Message par bastien39 le Sam 13 Avr 2019 - 10:34

Bonjour,


j'ai acheté une Zoé d'occasion depuis octobre 2018, et j'ai acheté sa borne de charge au précedent propriétaire par la même occasion. J'ai pu l'installer depuis un mois environ, mais très souvent le disjoncteur de la wallbox est coupé en cours de charge.

J'ai acheté le même disjoncteur qu'il y avait dans l'installation de l'ancien propriétaire:
Schneider ProDis DT40 Vigi K - disj. différentiel 4,5kA 1P+N courbe C 20A - type AC 30mA - A9N21203

et La borne est une NCA11130.

Cablé en 6MM2 sur 8m.

Je veux bien un avis technique sur la question, une une manière de savoir pourquoi le disjoncteur saute.

Merci d'avance, Bastien.


bastien39

Messages : 3
Date d'inscription : 13/04/2019

Revenir en haut Aller en bas

Coupure récurrente sur Evlink NCA11130 Empty Re: Coupure récurrente sur Evlink NCA11130

Message par TomC le Sam 13 Avr 2019 - 12:00

Comment est câblé le disjoncteur ?
* Il faut que le disjoncteur différentiel soit en direct après le compteur (on ne met pas plusieurs disjoncteurs différentiels en cascade, s'ils ne sont pas sélectifs)
* Il faut qu'il n'y ait que la borne branchée à ce disjoncteur, pas d'autres départs depuis celui-ci.
TomC
TomC

Messages : 4596
Date d'inscription : 04/07/2012

Revenir en haut Aller en bas

Coupure récurrente sur Evlink NCA11130 Empty Re: Coupure récurrente sur Evlink NCA11130

Message par bastien39 le Sam 13 Avr 2019 - 12:35

Bonjour,

merci de votre retour.

Mais le disjoncteur dédié à la wallbox est alimenté directement sur le compteur, il reprend la phase et le neutre sur les borniers respectifs de mon tableau électrique.

Je pense que le câblage est correct?

merci d'avance pour vos retour.

Bastien


bastien39

Messages : 3
Date d'inscription : 13/04/2019

Revenir en haut Aller en bas

Coupure récurrente sur Evlink NCA11130 Empty Re: Coupure récurrente sur Evlink NCA11130

Message par Pixel le Sam 13 Avr 2019 - 13:30

Bienvenue sur le forum ! cheers

Normalement, il faut un différentiel de type HPi ou, au minimum de type A.
Le type AC ne convient pas pour protéger un chargeur.

Ceci dit, il n'est pas certain que ce soit la cause des disjonctions intempestives.

Par ailleurs, si tu veux, tu peux nous faire une petite présentation dans la section ad'hoc :

http://renault-Zoe.forumpro.fr/f3-presentation

_________________
Aussi en Toyota Prius+ Lounge blanche.
Membre fondateur de la confrérie des ZoéPriussiens.
Ma borne 22 kW sur ChargeMap
Pixel
Pixel
Administrateur

Messages : 19989
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 71
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)

Revenir en haut Aller en bas

Coupure récurrente sur Evlink NCA11130 Empty Re: Coupure récurrente sur Evlink NCA11130

Message par TomC le Sam 13 Avr 2019 - 13:36

Ah oui, je n'avais pas vu que c'était un type AC, je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin.
TomC
TomC

Messages : 4596
Date d'inscription : 04/07/2012

Revenir en haut Aller en bas

Coupure récurrente sur Evlink NCA11130 Empty Re: Coupure récurrente sur Evlink NCA11130

Message par bastien39 le Dim 14 Avr 2019 - 20:36

Bonsoir,
merci de votre retour. Auriez vous un disjoncteur à me recommander?

Bastien.

bastien39

Messages : 3
Date d'inscription : 13/04/2019

Revenir en haut Aller en bas

Coupure récurrente sur Evlink NCA11130 Empty Re: Coupure récurrente sur Evlink NCA11130

Message par Bigfoot le Dim 14 Avr 2019 - 21:59

Voir deux messages au dessus
Type A ou HPI
Bigfoot
Bigfoot

Messages : 14570
Date d'inscription : 01/05/2014
Age : 45
Localisation : Montpellier

Revenir en haut Aller en bas

Coupure récurrente sur Evlink NCA11130 Empty Re: Coupure récurrente sur Evlink NCA11130

Message par cece74 le Mar 16 Avr 2019 - 5:36

Il me semble que la dénomination a changé. Maintenant, plutôt que HPi (ou Hi), ce sont des disjoncteurs "type F".


cece74

Messages : 2283
Date d'inscription : 14/10/2012
Age : 45
Localisation : Haute Savoie

Revenir en haut Aller en bas

Coupure récurrente sur Evlink NCA11130 Empty Re: Coupure récurrente sur Evlink NCA11130

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum