Green 'up avec disjoncteur Hager

Aller en bas

Green 'up avec disjoncteur Hager

Message par aldric le Mer 16 Mai 2018 - 9:38

Bonjour à tous,

Nous sommes en train de refaire toute l'électricité de notre maison, et nous avons prévu une prise green 'up dans le garage.

Je viens de voir que sur le tableau électrique, la prise allait être relié à un disjoncteur Hager 16A.
Est-ce que c'est bien conforme où je dois demander à l'électricien un changement pour avoir un disjoncteur Legrand?

Je vous remercie pour vos avis d'expert.

Aldric

aldric

Messages : 89
Date d'inscription : 15/10/2014
Age : 29
Localisation : IdF

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Green 'up avec disjoncteur Hager

Message par stef44 le Mer 16 Mai 2018 - 9:54

Peut importe la marque.
Par contre c'est plutôt 20A le disjoncteur et différentiel également : http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-green-up-solutions-recharge-vehicule-electrique.pdf

stef44

Messages : 1845
Date d'inscription : 07/04/2015
Age : 45
Localisation : Périphérie sud de Nantes

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Green 'up avec disjoncteur Hager

Message par Pixel le Mer 16 Mai 2018 - 12:23

Il faut un disjoncteur différentiel 20 A - 30 mA type HPi.
Ce disjoncteur doit impérativement être branché juste derrière le disjoncteur abonné et non pas derrière un autre différentiel.
Si tu n'as pas encore acheté la prise Green'Up, il y a un pack complet.

http://eco-motion.fr/prises-de-recharge/432-legrand-green-up-leg090476-32-kw.html


_________________
Aussi en Toyota Prius+ Lounge blanche.
Membre fondateur de la confrérie des ZoéPriussiens.
Ma borne 22 kW sur ChargeMap
avatar
Pixel
Administrateur

Messages : 14789
Date d'inscription : 23/01/2015
Age : 70
Localisation : Marolles en Hurepoix (Essonne)

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Green 'up avec disjoncteur Hager

Message par aldric le Mer 16 Mai 2018 - 12:50

Merci pour vos réponses rapides et claires.
J'ai fait un retour à l’électricien pour qu'il change les branchements.

aldric

Messages : 89
Date d'inscription : 15/10/2014
Age : 29
Localisation : IdF

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: Green 'up avec disjoncteur Hager