Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bigfoot le Mer 20 Aoû 2014 - 14:24

Pour le compteur je fais au moins cher, c'est juste pour avoir une idée de la conso de la zoe et pour refacturer à l'entreprise ou pour des éventuels frais réels.

Merci je réponds en MP

Merci en tout cas pour le professionnalisme et perso sur le forum je trouve ça bien tant que ce n'est pas de l'acharnement publicitaire. Je vais donner suite.

Bigfoot

Messages : 7045
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bigfoot le Ven 22 Aoû 2014 - 22:48

Super contact et prix, j'ai eu le devis, je passerai directement chez EcoMotion chercher le matos, je vous les recommande.

Je me demande si je ne vais pas installer en même temps la P17 socle en même temps (même si je n'ai rien à brancher pour le moment), si EcoMotion me lit, vous en avez ?

Avis à la population, si vous branchiez greenUp + p 17 dans quel ordre vous brancheriez ça ?

Bigfoot

Messages : 7045
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bigfoot le Sam 30 Aoû 2014 - 23:40

Je suis en train d'installer ma prise GreenUp, oui à cette heure là.
Bon j'évite juste la perceuse à percussion la nuit.
Un grand merci à :

EcoMotion qui m'a fourni le matériel à un prix hyper compétitif, qui m'a donné du conseil et, cerise sur le gâteau m'a livré le matériel à mon travail Cool , si ça c'est pas du service ! Je les recommande donc.

Cyril76 qui a du recevoir sa Zoé avant hier (mais à du rester coincé dedans Wink ) pour m'avoir envoyé les photos de son installation.
Nono81 pour ses conseils et photos.

Pour la P17, je remets à plus tard

Je poste les photos dès que possible

Bigfoot

Messages : 7045
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par franck64 le Mer 3 Sep 2014 - 10:56

@ECO-MOTION a écrit:Moi je prendrais la prise ici : http://eco-motion.fr/nos-prises-de-recharge/432-legrand-green-up-leg090476-32-kw.html
C'est le moins cher que j'ai trouvé, en plus ils sont rapides, efficaces et apportent de bons conseils !!!  Wink 

c'est vrai qu'elle est pas chère, payé 148 euros sur monechelle.fr + port

franck64

Messages : 36
Date d'inscription : 18/06/2014
Age : 44
Localisation : PA (64)

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bigfoot le Jeu 11 Sep 2014 - 9:42

La GreenUp est installée
Ça m'a permis constater que le disjoncteur EDF ne fonctionnait plus au niveau du bouton de Test donc je l'ai fait changer.

Retard de livraison pour la Zoé donc en attendant, je charge la Mini ... Laughing

http://servimg.com/image_preview.php?i=6&u=18861361
http://servimg.com/image_preview.php?i=7&u=18861361

Pour les images faut cliquer j'ai du me louper

Bigfoot

Messages : 7045
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bug Danny le Jeu 11 Sep 2014 - 10:12

@Bigfoot a écrit:Pour les images faut cliquer j'ai du me louper
  

_________________
<< L'ouverture d’esprit n'est pas une fracture du crâne.>>
Membre co-fondateur de l'Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :   http://renault-zoe.forumpro.fr/c13-acoze        www.acoze.fr
Tous au Vendée Energie Tour 2017 du 19 au 24 juin 2017: http://renault-zoe.forumpro.fr/t8885-vendee-energie-tour-2017-19-au-24-juin

Bug Danny

Messages : 6077
Date d'inscription : 21/07/2013
Age : 62
Localisation : Bas-Rhin

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bigfoot le Jeu 11 Sep 2014 - 10:36

Merci Wink

Bigfoot

Messages : 7045
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Léonard le Jeu 11 Sep 2014 - 15:21



Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

Léonard

Messages : 4333
Date d'inscription : 24/01/2013
Age : 57
Localisation : Colmar

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par jeanGab le Jeu 11 Sep 2014 - 15:47

@Bigfoot a écrit:La GreenUp est installée
Ça m'a permis constater que le disjoncteur EDF ne fonctionnait plus au niveau du bouton de Test donc je l'ai fait changer.

Retard de livraison pour la Zoé donc en attendant, je charge la Mini ... Laughing

http://servimg.com/image_preview.php?i=6&u=18861361
http://servimg.com/image_preview.php?i=7&u=18861361

Pour les images faut cliquer j'ai du me louper



@ bigfoot : c'est bien, ta green'up patiente comme elle peu avant l'arrivée de ta ZOE.
Je ne m'y connais pas beaucoup en électricité mais en voyant la photo de ton install, hormis le compteur modulaire et le disj diff 20 ampères, quel est l'autre module installé ?

Pour brancher la zoé est ce que l'installation du "pret à poser green'up access" suffit ?
D'ailleurs merci pour le tuyau ECO MOTION

jeanGab

Messages : 277
Date d'inscription : 29/07/2014
Age : 35
Localisation : 65 Hautes Pyrénées

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bigfoot le Jeu 11 Sep 2014 - 16:03





Le module est un disjoncteur 20A à 14,70€ HT

Bigfoot

Messages : 7045
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par jeanGab le Jeu 11 Sep 2014 - 16:12

Merci Bigfoot pour ta réponse et la photo
Ton installation est très propre, félicitation !
Ton câblage d'arrivé et de sortie du mini-boitier est en 6mm2, c'est ça ?

jeanGab

Messages : 277
Date d'inscription : 29/07/2014
Age : 35
Localisation : 65 Hautes Pyrénées

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bigfoot le Jeu 11 Sep 2014 - 16:13



Bigfoot

Messages : 7045
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bigfoot le Jeu 11 Sep 2014 - 16:18

Oui j'ai tout fait en 6mm2 et ma prise est à 15 mètres environ du tableau.

Je ferai sûrement évoluer vers une prise P17 plus achat du CRD de davideR pour aller jusqu'à 32A mais dans ce cas EcoMotion m'a conseillé de passer en 10mm2, tout de même je me me demande si le 6mm2 ne suffit pas ( il faudra bien entendu changer les disjoncteurs Suspect )

Bigfoot

Messages : 7045
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par FRK le Lun 15 Sep 2014 - 23:04

@Bug Danny a écrit:
  
S'il fallait élire le plus beau message, et bien je voterais pour ton message!!!
Le titre est parfait avec la photo.

FRK

Messages : 153
Date d'inscription : 24/05/2014
Localisation : haute-savoie

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par FRK le Lun 15 Sep 2014 - 23:13

@Bigfoot a écrit:

Le module est un disjoncteur 20A à 14,70€ HT
il me semble le petit disjoncteur de 20A du milieu n'était pas utile...
Le disjoncteur-différentiel de 20A de gauche assure la même fonction.

FRK

Messages : 153
Date d'inscription : 24/05/2014
Localisation : haute-savoie

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par RD150 le Mar 16 Sep 2014 - 7:12

@FRK a écrit:il me semble le petit disjoncteur de 20A du milieu n'était pas utile...
Le disjoncteur-différentiel de 20A de gauche assure la même fonction.

Le "il me semble" était utile dans ta réaction Wink  What a Face

Le "truc" de gauche est un interrupteur différentiel (30mA) avec un pouvoir de coupure de 20A. Si cette valeur max est dépassée, il ne déclenchera pas tant qu'il ne devra pas faire son boulot --> ouverture sur présence d'un courant de défaut > à 30mA (pour faire simple, mais le détail de son fonctionnement est plus ardu). Mais, si les 20A de puissance max sont dépassés, il risque de ne pas s'ouvrir ou de "cramer".

Le "truc" de droite est un disjoncteur de puissance (20A), qui ne bougera jamais sur présence d'un courant de défaut, mais disjonctera si la puissance max dépasse sa capacité nominal (pour faire simple également).

Il existe effectivement des disjoncteurs différentiels (bloc vigi, . . . ) mais c'est un autre sujet. Very Happy

RD150

Messages : 865
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 58
Localisation : Vosges

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bigfoot le Mar 16 Sep 2014 - 8:07

Merci FRK pour le compliment et merci également à RD150 pour l'explication claire.

Bigfoot

Messages : 7045
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par SNAKE25660 le Mar 16 Sep 2014 - 8:25

@RD150 a écrit:
@FRK a écrit:il me semble le petit disjoncteur de 20A du milieu n'était pas utile...
Le disjoncteur-différentiel de 20A de gauche assure la même fonction.

Le "il me semble" était utile dans ta réaction Wink  What a Face

Le "truc" de gauche est un interrupteur différentiel (30mA) avec un pouvoir de coupure de 20A. Si cette valeur max est dépassée, il ne déclenchera pas tant qu'il ne devra pas faire son boulot --> ouverture sur présence d'un courant de défaut > à 30mA (pour faire simple, mais le détail de son fonctionnement est plus ardu). Mais, si les 20A de puissance max sont dépassés, il risque de ne pas s'ouvrir ou de "cramer".

Le "truc" de droite est un disjoncteur de puissance (20A), qui ne bougera jamais sur présence d'un courant de défaut, mais disjonctera si la puissance max dépasse sa capacité nominal (pour faire simple également).

Il existe effectivement des disjoncteurs différentiels (bloc vigi, . . . ) mais c'est un autre sujet. Very Happy
Désolé RD150 mais je suis d'accord avec FRK. la référence 410754 est bien un disjoncteur et non un interrupteur (idem pour le ph/n a coté) de plus lorsque vous avez sur un appareil les chiffres 4500/6KA, cela correspond au pouvoir de coupure d'un disjoncteur a choisir en fonction du courant de cout circuit au point d'installation (Dépend de la puissance de la source en KVA, de la longueur et de la section du câble...)
Sur un disjoncteur, les indications sont :
- 20A : Calibre
- 4500/6KA : pouvoir de coupure
- 30mA :  Protection différentiel
De plus, il n'existe pas d'interrupteur différentiel de 20A. les seuls calibres sont 25A, 40A et 63A
Et dans ce cas le calibre correspond a l'intensité maxi que peut supporter l'appareil

SNAKE25660

Messages : 63
Date d'inscription : 28/03/2014
Age : 50
Localisation : DOUBS

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par RD150 le Mar 16 Sep 2014 - 10:41

@SNAKE25660 a écrit:

Désolé RD150 mais je suis d'accord avec FRK. la référence 410754 est bien un disjoncteur et non un interrupteur (idem pour le ph/n a coté) de plus lorsque vous avez sur un appareil les chiffres 4500/6KA, cela correspond au pouvoir de coupure d'un disjoncteur a choisir en fonction du courant de cout circuit au point d'installation (Dépend de la puissance de la source en KVA, de la longueur et de la section du câble...)
Sur un disjoncteur, les indications sont :
- 20A : Calibre
- 4500/6KA : pouvoir de coupure
- 30mA :  Protection différentiel
De plus, il n'existe pas d'interrupteur différentiel de 20A. les seuls calibres sont 25A, 40A et 63A
Et dans ce cas le calibre correspond a l'intensité maxi que peut supporter l'appareil

Oups, merci d'accepter mes excuses FRK, je n'ai pas bien regardé la photo avant de m'enflammer Embarassed
Il est vrai que quand on regarde le prix, on comprend tout de suite qu'il y a un +

RD150

Messages : 865
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 58
Localisation : Vosges

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bigfoot le Mar 16 Sep 2014 - 13:15

En résumé, utile ou double emploi ?

Bigfoot

Messages : 7045
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par SNAKE25660 le Mar 16 Sep 2014 - 13:26

@Bigfoot a écrit:En résumé, utile ou double emploi ?
Pour moi double emploi

SNAKE25660

Messages : 63
Date d'inscription : 28/03/2014
Age : 50
Localisation : DOUBS

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par ECO-MOTION le Mar 16 Sep 2014 - 14:50

@Bigfoot a écrit:En résumé, utile ou double emploi ?

Vous auriez du placer ce disjoncteur en 'tête de ligne', c'est à dire dans votre tableau principal, au départ de la ligne qui alimente le tableau divisionnaire.
Aujourd'hui, qu'est ce qui protège votre départ de ligne ? Vous vous êtes repris directement sur les borniers phase et neutre ?

ECO-MOTION

Messages : 281
Date d'inscription : 12/12/2013

Voir le profil de l'utilisateur http://www.eco-motion.fr

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par SNAKE25660 le Mar 16 Sep 2014 - 17:21

@ECO-MOTION a écrit:
@Bigfoot a écrit:En résumé, utile ou double emploi ?

Vous auriez du placer ce disjoncteur en 'tête de ligne', c'est à dire dans votre tableau principal, au départ de la ligne qui alimente le tableau divisionnaire.
Aujourd'hui, qu'est ce qui protège votre départ de ligne ? Vous vous êtes repris directement sur les borniers phase et neutre ?

Oui, mais cela reste aux normes  Surprised
Si le tableau avait été plus grand, le résultat aurai été le même sans que cela se remarque (Directement sous le disjoncteur général DG) la liaison entre le DG et le différentiel est très courte.
Par contre, pourquoi pas, profiter d'avoir un disjoncteur qui ne sert a rien pour mettre un parafoudre sous celui-ci ?

SNAKE25660

Messages : 63
Date d'inscription : 28/03/2014
Age : 50
Localisation : DOUBS

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bigfoot le Mar 16 Sep 2014 - 19:34

@ECO-MOTION a écrit:
@Bigfoot a écrit:En résumé, utile ou double emploi ?

Vous auriez du placer ce disjoncteur en 'tête de ligne', c'est à dire dans votre tableau principal, au départ de la ligne qui alimente le tableau divisionnaire.
Aujourd'hui, qu'est ce qui protège votre départ de ligne ? Vous vous êtes repris directement sur les borniers phase et neutre ?

Oui, je suis reparti de mon tableau principal

Mais une question me turlupine, comme tu le dis, qu'est ce qui protège le départ de ligne sur un mètre entre mon compteur EDF et mon tableau principal ?


Dernière édition par Bigfoot le Mar 16 Sep 2014 - 21:43, édité 1 fois

Bigfoot

Messages : 7045
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Bigfoot le Mar 16 Sep 2014 - 19:35

@SNAKE25660 a écrit:Par contre, pourquoi pas, profiter d'avoir un disjoncteur qui ne sert a rien pour mettre un parafoudre sous celui-ci ?

Euhh ... là je ne saisis pas tout

Bigfoot

Messages : 7045
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 99
Localisation : Herault

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Cablage prise GreenUp

Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 5:04


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum