, mais est-ce que le câblage entre le compteur et le diff de la borne est adapté ?
je pense que tu as ta réponse avec les infos de cassiopée... entre 13 et 25A, tu choisis.
Maintenant, concernant ton tableau
Je ne saurais trop te recommander de (faire) vérifier ton câblage et la cohérence des branchements : une arrivée en 'faux' triphasé avec d'après tes dires une ou deux phases actives en 30A et un inter général en monophasé 63A ???
D'après le branchement de ta borne, tu pourrais tirer 25A, mais est-ce que le câblage entre le compteur et le diff de la borne est adapté ?
MAC974- Messages : 762
Date d'inscription : 12/05/2015
Age : 53
Localisation : Saint Benoît - Réunion
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
MAC974 a écrit:Salut evo,
je pense que tu as ta réponse avec les infos de cassiopée... entre 13 et 25A, tu choisis.
Maintenant, concernant ton tableau
Je ne saurais trop te recommander de (faire) vérifier ton câblage et la cohérence des branchements : une arrivée en 'faux' triphasé avec d'après tes dires une ou deux phases actives en 30A et un inter général en monophasé 63A ???
D'après le branchement de ta borne, tu pourrais tirer 25A, mais est-ce que le câblage entre le compteur et le diff de la borne est adapté ?
Alors oui, ça serait pas mal, surtout que le vieux tromblon sur le mur me fait un peu peur. Je suis chez Poweo depuis quelques années et j'aimerais bien repasser chez EDF pour AU MOINS qu'ils me changent ces vieux trucs. (j'ai encore le disque qui tourne !!) D'ailleurs, je me demande s'ils le font gratuitement ou si ça va me coûter une blinde.
Quand à l'électricien qui est venu chez moi débrancher une phase (qu'il estimait "fatiguée") pour en rebrancher une autre, qui était "non utilisée", l'installation ne l'a absolument pas inquiété (??) Mais tout ça, il l'a fait au niveau de l'arrivée (donc derrière le truc noir qui-fait-peur), et il n'a pas touché au tableau... Le symptôme ? ça "sautait" tout le temps et il fallait réarmer l'arrivée... Depuis qu'il a fait la manip, cela ne saute plus !
Pour le câblage, j'ai mis du 3G10, donc du gros gros câble (170 € pour 35 mètres), mais il fait 32-33 mètres !
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Et petite question subsidiaire (décidément je suis paumé)
Le gars de proxiserve (Ali, 1m42, 4 dents, très sympa) m'a dit que j'avais une borne "3 Kilos" et que je pouvais la passer en "7 kilos", mais que pour ça il fallait changer le bloc contrôleur de la borne sur mon tableau.
Du coup je ne capte plus rien entre les "Kilos" (KWatts ?) et les Ampères...
En passant la borne de 10 à 25 Ampères, que vais-je gagner ?
Le gars de proxiserve (Ali, 1m42, 4 dents, très sympa) m'a dit que j'avais une borne "3 Kilos" et que je pouvais la passer en "7 kilos", mais que pour ça il fallait changer le bloc contrôleur de la borne sur mon tableau.
Du coup je ne capte plus rien entre les "Kilos" (KWatts ?) et les Ampères...
En passant la borne de 10 à 25 Ampères, que vais-je gagner ?
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Apparemment tu connais ton installation...
Pourquoi un principal en 63A alors que tu aurais du 30 en arrivée EDF ?
Faut voir aussi tes autres consommations électriques...
Dans tous les cas, tu dois au moins pouvoir passer ta borne en 16A en faisant la manip décrite par Cassiopée.
Pour tes dernières questions :
Kilo = kVA pour le fournisseur... disons kW pour simplifier côté utilisateur (borne)
L'alimentation de ta borne étant plafonnée à 40A (disjoncteur différentiel), tu peux passer du 7 'kilo' (kW) qui représente 32A sous 240V. S'il t'a parlé du 'bloc contrôleur' de la borne, c'est certainement la même chose que le réglage que Cassiopée décrit.
Ce que tu gagnes ? Du temps de charge : plus tu charges à haute intensité, moins de temps ça dure...
Et il semble aussi que le chargeur de la Zoé a un meilleur rendement à partir de 16A.
Si tu n'a pas d'impératif horaire, passe en 16A dans un premier temps.
Pourquoi un principal en 63A alors que tu aurais du 30 en arrivée EDF ?
Faut voir aussi tes autres consommations électriques...
Dans tous les cas, tu dois au moins pouvoir passer ta borne en 16A en faisant la manip décrite par Cassiopée.
Pour tes dernières questions :
Kilo = kVA pour le fournisseur... disons kW pour simplifier côté utilisateur (borne)
L'alimentation de ta borne étant plafonnée à 40A (disjoncteur différentiel), tu peux passer du 7 'kilo' (kW) qui représente 32A sous 240V. S'il t'a parlé du 'bloc contrôleur' de la borne, c'est certainement la même chose que le réglage que Cassiopée décrit.
Ce que tu gagnes ? Du temps de charge : plus tu charges à haute intensité, moins de temps ça dure...
Et il semble aussi que le chargeur de la Zoé a un meilleur rendement à partir de 16A.
Si tu n'a pas d'impératif horaire, passe en 16A dans un premier temps.
MAC974- Messages : 762
Date d'inscription : 12/05/2015
Age : 53
Localisation : Saint Benoît - Réunion
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
MAC974 a écrit:Apparemment tu connais ton installation...
Pourquoi un principal en 63A alors que tu aurais du 30 en arrivée EDF ?
Faut voir aussi tes autres consommations électriques...
Dans tous les cas, tu dois au moins pouvoir passer ta borne en 16A en faisant la manip décrite par Cassiopée.
Pour tes dernières questions :
Kilo = kVA pour le fournisseur... disons kW pour simplifier côté utilisateur (borne)
L'alimentation de ta borne étant plafonnée à 40A (disjoncteur différentiel), tu peux passer du 7 'kilo' (kW) qui représente 32A sous 240V. S'il t'a parlé du 'bloc contrôleur' de la borne, c'est certainement la même chose que le réglage que Cassiopée décrit.
Ce que tu gagnes ? Du temps de charge : plus tu charges à haute intensité, moins de temps ça dure...
Et il semble aussi que le chargeur de la Zoé a un meilleur rendement à partir de 16A.
Si tu n'a pas d'impératif horaire, passe en 16A dans un premier temps.
Ok je vais démonter la borne (en ayant coupé le courant ) et la passer en 16A. Et je vous dis si ça marche... allez hop, tournevis, je reviens d'ici un quart d'heure !
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Oui, sauf que ton disjoncteur principal étant réglé à 30 A par phase, tu ne pourras sans doute pas tirer 32 A, ou du moins pas longtemps !MAC974 a écrit:L'alimentation de ta borne étant plafonnée à 40A (disjoncteur différentiel), tu peux passer du 7 'kilo' (kW) qui représente 32A sous 240V.
Peut-être ...S'il t'a parlé du 'bloc contrôleur' de la borne, c'est certainement la même chose que le réglage que Cassiopée décrit.
Mais surtout, pour 32 A, il va falloir ajouter une bobine MNx à gauche du disjoncteur et la câbler correctement.
Voir la photo du 2ème message de la première page de ce fil :
https://servimg.com/view/17015752/15
C'est en effet la seule chose facile à faire dans l'immédiat.Si tu n'a pas d'impératif horaire, passe en 16A dans un premier temps.
_________________
Producteurs de pétrole, je n'ai plus que ma tondeuse à gazon qui roule pour vous.
Pixel- Administrateur
- Messages : 33775
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Bon, sinon, tu files ton pseudo skype et tu mets ta webcam devant la borne.
Comme ça, on pourra prévenir le SAMU quand le feu d'artifice se produira !
Je dis ça parce que je suis inquiet. Tu as dit un quart d'heure et ça fait déjà 25 minutes !
Comme ça, on pourra prévenir le SAMU quand le feu d'artifice se produira !
Je dis ça parce que je suis inquiet. Tu as dit un quart d'heure et ça fait déjà 25 minutes !
_________________
Producteurs de pétrole, je n'ai plus que ma tondeuse à gazon qui roule pour vous.
Pixel- Administrateur
- Messages : 33775
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Pixel a écrit:Bon, sinon, tu files ton pseudo skype et tu mets ta webcam devant la borne.
Comme ça, on pourra prévenir le SAMU quand le feu d'artifice se produira !
Je dis ça parce que je suis inquiet. Tu as dit un quart d'heure et ça fait déjà 25 minutes !
Il a rien ...mais y a plus de jus donc plus d'internet. ...du moins je l'espère. ..
Abonné absent- Messages : 156
Date d'inscription : 12/06/2015
Localisation : Bretagne
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Remarque, il n'a pas dit qu'il allait "ouvrir" la borne.Moa a écrit:Il a rien ...mais y a plus de jus donc plus d'internet. ...du moins je l'espère. ..
Il a dit qu'il allait la "démonter" ...
_________________
Producteurs de pétrole, je n'ai plus que ma tondeuse à gazon qui roule pour vous.
Pixel- Administrateur
- Messages : 33775
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Moi je dis si on vois pas de fumee ......et puis j'ai pas entendu crier de chez moi...
Mais il a dit 15 minutes..non..
Mais il a dit 15 minutes..non..
Abonné absent- Messages : 156
Date d'inscription : 12/06/2015
Localisation : Bretagne
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Bon : alors : j'ai regardé en 10A, en 16 A, et en 25 A. ce que ça donnait.
En 10A :
en 16A :
et en 25A (c'est marqué "maximum", au dessus de 25A) :
Du coup : Je vais laisser en 25A, et si je vois que ça ne passe pas avec la machine à laver + le sèche linge + le lave vaisselle, je repasserai en 16A
GRÂCE À VOUS JE VIENS DE MULTIPLIER MA VITESSE DE RECHARGE @ HOME PAR 4 !!!!
MERCI !!!!
En 10A :
en 16A :
et en 25A (c'est marqué "maximum", au dessus de 25A) :
Du coup : Je vais laisser en 25A, et si je vois que ça ne passe pas avec la machine à laver + le sèche linge + le lave vaisselle, je repasserai en 16A
GRÂCE À VOUS JE VIENS DE MULTIPLIER MA VITESSE DE RECHARGE @ HOME PAR 4 !!!!
MERCI !!!!
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
LOL je viens de lire vos remarques précédentes !
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Il est pas mourru l'âne. .il est pas mourru .
Impressionnante la différence je suis sur le cul.
Et tu peux pas régler sans ouvrir la box ? Cela serait top de choisir en fonction de ce qui fonctionne déjà chez toi...et de pas d'aire sauter les plombs....
Impressionnante la différence je suis sur le cul.
Et tu peux pas régler sans ouvrir la box ? Cela serait top de choisir en fonction de ce qui fonctionne déjà chez toi...et de pas d'aire sauter les plombs....
Abonné absent- Messages : 156
Date d'inscription : 12/06/2015
Localisation : Bretagne
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Moa a écrit:Il est pas mourru l'âne. .il est pas mourru .
Impressionnante la différence je suis sur le cul.
Et tu peux pas régler sans ouvrir la box ? Cela serait top de choisir en fonction de ce qui fonctionne déjà chez toi...et de pas d'aire sauter les plombs....
L'ouverture ne prends que quelques minutes, mais pour autant c'est pas le truc à faire vite fait au moment de lancer le lave vaisselle ou la lessive... le pire: la bête bouilloire électrique !
En principe on pourrais réguler par TIC mais avec ton installation, oubli !
Le truc, c'est comme la charge devient plus rapide, il suffit parfois de différer de quelques heures, cela reste assez pratique, et la nuit est bien assez longue pour finir la charge !
cassiopee86- Messages : 1779
Date d'inscription : 22/10/2014
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
cassiopee86 a écrit:Moa a écrit:Il est pas mourru l'âne. .il est pas mourru .
Impressionnante la différence je suis sur le cul.
Et tu peux pas régler sans ouvrir la box ? Cela serait top de choisir en fonction de ce qui fonctionne déjà chez toi...et de pas d'aire sauter les plombs....
L'ouverture ne prends que quelques minutes, mais pour autant c'est pas le truc à faire vite fait au moment de lancer le lave vaisselle ou la lessive... le pire: la bête bouilloire électrique !
En principe on pourrais réguler par TIC mais avec ton installation, oubli !
Le truc, c'est comme la charge devient plus rapide, il suffit parfois de différer de quelques heures, cela reste assez pratique, et la nuit est bien assez longue pour finir la charge !
Oui, en plus j'ai mis en charge, photo, coupé le courant (à 35m), démonté, passé en 16A, remis le courant (à 35m), mis en charge, photo, coupé le courant (à 35m), passé en 25A, remis le courant (à 35m), mis en charge, photo, coupé le courant(à 35m), remonté, remis le courant(à 35m), remis en charge.
D'où le temps supplémentaire.
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Encore un don de soi pour la science...
chapeau bas monseigneur. ..
Pour info voilà un test bien documenter et clair...personne ne te dira le contraire...du moins j'espère.
chapeau bas monseigneur. ..
Pour info voilà un test bien documenter et clair...personne ne te dira le contraire...du moins j'espère.
Abonné absent- Messages : 156
Date d'inscription : 12/06/2015
Localisation : Bretagne
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
evo a écrit:Du coup : Je vais laisser en 25A, et si je vois que ça ne passe pas avec la machine à laver + le sèche linge + le lave vaisselle, je repasserai en 16A
GRÂCE À VOUS JE VIENS DE MULTIPLIER MA VITESSE DE RECHARGE @ HOME PAR 4 !!!!
Un conseil : fais quand même vérifier ton installation.
J'ai failli mettre le feu chez ma fille, avec une simple Green-Up !
Bornes du disjoncteur abonné mal serrées.
J'avais tout vérifié sauf ça.
Odeur de plastique cramé. Fumée dans la cave. Heureusement que j'y suis descendu pour autre chose.
ERDF a mis un disjoncteur tout neuf.
On l'a échappé belle.
_________________
Producteurs de pétrole, je n'ai plus que ma tondeuse à gazon qui roule pour vous.
Pixel- Administrateur
- Messages : 33775
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 76
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Oui je confirme..fait une surveillance quelque temps...si tu as un truc mal dimensionné ça peut être chaud (dans tous les sens du terme )
Abonné absent- Messages : 156
Date d'inscription : 12/06/2015
Localisation : Bretagne
Re: Réglage de ma borne Hager XEV101. Comment faire ?
Pixel a écrit:evo a écrit:Du coup : Je vais laisser en 25A, et si je vois que ça ne passe pas avec la machine à laver + le sèche linge + le lave vaisselle, je repasserai en 16A
GRÂCE À VOUS JE VIENS DE MULTIPLIER MA VITESSE DE RECHARGE @ HOME PAR 4 !!!!
Un conseil : fais quand même vérifier ton installation.
J'ai failli mettre le feu chez ma fille, avec une simple Green-Up !
Bornes du disjoncteur abonné mal serrées.
J'avais tout vérifié sauf ça.
Odeur de plastique cramé. Fumée dans la cave. Heureusement que j'y suis descendu pour autre chose.
ERDF a mis un disjoncteur tout neuf.
On l'a échappé belle.
je suis en train de voir pour tout changer et repasser chez EDF ce vieux truc me fait flipper de toutes manières. De plus je serais intéressé par heures pleines heures creuses !
Bon tu me rassures un peu : quand le collègue électricien est venu changer la fameuse phase, il est resté une heure et demie après pour être sûr que c'était "bien serré" parce qu'il diasait "quand c'est mal serré ça peut foutre le feu"
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires
» Réglage de borne Hager XEV101
» Borne Hager
» HC/HP et délestage à partir du TIC sur borne Hager XEV101
» Schéma de fixation borne Hager XEV101
» Application / Interactivité de la borne Hager XEV101 ?
» Borne Hager
» HC/HP et délestage à partir du TIC sur borne Hager XEV101
» Schéma de fixation borne Hager XEV101
» Application / Interactivité de la borne Hager XEV101 ?
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|